SMH2g ЗАливка прошивки акт 2 (нет проблемы)
Прошу прокоментировать данную ситуацию :
Текстом: 1- Контроллер находится 2- Свойства читаются и пишутся 3- Не шьется ,с криками что контроллер не найден, но как видно параметры порта и порт указаны те же что и в поиске Че дальше делать ? __________________ дайте мне компилятор ДНК и сотворю мир (с) Я |
17.12.2018, 11:10 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SMH2g ЗАливка прошивки акт 2
Цитата:
Настроить параметры связи с контролером, а точнее - его адрес. Т.е., среди ваших скриншотов не хватает вот этого: __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
17.12.2018, 19:30 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: SMH2g ЗАливка прошивки акт 2
адрес нуль в модбасе выставляют только мазохисты. я однажды попробовал, мне навсегда хватило.
|
18.12.2018, 02:31 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2012
Сообщения: 187
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH2g ЗАливка прошивки акт 2
Пипец я отвык за это время от Сигнетика ... не ну честно
Если смотерть в референсу помодбаса су то там 0-247 это валид адрес 248-255 резерв чем ноль не вкатил .. ну а ШИТЬЁ контроллера через "МодБас" это эпик ... Добавлено через 4 минуты Так теперь я прям в ступоре : у меня везде КОМ пять в настройках , а в контроллер я воткнулся в КОМ1 ... это просто __________________ дайте мне компилятор ДНК и сотворю мир (с) Я |
18.12.2018, 08:04 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: SMH2g ЗАливка прошивки акт 2
|
19.12.2018, 02:05 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2012
Сообщения: 187
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH2g ЗАливка прошивки акт 2
Сарказм от не понимания печальное явление...
Для тех кто в танке , у SMH2G Порты так же пронумерованы, так вот данная фраза была к тому что на SMH я подключился через COM1 RS-485... А вот ответа я так и не получил проверил на трех тачках, адрес модбаса везде выставил в единицу, но эффект тот же... Что интересно если адреса сделать разные то ругается что контроллер найден, а если одинаковые что нельзя открыть COM3. Сменил ручками адаптеру порт на COM3 ситуация ничем не изменилась __________________ дайте мне компилятор ДНК и сотворю мир (с) Я |
19.12.2018, 09:26 | #7 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2018
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: SMH2g ЗАливка прошивки акт 2
Цитата:
Вы первый раз этим занимаетесь? Тут даже программистом быть не нужно, любой человек, который хоть раз-два что нибудь подключал по RS-485 к компу поймет где искать свои ошибки. |
|
19.12.2018, 15:39 | #8 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: SMH2g ЗАливка прошивки акт 2
Цитата:
|
|
19.12.2018, 22:12 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: SMH2g ЗАливка прошивки акт 2
Это валид адрес только в Сегнетиксе (если он мастер, по крайней мере).
В "строгом" модбасе адрес 0 - это либо широковещательный запрос, либо не должен обрабатываться слейвом. Более того, я не советую использовать также адрес 1 (некоторыми контроллерами используются для самодиагностики канала связи) и 3 ("адрес по умолчанию" для аппаратных мониторов сети - удобная штука на длинных линиях). NB: могу ошибаться и адреса "наоборот" - давно сименс только издалека вижу... Работая с Сегнетиксом или ICP-DAS - вы с этим не столкнетесь, и все же... |
20.12.2018, 02:37 | #10 | |||
Senior Member
Регистрация: Jun 2012
Сообщения: 187
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH2g ЗАливка прошивки акт 2
Цитата:
Цитата:
Цитата:
ICP-CON /DAS работаю постоянно шью сотнями в месяц , это на потоки , вообще на текущий момент в моём арсенале 12 разных производителей с ценой ПЛК от 20к до 500к .. и в принципе я не разу с ТП не общался .... А сс игнетиком с первого знакомства только и видно глюки , причем о многих они говорили как невозможное даже видео на ютуб приходилось выкладывать чтоб доказать , в SMART уже 10 лет один и тот же глюк о которм писал раз 10 ... в общем все как обычно ... ОТВЕТ ОТ СИГНЕТИКА КОГДА БУДЕТ ??? Еще раз пишу текстом : Адаптер весит на COM5 Скорость адрес(1 пробовал другие) соответствуют в контроллере и адаптере и настройках SMLogic Адаптер рабочий и есть связь ибо настройки и пишутся и читаются , даже можно пролить ядро ... тут вопросов не возникает Если выставить адрес отличающийся от контроллера то пишет что не найден контроллер (логично) если адреса совпадают топишет что невозможно открыть "COM3" откуда это ? нет такого порта у меня.. В СМХ подключен к COM1-rs-485, перемычку дергал на всякий случай ... Билд лоджика 3,28 АУ ТЕХ ПОДДЕРЖКА ? Добавлено через 16 минут Короче надоело заваливаться сюда и искать ответов от ТП, в кратце в билде косяк там прям в отладчике видно что именно в момент прошивки переоткрывается порт и всегда COM3 ахаха есть он у вас или нет , а у меня на этом порту весит другой контроллер было интересно признаются или нет Билд 3.28.0136 перепинал все порты повесел адаптер на COM3 и все шьется ... косяк детский ... Но что инетерсно имяпорта не константа ... а чиатется с памяти а следовательно кото то в коде с переменными накосячил... Спасибо сигнетику после стольких лет я понял ничего не поменялось __________________ дайте мне компилятор ДНК и сотворю мир (с) Я |
