|
Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
27.08.2015, 17:09 | #1 |
Новичок
Регистрация: Aug 2015
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Настройка MasterOPC на опрос PIXEL по modbus-tcp
Добрый день.
пытаемся потестить MasterSCADA-Vent. контроллер PIXEL 2511-02-0. подключаемся к контроллеру с ноута напрямую, через ethernet(установлен PNA-023). на ноуте и на контроллере настроена одна и та же подсеть, пинги проходят нормально. с ноута из CMLogix "Поиск и диагностика" - безрезультатно. MasterSCADA-Vent через Modbus Universal MasterOPC Server - тоже тишина. ткните pls носом, куда копать? |
27.08.2015, 18:01 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: проблема опроса PIXEL 2511 по modbas-tcp
|
27.08.2015, 20:53 | #3 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
661 раз(а) в 605 сообщениях
|
Ответ: проблема опроса PIXEL 2511 по modbas-tcp
Цитата:
По MasterOPC - вам нужно смотреть логи. Тишины быть не может, должны быть как минимум запросы от сервера. Если в ответ молчание, значит неправильно указан IP или Modbus адрес в сервере, если ответы с ошибками, значит посылаете неправильные запросы, если нормальные ответы, то всё работает. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 27.08.2015 в 22:01 |
|
27.08.2015, 21:45 | #4 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: проблема опроса PIXEL 2511 по modbas-tcp
Цитата:
Modbus Universal MasterOPC Server 32 не подойдет (он рассчитан на 32 тега). Нужно хотя бы Modbus Universal MasterOPC Server 500. Адреса Modbus Universal MasterOPC Server и контроллера должны совпадать см фото. __________________ Саня |
|
28.08.2015, 09:19 | #5 |
Новичок
Регистрация: Aug 2015
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: проблема опроса PIXEL 2511 по modbas-tcp
Друзья, спасибо огромное, дело действительно было в адресе modbus.
про ограниченное количество тегов в демоверсии в курсе, хочется для начала оценить работоспособность конфигурации в принципе. Часть тегов, попавшие в бесплатные 32, он ведь должен считывать? Последний раз редактировалось daemon, 28.08.2015 в 09:29 |
28.08.2015, 11:09 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
661 раз(а) в 605 сообщениях
|
Ответ: проблема опроса PIXEL 2511 по modbas-tcp
Цитата:
Не думаю, что сервер этого же производителя работает иначе. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
28.08.2015, 11:19 | #7 |
Новичок
Регистрация: Aug 2015
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: проблема опроса PIXEL 2511 по modbas-tcp
Блин, точно косяк какой то... подгрузил конфигурацию MasterVent в MasterOPC, загрузились первые 32 тега, в мастерскада при подключении отобразились они же 32. запускаю проект - считывает одни ноли и false
|
28.08.2015, 20:04 | #8 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: проблема опроса PIXEL 2511 по modbas-tcp
Цитата:
Сам проект MasterVent частично закрыт и доработать для себя не получится, проще использовать AutoSCADA с Modbus Universal MasterOPC Server (придется переделать, AutoSCADA работает с другим ОРС-сервером), AutoSCADA с открытым кодом можно переделать для себя. __________________ Саня |
|
23.01.2017, 14:55 | #9 |
Member
Регистрация: May 2014
Сообщения: 85
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Настройка MasterOPC на опрос PIXEL по modbus-tcp
Вот и я такую же связку организовать пытался, только у меня пиксель был 12, а не 25.
Не шла связь ни в какую, хотя 100% одинаковые настройки написаны были в мастерОРС и в пикселе. Излазил весь ОРС, все галочки перебрал, толку никакого. Оказалось что всему виной сегмент сети 0. Пиксель в нём не работает. Пинг с ПК, главное, - идёт, а с ОРС не связаться. И сам бы я не догадался об этом, просто вспомнился случай как коллега точно так же мучился с 2Gi, тоже связи не было из-за нулевого сегмента. Это особенность такая штатная и всё в порядке? или это брак? |
23.01.2017, 16:02 | #10 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
661 раз(а) в 605 сообщениях
|
Ответ: Настройка MasterOPC на опрос PIXEL по modbus-tcp
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
23.01.2017, 18:05 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Настройка MasterOPC на опрос PIXEL по modbus-tcp
Видимо IP ххх.ххх.0.ххх .
__________________ Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение. |
23.01.2017, 18:15 | #12 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
661 раз(а) в 605 сообщениях
|
Ответ: Настройка MasterOPC на опрос PIXEL по modbus-tcp
У меня на стенде все контроллеры 192.168.0.ххх))
Поэтому я прямо не знаю __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |