Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Сообщения об ошибках

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 04.04.2014, 17:33   #1
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию (2014 год) Крах контроллера Pixel-12xx при обновлении ядра

Описание: во время обновления ядра загрузка прерывается и восстановить работу контроллера невозможно. Неисправность проявляется в любом случае, контроллер выходит из строя в 100% случаев!

Изделие: контроллеры Pixel-12xx выпущенные с июля 2013 года по апрель 2014 года

Как исправить: обновить прошивку контроллера специальным программатором, других путей решения нет

Для нивелирования данной неисправности в новых версиях SMLogix перед обновлением ядра проверяется допустимость этой операции

Данная неисправность попадает под гарантийный ремонт.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 07.05.2020 в 19:14
Arsie вне форума   Ответить с цитированием