|||
20.12.2018, 07:09 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: SMH2g ЗАливка прошивки акт 2
Как-то странно. Почему только у вас такие проблемы возникают? (тем более, с совсем простым SMH2G... понимаю если бы с SMH4 какие-то проблемы были бы) Может из-за большого ума? (тут слово большой не в кавычках. Порой специалисты которые много чего умеют так захламят свою систему, по навешают на свой комп одновременно кучу всего, запустят одновременно 300 приложении и после удивляются глюкам.)
|
20.12.2018, 09:28 | #12 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2012
Сообщения: 187
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH2g ЗАливка прошивки акт 2
Цитата:
Именно по этому не рекомендую эти ПЛК но увы всеже попадаются клиенты с требованием их и увы не всегда могу переубедить ... SMH4 видел еще на стадии зарождения почти в стадии АЛЬФЫ ... попал в руки случайно попросили рецензию на него сделать старые заказчики ... Лучше не читать что я написал ... Причем смое обидное что по железу притензий мало не плохие , не топовые но не плохие решения , доступный ценовой диаппазон но увы ПО и Ядра просто отстой ... И с 12 года ничего не изменилось ... нохоть выпустили модуль с отдельными аналоговыми входами ... __________________ дайте мне компилятор ДНК и сотворю мир (с) Я |
|
20.12.2018, 10:39 | #13 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SMH2g ЗАливка прошивки акт 2
У вас была проблема только в том, что вы неправильно указали адрес контроллера. Всё остальное у вас работало и работало корректно.
Не знаю, как вас называют другие, но подобрать слова к тому, во что вы превратили обычную смену адреса с "1" на установленный у вас в контроллере "0" я не могу. И да, за 14 лет только вы не смогли сравнить числа "1" и "0" между собой и сделать хоть какие-то выводы из этого сравнения. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
20.12.2018, 14:24 | #14 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: SMH2g ЗАливка прошивки акт 2
Цитата:
PS Арсений, с тестерами у вас действительно беда... Возьмите товарища на работу... |
|
20.12.2018, 14:29 | #15 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SMH2g ЗАливка прошивки акт 2
Цитата:
Порт выставил? Выставил. Конвертер подключил? Подключил. Связь проверил? Связь проверил. Всё правильно сделал, всё работало, разве что адрес в программе выставить забыл тот, что в контроллере. И в какой спектакль это в итоге превратилось? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
20.12.2018, 14:34 | #16 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: SMH2g ЗАливка прошивки акт 2
Цитата:
Не ну он же тестер. Надо было всевозможные варианты испытать. Нам преподаватель по программированию в ВУЗе говорил "Написали программу, оттестировали - позовите человека с улицы, лучше несведующего и попросите попользоваться. Он вам точно сделает такую ситуацию, о которой вы не думали и заведет программу в режим о котором вы не предполагали". Так и тут. Мое мнение - у вас программа должна была корректно отработать эту ситуацию. А она почему-то писала что нет контроллера на COM3, хотя у него контроллер на COM5 (или на COM1 я так и не понял). |
|
20.12.2018, 14:42 | #17 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SMH2g ЗАливка прошивки акт 2
Цитата:
Повторю, это моделирование ситуации, которая породит описываемые проблемы. Сам я, как говорится, свечку не держал (c) Софтом такое предусмотреть невозможно. Вообще никак. Это нулевой опыт для компании. Это даже для меня, как инженера ТП, нулевой опыт. Я и сам прекрасно знаю много путей, как можно разбить хрустальный меч об молящийся лоб и великое множество этих путей не парирует никакой софт. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
21.12.2018, 11:05 | #18 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2018
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: SMH2g ЗАливка прошивки акт 2
Цитата:
|
|