Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Связь с внешним миром > Вопросы о 3G Modem ICM

Вопросы о 3G Modem ICM Здесь всё, что касается работы контроллера модема 3G Modem ICM

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 31.01.2019, 15:13   #1
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Проблема с операторами

Добрый день! Странная штука с модемом:
1) Оператор МТС - всё работает. Билайн - тоже.
2) Оператор Теле2 - смс-команды доставляются, ответы отправляются (судя по счетчику), но приходят только те ответы, в которых нет переменных, а только текст или цифры.
Во всех случаях прием не меньше 60%, команды отправляются от ГА с одного и того же телефона (но пробовал и с других номеров и других аппаратов).
Что бы это могло быть?

Последний раз редактировалось dsboss, 31.01.2019 в 15:36
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2019, 15:51   #2
pronux
Сотрудник Segnetics
 
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с операторами

Добрый день.
Уточните пожалуйста:
- какой контроллер?
- какая версия SMLogix?
- какая версия встроенного ПО контроллера?
pronux вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2019, 16:04   #3
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с операторами

Цитата:
Сообщение от pronux Посмотреть сообщение
Добрый день.
Уточните пожалуйста:
- какой контроллер?
- какая версия SMLogix?
- какая версия встроенного ПО контроллера?
-SMH4
-3.28.0164
-190128-140639

Хочу добавить, что на модеме, купленном весной Билайн вообще не работает, если взять свежее (осенний) то Билайн работает нормально, как и МТС, с Теле2 история повторяется.
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2019, 16:20   #4
pronux
Сотрудник Segnetics
 
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с операторами

1) Пришлите пожалуйста скрин окна SMConfig, «Операции с SMS -> Управление» с пометкой, на какие команды ответ приходит, а на какие нет.
2) Пришлите пожалуйста скрин окна SMConfig, «Связь - > Модем» выбрать TELE2 -> изменить. Окно называется "Изменить оператора ..."
pronux вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2019, 17:11   #5
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с операторами

Цитата:
Сообщение от pronux Посмотреть сообщение
1) Пришлите пожалуйста скрин окна SMConfig, «Операции с SMS -> Управление» с пометкой, на какие команды ответ приходит, а на какие нет.
2) Пришлите пожалуйста скрин окна SMConfig, «Связь - > Модем» выбрать TELE2 -> изменить. Окно называется "Изменить оператора ..."
Зеленым - приходит ответ, красным - не приходит ответ. С оповещениями вроде ном. Еще такая штука: когда через смс-команду добавляешь номер в группу, то приходит ответ, что номер добавлен, а когда через смс-команду удаляешь, то ответ не приходит (но номер удаляется).
Изображения
Тип файла: png 2019-01-31_15-43-51.png (173.0 Кбайт, 52 просмотров)
Тип файла: png 2019-01-31_15-58-40.png (160.1 Кбайт, 54 просмотров)
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2019, 18:26   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с операторами

Цитата:
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
Зеленым - приходит ответ, красным - не приходит ответ. С оповещениями вроде ном. Еще такая штука: когда через смс-команду добавляешь номер в группу, то приходит ответ, что номер добавлен, а когда через смс-команду удаляешь, то ответ не приходит (но номер удаляется).
Проект ваш приложите, пожалуйста. Ну или на почту техподдержки, если конфиденциально.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2019, 19:19   #7
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с операторами

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Проект ваш приложите, пожалуйста. Ну или на почту техподдержки, если конфиденциально.
Отправил на почту техподдержки.
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2019, 12:12   #8
pronux
Сотрудник Segnetics
 
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с операторами

Подскажите пожалуйста, для какого региона России используете SIM карты?
pronux вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2019, 13:07   #9
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с операторами

Цитата:
Сообщение от pronux Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, для какого региона России используете SIM карты?
МТС, Билайн куплены в Московской области, Теле2 в Москве, все тестируются в Московской области.
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2019, 15:49   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с операторами

Цитата:
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
МТС, Билайн куплены в Московской области, Теле2 в Москве, все тестируются в Московской области.
пожалуйста, вытащите модем, включите контроллер, затем включите у него режим отладки (в системном меню). Далее подключите модем и сымитируйте два события: одно нормальное, когда СМС нормально отправляется, второе ненормальное, когда СМС от контроллера не уходит.

Далее логи сохраните на флешку и пришлите в техподдержку.


PS. Ваш проект на нашем модеме прекрасно работает. Проверяли на МТС и Теле2. Но у нас регион другой. Попробуем в логах увидеть, что не так.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2019, 16:31   #11
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с операторами

Режим отладки это SMLogix-опции-тип компоновки-отладочная? Или где-то в настройках непосредственно на контроллере?
Уже разобрался.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
пожалуйста, вытащите модем, включите контроллер, затем включите у него режим отладки (в системном меню). Далее подключите модем и сымитируйте два события: одно нормальное, когда СМС нормально отправляется, второе ненормальное, когда СМС от контроллера не уходит.

Далее логи сохраните на флешку и пришлите в техподдержку.


