|
SMConstructor (теплопункты) Вопросы о работе Конструктора (теплопункты) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
04.08.2023, 09:58 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Сухой ход
Я вдруг понял, что СХ определяется не по состоянию соответствующего реле давления, а по датчику протока, при неудачном старте двух насосов. Это нормально вообще? Т.е. воды ведь может совсем не быть и насосы будут стартовать на сухую.
|
04.08.2023, 11:32 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Сухой ход
Подключите реле давления к входу авто/стоп насосов или контура. А по сути - ну запустятся на 10 сек каждый, с них не убудет, если это не насосы с сальниковой набивкой.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |