Господа! Помогите пожалуйста бестолковому. Не понимаю как составить карту опроса чиллера. Сам чиллер "зацепил". SLAVE LINK ошибок при опросе не выдает, но че то ничего не получается. Первый раз с таким столкнулся.
Вложения
Тип файла: pdf c2020 - копия.pdf (201.3 Кбайт, 45 просмотров)
razerface вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2018, 18:19   #2
razerface
Senior Member
 
Аватара для razerface
 
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 16 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Ответ: Чиллер STULZ карта опроса

Вот так пробовал
Изображения
Тип файла: jpg первый.jpg (36.8 Кбайт, 59 просмотров)
Тип файла: jpg второй.jpg (15.6 Кбайт, 35 просмотров)
razerface вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2018, 18:28   #3
razerface
Senior Member
 
Аватара для razerface
 
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 16 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию

Читаю самый первый (0x01) или не то делаю?
направление IN (INTEGER) по адресу 1

Получаются активны и работа и останов и оба теста
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (87.3 Кбайт, 41 просмотров)

Последний раз редактировалось Arsie, 18.05.2020 в 12:34
razerface вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2018, 06:29   #4
razerface
Senior Member
 
Аватара для razerface
 
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 16 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Ответ: Чиллер STULZ карта опроса

Читает уставки охлаждения, обогрева, влажности и пр. из таблицы со скрина. Получается так:
(S001) Cooling set point - направление R-(IN) INTEGER адр. 1
(S002) Second cooling set point - направление (R-IN) INTEGER адр. 2
и так далее. Но не выходит записать уставку в чиллер по этим же адресам по направлению R/W - (OUT)
Не понимаю, зачем было так это деать производителю? Как то задообразно.
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (210.7 Кбайт, 31 просмотров)

Последний раз редактировалось Arsie, 18.05.2020 в 12:30
razerface вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2018, 09:39   #5
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Чиллер STULZ карта опроса

Цитата:
Сообщение от razerface Посмотреть сообщение
Читает уставки охлаждения, обогрева, влажности и пр. из таблицы со скрина. Получается так:
(S001) Cooling set point - направление R-(IN) INTEGER адр. 1
(S002) Second cooling set point - направление (R-IN) INTEGER адр. 2
Странненько. Судя по выложенному вами описанию, читаются у вас совсем даже и не уставки.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2018, 13:35   #6
razerface
Senior Member
 
Аватара для razerface
 
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 16 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Ответ: Чиллер STULZ карта опроса

Читаются не уставки а показания датчиков, оказывается. Отсылаю Вам проект. То что удалось определть.
Изображения
Тип файла: jpg Что читается.jpg (69.4 Кбайт, 23 просмотров)
Вложения
Тип файла: psl ПРОЕКТ.psl (131.2 Кбайт, 13 просмотров)
razerface вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2018, 13:53   #7
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Чиллер STULZ карта опроса

Цитата:
Сообщение от razerface Посмотреть сообщение
Читаются не уставки а показания датчиков, оказывается.
Как оно и должно было быть
Добавляйте теперь в карту слейва:
Изображения
Тип файла: png Безымянный 1.png (5.3 Кбайт, 47 просмотров)


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2018, 14:01   #8
razerface
Senior Member
 
Аватара для razerface
 
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 16 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Ответ: Чиллер STULZ карта опроса

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Как оно и должно было быть
Добавляйте теперь в карту слейва:
Спасибо большое, а с уставками не поможете? Буду премного благодарен
razerface вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2018, 14:24   #9
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Чиллер STULZ карта опроса

Read coil status (0x01) - boolean R(out)
Read input status (0x02) - boolean R(in)
Read holding registers (0x03) and Write single register (0x06) - доступные для записи (помечены перед названием (Sxxx) ) - integer R/W (out), только для чтения - integer R(out)
Read input registers (0x04) - с этими вы уже сами разобрались integer R(in)
Force single coil (0x05) - а вот тут какая-то непонятка. Должно бы быть boolean R/W (out), но адреса при чтении совпадают с Read coil status (0x01)


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2018, 12:14   #10
razerface
Senior Member
 
Аватара для razerface
 
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 16 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Ответ: Чиллер STULZ карта опроса

Проблема решена. Групповые запросы, конечно снимаются, а вот переменные на управление нужно опрашивать по очереди (когда агрегат включен то опрашивать переменную на выключение и наоборот). Адреса переменных сдвинуты на -1. Хрень, конечно полная. Больше никогда с этой ватой не буду связываться. Ни вменяемой документации ни своевременной поддержки от ШТУЛЬЦа. Тех отдела как такового нет - остались одни торгаши.
razerface вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 04:54.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024