Вопросы о SMH4 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью SMH4. |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
![]() |
#1 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
![]()
Планируется к контроллеру подключать несколько FMR. Я конечно выбрал с MTBus. В Лоджике щелкаю на COM3? выбираю "настроить системную шину", открывается окно в котором мне пишут "Нет конфигурации, проверьте параметры запуска". При этом на стр 55 руководства Manual_SMH4_v1-23.pdf", где говорится о настройке шины, ни про какую конфигурацию не сказано и вообще больше ничего не сказано про настройку этой шины - выберите пункт и все.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
![]()
Вы работаете в актуальной версии SMlogix? У себя проверил, все работает штатно, открывается конфигуратор и настраивается шина.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
![]()
Тоже заработало, что было непонятно - пересоздал в Конструкторе ИТП такой же проект, открыл его = шина настраивается. А до этого абсолютно такой же был проект = нет конфигурации. Какой-то глюк видать? Лоджик 0252.
|
![]() |
![]() |