Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о программировании

Вопросы о программировании Вопросы, касающиеся программирования на FBD

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 05.06.2012, 17:57   #1
smgrup
Member
 
Регистрация: May 2012
Сообщения: 31
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMLogix

Помогите пожалуйста решить такую проблему.имею счетчик CTU(16).
мне необходимо чтобы он считывал цифру порядка 1000000 с входа на выход. а там переменные DI и DO типа integer с ораничением на 30000 с небольшим.как решить проблему?аналогично с блоком "time to tick".

ставить последовательно два счетчика?)

Последний раз редактировалось Arsie, 06.06.2012 в 10:45
smgrup вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2012, 10:47   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMLogix

Цитата:
Сообщение от smgrup
Помогите пожалуйста решить такую проблему.имею счетчик CTU(16).
мне необходимо чтобы он считывал цифру порядка 1000000 с входа на выход. а там переменные DI и DO типа integer с ораничением на 30000 с небольшим.как решить проблему?аналогично с блоком "time to tick".

ставить последовательно два счетчика?)
1) http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=736

2) Два счётчика последовательно

С таймтутиком тоже два пути:

1) Поделить заданное число на ХХ секунд, высчитать длину ХХ секунд и домножить результат таймтутика на эти самые ХХ секунд

2) Посчитать самостоятельно, формула примитивна: заданное время домножаем на коэффициент, получая миллисекунды (для секунд этот коэф равен 1000) и далее делим на тик системы. Тик системы можно получить с блока Device(kernel)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 07:03.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024