Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Pixel

Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 09.04.2018, 07:54   #1
Alin2011
Новичок
 
Регистрация: Apr 2018
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Схема контроллера pixel.

Подскажите, где найти схему контроллера pixel. Интересуют цепи питания.
Alin2011 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2018, 08:39   #2
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Схема контроллера pixel.

Здесь посмотрите.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2018, 11:38   #3
Alin2011
Новичок
 
Регистрация: Apr 2018
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Схема контроллера pixel.

Спасибо! Но хотелось бы более полную схему.
Alin2011 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2018, 11:48   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Схема контроллера pixel.

Цитата:
Сообщение от Alin2011 Посмотреть сообщение
Спасибо! Но хотелось бы более полную схему.
К сожалению, не всем нашим желаниям суждено сбыться.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2018, 10:57   #5
Alin2011
Новичок
 
Регистрация: Apr 2018
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Схема контроллера pixel.

Подскажите, какое напряжение должно быть на конденсаторе по питанию 1000×50 и что за микросхема в корпусе so8 c обозначение 35 тк 2675 м5 стоит после этого конденсатора в цепи питания.
Alin2011 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2018, 23:49   #6
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Схема контроллера pixel.

Цитата:
Сообщение от Alin2011 Посмотреть сообщение
Подскажите, какое напряжение должно быть на конденсаторе по питанию 1000×50 и что за микросхема в корпусе so8 c обозначение 35 тк 2675 м5 стоит после этого конденсатора в цепи питания.
Напряжение будет от питания контроллера зависеть.
А микруха LM2675M-5.0 - пятивольтовый импульсный 1A Step-Down стабилизатор.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2018, 15:29   #7
Alin2011
Новичок
 
Регистрация: Apr 2018
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Схема контроллера pixel.

Спасибо за ответы! Подскажите ещё, как формируется высокий логический уровень на включение LM2675 в цепи питания. На выходе с микрухе отсутствует 5в. На входе
22в.( питание платы 24в. DC.). На ноге микрухе (ON/OFF) 6в. Микруху выпаял 6в (ON/OFF) отсутсвует.
Alin2011 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2018, 00:14   #8
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Схема контроллера pixel.

Цитата:
Сообщение от Alin2011 Посмотреть сообщение
Спасибо за ответы! Подскажите ещё, как формируется высокий логический уровень на включение LM2675 в цепи питания.
В самой микросхеме. Как и подобные выключается внешним ключем на землю. Чаще нога ON/OFF просто висит в воздухе.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2018, 05:56   #9
Alin2011
Новичок
 
Регистрация: Apr 2018
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Схема контроллера pixel.

Я так понимаю проблема в микрухе и её под замену? Извините, нет опыта в этой сфере.
Alin2011 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2018, 00:58   #10
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Схема контроллера pixel.

Цитата:
Сообщение от Alin2011 Посмотреть сообщение
Я так понимаю проблема в микрухе и её под замену? Извините, нет опыта в этой сфере.
Совсем не факт. Обвязка, КЗ в нагрузке тоже имеют право быть.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2018, 11:59   #11
Alin2011
Новичок
 
Регистрация: Apr 2018
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Схема контроллера pixel.

Естественно всё это проверял. Обвязка в норме , кз отсутствует.
Alin2011 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2018, 17:48   #12
Alin2011
Новичок
 
Регистрация: Apr 2018
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Схема контроллера pixel.

Здравствуйте. Подскажите, что за микруха стоит под позиционным обозначением dd1 на плате контроллера pixel PXL.3002 USO rev.3.00. Надпись не разобрать, схемы к сожалению нету. Заранее благодарен!
Alin2011 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 10:03.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024