17.01.2024, 08:14 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Контроллер для ИТП
Я тут вдруг заметил, что по факту вариантов для ИТП у Сегнетикс практически не осталось выходит?
Единственно SMH4 + FMR = 63р. примерно. А если ИТП небольшой, коттеджный, то дороговато использовать выйдет. И как быть? Вариант с Матриксом всем был бы хорош, но Конструктор его не поддерживает , а самому городить софт = время. И вот я в раздумьях... |
17.01.2024, 11:45 | #2 | |
Member
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Кемерово
Сообщения: 54
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Контроллер для ИТП
Цитата:
|
|
17.01.2024, 12:08 | #3 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Контроллер для ИТП
Человек спрашивает о готовом решении. Так-то понятно, что Матрикс+МРЛ протянет контуров 10 вообще как два пальца об асфальт.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
17.01.2024, 13:45 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Контроллер для ИТП
Вот и мне лень заброшенный доделывать. Надобности в нем больше нет.
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
17.01.2024, 14:55 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Контроллер для ИТП
У меня тоже есть заброшенный проект ИТП на Pixel, но сейчас ситуация усугубляется еще и тем, что клиент хочет "управлять со смартфона", а с этим у Сегнетикса вообще все плохо "из коробки". Но если бы были разумные варианты с контроллерами, то уж управление я бы приделал какое-нибудь. Все же хотелось бы нормальный контроллер...
Вот не могу не сказать опять - мне кажется Сегнетиксу бы подумать и что-то сделать на тему ИТП, а они опять SMH5 выпускают... |
17.01.2024, 15:04 | #6 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Контроллер для ИТП
У меня заброшенный конструктор для Матрикса.
Один проектик ТЭ-ГВС даже работает где-то. Надобность отпала. Зарезали Сегнетиксы как класс. Цитата:
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
|
17.01.2024, 15:05 | #7 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Контроллер для ИТП
Цитата:
Не говоря уже о том, что Pixel прекрасно управляется по интернету - есть и примеры в серийной продукции наших клиентов и я сам это делал дома. Но Pixel, конечно, реально уже устарел с этой точки зрения. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
17.01.2024, 15:14 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Контроллер для ИТП
Pixel мне еще доделывать надо и испытывать. И да - все это управление через смартфон надоедает уже на 3-й день. Я вообще считаю что максимум что нужно, это управление по SMS в том случае, если у тебя редкопосещаемая дача - SMS позволит раскочегарить отопление, даже при плохой связи. Но клиенты хотят "управлять со смартфона".
|
17.01.2024, 15:25 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Контроллер для ИТП
Оно же круто! VNC и пусть себе рулит.
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
17.01.2024, 15:55 | #10 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Контроллер для ИТП
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
17.01.2024, 16:12 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Контроллер для ИТП
К слову, странно на самом деле до сих пор производить эти устройства (Pixel и SMH2010). Они же устарели уже морально, а цена их отнюдь не самая маленькая. Хоть бы процессор им поменяли что ли, на какой-нибудь современный, наверняка есть более современные микросхемы, с большим объемом памяти / быстродействием. Не сложно переразвести плату в локальном месте, я подобным регулярно нанимаюсь у нас. Снялись бы "узкие места" и приборы пожили бы еще, уже с большим смыслом. Я конечно в бизнесе не понимаю честно, но я и стратегии развития никакой у Сегнетикс не могу уловить. Мне кажется раньше было понятнее, но с появлением Трим что-то сломалось в планировании. Ближе к людям были раньше.
|
17.01.2024, 16:24 | #12 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Контроллер для ИТП
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
17.01.2024, 16:26 | #13 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Контроллер для ИТП
Pixel с современным процессором называется Matrix.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
17.01.2024, 16:33 | #14 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Контроллер для ИТП
Цитата:
Цитата:
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
||
17.01.2024, 17:12 | #15 | |
Member
Регистрация: Apr 2018
Сообщения: 50
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Контроллер для ИТП
Цитата:
Вы бы кстати выложили хотя бы то что есть - уже бы многим жизнь облегчили. В принципе там СО и ГВС - закрывает большинство проектов ИТП. Кому надо легко прикрутят к нему любую скаду с выводом на телефон или VNC. |
|
17.01.2024, 19:16 | #16 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 8 сообщениях
|
Ответ: Контроллер для ИТП
Ваше бы мнение нашим Заказчикам, то тогда все хорошо было бы.