PS. Ваш проект на нашем модеме прекрасно работает. Проверяли на МТС и Теле2. Но у нас регион другой. Попробуем в логах увидеть, что не так.

Добавлено через 24 минуты

Отправил на почту логи.

Последний раз редактировалось dsboss, 05.02.2019 в 16:54
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2019, 10:00   #12
pronux
Сотрудник Segnetics
 
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с операторами

Подскажите, на какие смс пришли ответы?

12:47:36 -> Состояние - ?

Модем вынимался.

12:50:25 -> Инструкция - ?
12:50:55 -> Состояние - ?

Модем вынимался.

12:56:58 -> Инструкция - ?
12:57:30 -> Состояние - ?
pronux вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2019, 12:37   #13
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с операторами

Цитата:
Сообщение от pronux Посмотреть сообщение
Подскажите, на какие смс пришли ответы?

12:47:36 -> Состояние - ?

Модем вынимался.

12:50:25 -> Инструкция - ?
12:50:55 -> Состояние - ?

Модем вынимался.

12:56:58 -> Инструкция - ?
12:57:30 -> Состояние - ?
Этот контроллер подключен к тому модему, который работает сим-картой Билайн. Для записи лога я отключал его и подключал модем с сим-картой Теле2, т.к. нет возможности поменять сим-карту в том модеме оперативно. Могу точно сказать:
12:56:58 -> Инструкция - ответ пришел
12:57:30 -> Состояние - ответ не пришел
Про предыдущие смс с точностью сказать не могу, т.к. не уверен какой стоял модем. Могу повторно записать лог если есть необходимость.
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2019, 13:25   #14
pronux
Сотрудник Segnetics
 
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с операторами

Цитата:
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
Этот контроллер подключен к тому модему, который работает сим-картой Билайн. Для записи лога я отключал его и подключал модем с сим-картой Теле2, т.к. нет возможности поменять сим-карту в том модеме оперативно. Могу точно сказать:
12:56:58 -> Инструкция - ответ пришел
12:57:30 -> Состояние - ответ не пришел
Про предыдущие смс с точностью сказать не могу, т.к. не уверен какой стоял модем. Могу повторно записать лог если есть необходимость.
Повторите пожалуйста.
pronux вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2019, 13:43   #15
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с операторами

Цитата:
Сообщение от pronux Посмотреть сообщение
Повторите пожалуйста.
Отправил на почту.
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2019, 14:23   #16
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с операторами

Цитата:
Сообщение от pronux Посмотреть сообщение
Повторите пожалуйста.
Есть какие-то новости? Первый экземпляр уехал на объект с Билайном, следующий скоро начнем собирать.
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2019, 11:25   #17
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с операторами

Цитата:
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
Могу точно сказать:
12:56:58 -> Инструкция - ответ пришел
12:57:30 -> Состояние - ответ не пришел
Оба ответа были переданы модему. Только второй почему-то не улетел в эфир или не долетел до вас (модем не сообщал об ошибке). Почему - мы не знаем, это вне наших возможностей.

Попробуйте ответ на "Состояние" написать на английском. Если не получится, сделайте короткий ответ, менее 40 символов. Расскажите результат.

Также попробуйте прописать номер СМС-центра, вставив симку в телефон. Сейчас у всех соты настроены на то, что поле может быть пустым, но мы уже встречали проблемы с этим. У МТС помогает подключение опции "Интернет без настроек".


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2019, 12:08   #18
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с операторами

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Оба ответа были переданы модему. Только второй почему-то не улетел в эфир или не долетел до вас (модем не сообщал об ошибке). Почему - мы не знаем, это вне наших возможностей.

Попробуйте ответ на "Состояние" написать на английском. Если не получится, сделайте короткий ответ, менее 40 символов. Расскажите результат.

Также попробуйте прописать номер СМС-центра, вставив симку в телефон. Сейчас у всех соты настроены на то, что поле может быть пустым, но мы уже встречали проблемы с этим. У МТС помогает подключение опции "Интернет без настроек".
1) Короткий ответ пробовал (оставлял только один параметр) - не помогло
2) Английский не пробовал, т.к. ответы на русском приходят если в них нет переменных, но попробую
3) Прописать номер контакт-цента попробую
Т.е. по логу вы видите, что всё ок и все ответы отправляются? И не понятно из-за чего ответы с текстом приходят, а с параметрами нет? Просто в моем представлении эти рекомендации могли бы объяснить если бы ответы вообще не приходили.
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2019, 12:24   #19
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с операторами

Цитата:
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
Т.е. по логу вы видите, что всё ок и все ответы отправляются? И не понятно из-за чего ответы с текстом приходят, а с параметрами нет? Просто в моем представлении эти рекомендации могли бы объяснить если бы ответы вообще не приходили.
Да, именно так. Мы не видим объяснения, особенно в свете того, что на одном операторе у вас работает, на другом - нет.

Т.е. разница, как я понимаю, только в симке и сотовой вышке. Модем и контроллер не меняются. Нужно постараться нащупать, на что именно реакция такая.

СМС с параметрами ничем от обычной не отличается, числа преобразуются в текст и подшиваются к СМС. Ладно бы, СМС не формировались. Но они формируются и в нормальном читабельном виде улетают в модем, а модем говорит OK.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2019, 13:04   #20
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с операторами

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Да, именно так. Мы не видим объяснения, особенно в свете того, что на одном операторе у вас работает, на другом - нет.

Т.е. разница, как я понимаю, только в симке и сотовой вышке. Модем и контроллер не меняются. Нужно постараться нащупать, на что именно реакция такая.

СМС с параметрами ничем от обычной не отличается, числа преобразуются в текст и подшиваются к СМС. Ладно бы, СМС не формировались. Но они формируются и в нормальном читабельном виде улетают в модем, а модем говорит OK.
Да, модем и контроллер не менялись, но т.к. тот контроллер с модемом уже уехали, то все эксперименты буду проводить уже с другими экземплярами.
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2019, 13:47   #21
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с операторами

Цитата:
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
Да, модем и контроллер не менялись, но т.к. тот контроллер с модемом уже уехали, то все эксперименты буду проводить уже с другими экземплярами.
Кстати. Я заметил, у вас там знаки "=" используются. Может софт конкретной вышки оператора там к этому неравнодушна?

Изначально стандарт СМС рассчитан только на точку, запятую и воскл. знак. Остальное - это поздние доработки протоколов. Может тут собака порылась.

Попробуйте просто текст и просто переменную, без знаков препинаний.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2019, 14:25   #22
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с операторами

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Кстати. Я заметил, у вас там знаки "=" используются. Может софт конкретной вышки оператора там к этому неравнодушна?

Изначально стандарт СМС рассчитан только на точку, запятую и воскл. знак. Остальное - это поздние доработки протоколов. Может тут собака порылась.

Попробуйте просто текст и просто переменную, без знаков препинаний.
Попробую, спасибо
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2019, 18:34   #23
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с операторами

Пока наблюдения показали следующее (касательно Теле2):
1) Ответ содержащий параметры не приходит если не помещается в 1 смс (кириллицей 70 символов)
2) Ответ не содержащий параметры приходит даже если длинной больше 1 смс.
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2019, 20:20   #24
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с операторами

Цитата:
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
Пока наблюдения показали следующее (касательно Теле2):
1) Ответ содержащий параметры не приходит если не помещается в 1 смс (кириллицей 70 символов)
2) Ответ не содержащий параметры приходит даже если длинной больше 1 смс.
Быть может, такие СМС приходят "наоборот"? Поэтому и не сшиваются.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2019, 10:47   #25
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с операторами

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Быть может, такие СМС приходят "наоборот"? Поэтому и не сшиваются.
Не очень понял, СМС с параметрами как-то иначе формируются?
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2019, 10:36   #26
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с операторами

Цитата:
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
Не очень понял, СМС с параметрами как-то иначе формируются?
Нет, точно также. Просто проблема может быть из-за автоматической конверсии на базовой станции расширенного сообщения (применяется там, где есть нелатинские буквы) в обычное.

Ну, типа, формируется "Зарплата сегодня 100500", по длине делится на "Зарплата сегодня" и "100500" и обе СМС отправляются в расширенном формате. База видит, что в "100500" нет расширенных символов и конвертит эту СМС в обычный вид.

Это лишь версия.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 07.03.2019 в 11:54
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2019, 13:09   #27
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с операторами

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Нет, точно также. Просто проблема может быть из-за автоматической конверсии на базовой станции расширенного сообщения (применяется там, где есть нелатинские буквы) в обычное.

Ну, типа, формируется "Зарплата сегодня 100500", по длине делится на "Зарплата сегодня" и "100500" и обе СМС отправляются в расширенном формате. База видит, что в "100500" нет расширенных символов и конвертит эту СМС в обычный вид.

Это лишь версия.
Как я понимаю есть два пути:
1) Переходить на латиницу, чтобы влезало в 1 СМС
2) Не использовать Теле2
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2019, 14:12   #28
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с операторами

Цитата:
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
Как я понимаю есть два пути:
1) Переходить на латиницу, чтобы влезало в 1 СМС
2) Не использовать Теле2
Думаю, не в теле2 проблема, а в админе конкретного района (который настраивает местную сеть вышек).

Мы тоже подумаем, что можно сделать. Смоделировать не получится, у нас на всех операторах норма. Поэтому будем думать теоретически.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2019, 14:31   #29
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с операторами

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Думаю, не в теле2 проблема, а в админе конкретного района (который настраивает местную сеть вышек).

Мы тоже подумаем, что можно сделать. Смоделировать не получится, у нас на всех операторах норма. Поэтому будем думать теоретически.
Хорошо, спасибо, к сожалению проверить работоспособность на объекте заранее не получается, так что буду стараться обойти проблему.
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2019, 14:35   #30
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с операторами

Перестали работать модемы с Билайном (сейчас пробую 3 модема, 4 сим-карты), по крайней мере в Московском регионе. Показывают баланс, уровень сигнала, но смс не доставляются, если попытаться позвонить на модемы - абонент не доступен. Что делать? Сим-карты рабочие, проверял в телефоне.
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 08:26.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024