Автомат состояний, осуществляющий менеджмент между двумя уставками и нулевой точкой. Учитывает разрешённые времена нарастания и спада сигнала.

Предназначен для управления переходными состояниями насосов, вентиляторов или отработки трёхточечного графика во времени

"0" - нулевая уствка, всегда равна нулю, это уставка в режиме "останов"
"А" - первая уставка, любое значение
"Б" - вторая уставка, любое значение, может быть как ниже, так и выше уставки А

"Время 0->А" - скорость нарастания от нуля до А, сек
"Время А->0" - скорость падения от А до нуля, сек
"Время А->Б" - скорость нарастания от А до Б, сек
"Время Б->А" - скорость падения от Б до А, сек

Любое из времён может быть равно нулю, в этом случае скорость нарастания или падения максимальна

При запуске с нулевой уставки на уставку Б, последовательно происходит два перехода: 0->А и А->Б

При остановке с уставки Б на нулевую уставку, последовательно происходит два перехода: Б->А и А->0

"Уставку Б" можно не использовать, в таком случае макрос будет обеспечивать только управляемые разгон и торможение.
Вложения
Тип файла: msl AutoSlider.msl (34.4 Кбайт, 1337 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
2 благодарности(ей) от:
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 20:33.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024