Вот мой Заказчик тоже "попросил" управление ИТП. Сошлись пока на минимуме: 1. Изменение "комнатной" температуры 2. Останов/запуск контура в работу 3. Открыть/закрыть клапан в ручном режиме. от остального вроде смог отбиться. Матрикс - классный прибор для ИТП. Уложил в него два контура на выбор и/или насосную станцию на 4 насоса, и без всяких расширений. |
18.01.2024, 04:04 | #17 |
Member
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Кемерово
Сообщения: 54
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Контроллер для ИТП
|
18.01.2024, 09:25 | #18 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Контроллер для ИТП
Цитата:
Так вот они радуются этому управлению уже больше года. Чем пользуются: - Регулярно смотрят графики температуры. Особенно если позвонили жильцы и пожаловались на температуру отопления или горячей воды. - Получают смс сообщения об авариях и выходе температуры за пределы. Опять же опертивно посылают сантехника и сразу ему сообщают что смотреть а также оперативно отслеживают результаты его работы. В итоге меньше бегают "ногами" по подвалам зданий раскиданных по городу. Даже элементарно - регулярные обходы делать не надо. Просмотрел в телефоне основные параметры тепловых узлов и утром начальнику доложил о том, что все в порядке. А Вы спрашиваете зачем? Но у вас теперь и матрикса со встроенным модемом нет... PS для информации. Вот буквально вчера мне два моих заказчика заказали щиты автоматизации для вентиляции и ЖК-панели управления для них (один на 10 установок, другой на 3) к которым будут делать доступ через интернет. А у вас и предложить нечего (альтернативы организации доступа к контроллерам через интернет наиболее удобного. Телеграм-бота я им предлагал, выбрали более дорогой но понятный вариант с ЖК-панелями). Адекватный веб-сервер их тоже бы устроил, но у вас готовых решений нет. |
|
18.01.2024, 09:46 | #19 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Контроллер для ИТП
а чем vnc в качестве веб-управления и веб-пду не устраивает?
моим клиентам нравится а добавил еще веб-страничку с кнопками от ATS, так и вообще хорошо. роутер кинетик, на нем сделал доменное имя для той странички и даже опенвпн не нужен |
18.01.2024, 09:47 | #20 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Контроллер для ИТП
На один контроллер может и устроило бы. Я такой вариант предлагал. Но вот у одного заказчика на одном и том же объекте 3 щита, у другого 10. Это им придется потом переключаться между разными IP адресами/портами. Оба выбрали более дорогой вариант но с одной панелью, на которую можно заходить не меняя IP адреса. Можно было бы предложить TRIM как общий пульт и на него VNC. Но их больше нет.
|
18.01.2024, 09:52 | #21 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Контроллер для ИТП
Цитата:
|
|
18.01.2024, 09:54 | #22 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Контроллер для ИТП
Цитата:
1. Контроллер это все-же не панель. Меньше экран, меньше возможностей отображения. Низкая степень готовности продукта. 2. Из 1 следует что трудоемкость выше, качество итогового продукта хуже. 3. И получается что итоговая цена может быть даже выше, чем если я использую панель. |
|
18.01.2024, 10:02 | #23 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Контроллер для ИТП
Цитата:
а если хотя бы одна система на таком плк сделана - то прям на ней пду и сделать все же от задачи зависит одно дело иметь возможность управления и совсем другое - организовать оперативный контроль и управление для дяди Васи около дивана |
|
18.01.2024, 10:40 | #24 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Контроллер для ИТП
Цитата:
И еще один вопрос возникает. Если использовать VNC с компьютера то тут проблем нет. А если с телефона - как нажать F1 чтобы в меню зайти? Ну мб я "с ходу" не нашел - не знаю.... Нескольких заказчиков устроил телеграм-бот. Но там вопрос в том что у них и одна система всего лишь... |
|
18.01.2024, 11:27 | #25 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 338
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Контроллер для ИТП
Там вызвать клавиатуру можно.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
18.01.2024, 11:29 | #26 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Контроллер для ИТП
Это не мнение, это вопрос. То, что вы перечислили - костыли, закрывающие страхи клиента от общения с прошлой автоматикой. Особенно управление клапаном в ручном режиме.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
18.01.2024, 11:30 | #27 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Контроллер для ИТП
|
18.01.2024, 11:31 | #28 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Контроллер для ИТП
Цитата:
Скачивалка отчётов вообще вещь незаменимая - глазами смотреть можно что угодно, а вот табличка в экселе с пошаговыми отметками значений датчиков на годы назад, весомый аргумент для общения с жильцами. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
18.01.2024, 11:36 | #29 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Контроллер для ИТП
Цитата:
|
|
18.01.2024, 11:39 | #30 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Контроллер для ИТП
Вы не слышите, что я вам говорю. Для УК не доступ нужен удалённый, а способ получения статистики работы (в том числе и удалённый). Это не одно и то же.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |