Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Trim5

Вопросы о Trim5 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью Trim5.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 28.08.2019, 14:21   #1
asu_tech
Member
 
Регистрация: Aug 2019
Сообщения: 43
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Trim5 и модули МЭ110 от Овен

Добрый день!

Приходилось ли кому-либо подключать к панели Trim5(или к какому-либо другому контролеру Segnetics) модули измерения параметров электрической сети (с интерфейсом RS-485) МЭ110 производства Овен?

Сейчас стадия закупки, то есть на руках оборудования нет.

Сталкивались ли с проблемами с опросом переменных, их адресацией и т.д.?

Спасибо!
asu_tech вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2019, 16:40   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 и модули МЭ110 от Овен

Цитата:
Сообщение от asu_tech Посмотреть сообщение
Добрый день!

Приходилось ли кому-либо подключать к панели Trim5(или к какому-либо другому контролеру Segnetics) модули измерения параметров электрической сети (с интерфейсом RS-485) МЭ110 производства Овен?

Сейчас стадия закупки, то есть на руках оборудования нет.

Сталкивались ли с проблемами с опросом переменных, их адресацией и т.д.?

Спасибо!
https://forum.segnetics.com/forumdisplay.php?f=54

Не думаю, что МЭ110 по протоколу имеет отличия от того же МВ110.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2019, 16:47   #3
asu_tech
Member
 
Регистрация: Aug 2019
Сообщения: 43
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 и модули МЭ110 от Овен

Спасибо!
asu_tech вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2019, 19:31   #4
alex.vas
Senior Member
 
Аватара для alex.vas
 
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 и модули МЭ110 от Овен

Частенько работаем с приборами Овен, в основном работают хорошо иногда бывают косяки у Овна которые исчезают при замене прибора. Сыровато оборудование.
alex.vas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2019, 09:42   #5
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 и модули МЭ110 от Овен

Пробовал подключать МЭ110-220.3М по Modbus к SMH4, особо проблем не было.

Но перед использованием нужно перевести модуль в режим работы Modbus. По-умолчанию он работает в режиме протокола ОВЕН.

Т.е. сначала нужно подключить модуль к компьютеру, например, конвертором USB-RS485 и настроить, как надо, специальной программой.

"Особенности", которые я успел выявить в модуле можно посмотреть в этой теме: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=29235

Последний раз редактировалось Gel, 29.08.2019 в 09:53
Gel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2019, 11:41   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 и модули МЭ110 от Овен

Цитата:
Сообщение от Gel Посмотреть сообщение
"Особенности", которые я успел выявить в модуле можно посмотреть в этой теме: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=29235
Ой ёёёё... Там что, первокурсники на написании прошивок сидят?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 02:33.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024