Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Trim5

Вопросы о Trim5 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью Trim5.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 15.05.2017, 19:03   #1
boxmen77
Senior Member
 
Аватара для boxmen77
 
Регистрация: Apr 2017
Адрес: MSK
Сообщения: 125
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 5 раз(а) в 5 сообщениях
По умолчанию Количество циклов записи

Всем привет. Интересует, у ТРИМа есть ограничение в количестве циклов записи в ПЗУ?
boxmen77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2017, 19:22   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Количество циклов записи

Цитата:
Сообщение от boxmen77 Посмотреть сообщение
Всем привет. Интересует, у ТРИМа есть ограничение в количестве циклов записи в ПЗУ?
Аналогично 2Gi. 15 млн.

Но, строго говоря, это сложный вопрос. Драйвер работы с энергонезависимой памятью использует выравнивание ресурса страниц, межевание и миграцию ячеек. Но прямое действие оказывает, какое количество свободной памяти осталось. Если забить память под ноль, то ресурс минимален. Если почти всю оставить свободной, то ресурс подтянется к миллиарду. Предсказать невозможно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2017, 21:09   #3
boxmen77
Senior Member
 
Аватара для boxmen77
 
Регистрация: Apr 2017
Адрес: MSK
Сообщения: 125
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 5 раз(а) в 5 сообщениях
По умолчанию Ответ: Количество циклов записи

Меня интересует количество циклов загрузки проекта. Пока пишу проект под ТРИМ, лень подключать другие контролёры для отладки своих макросов.
boxmen77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2017, 11:15   #4
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Количество циклов записи

Без перерыва загружать проект каждую минуту можно минимум в течении 28 лет, это если брать 15 000 000


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2017, 07:07   #5
boxmen77
Senior Member
 
Аватара для boxmen77
 
Регистрация: Apr 2017
Адрес: MSK
Сообщения: 125
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 5 раз(а) в 5 сообщениях
По умолчанию Ответ: Количество циклов записи

Спасибо , более чем достаточно.
boxmen77 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 11:51.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024