Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Сообщения об ошибках

Закрытая тема
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 30.04.2013, 14:13   #1
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию (2013 год) Особенность замены батарейки в контроллере SMH-2G

Описание: Если на выключенном SMH-2G заменить батарейку и положить контроллер "на полку" на неделю, то батарейка полностью разрядится.


Решение 1:

Действия при замене батарейки в 2G:

1. Вынуть старую батарейку
2. Вставить новую батарейку
3. Обязательно включить питание
4. Подождать 2 секунды

Контроллер готов к работе.

Решение 2: Заменить батарейку при включенном питании контроллера.

На данный момент ведутся работы по упрощению процедуры замены.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось AlexMan, 30.04.2013 в 18:04