|
Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
27.03.2012, 05:20 | #1 |
Новичок
Регистрация: Mar 2012
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Работа с ОВЕН МДВВ
Всех приветствую!
Мой вопрос очень схож, с данной проблемой поэтому решил отдельную тему не создавать. Дело в следующем: к SMH2010 по RS485 посажены два частотника Schneider Electric и модуль ввода вывода Овен (так называемый МДВВ). После прошивки ядра контроллера, потерялась связь со всеми этими устройствами. После нехитрых монипуляций по перекидыванию Data+/-, связь восстановилась (понимаю, звучит как чепуха, но до прошивки связь была отличная, а в провода, как меня уверяют, никто не лез). В итоге частотники отвечают отлично, а МДВВ полдня отвечал не стабильно и замолк, и вот уже 3 суток никак не удается его вернуть. Никакие настройки интерфейса не слетели, в этом я уверен на 100%, при желании могу выложить скрины параметры интерфйсов. Расстояние между устройствами до 0,5м. Отключать частотники и садить напрямую МДВВ пробывал, без результата. МДВВ своей родной программой связывается без проблем!!! Скорость 19200 8-1-n Напомню, что до прошивки, все работало стабильно (прошивка сделана для вывода на верхний уровень по второму com-порту, по рекомендации разработчиков проекта) Уважаемые специалисты, подскажите в чем может быть проблема. |
27.03.2012, 10:30 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с RS-485
Цитата:
Если загрузить старую программу, связь восстанавливается? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
27.03.2012, 18:04 | #3 |
Новичок
Регистрация: Mar 2012
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с RS-485
После обновления ядра была залита новая FBD-программа. (Предыдущей программы в наличии нет - это был готовый проект).
Выяснено сегодня: при отключенных насосах связь есть со всеми 3 клиентами, при запуске любого насоса обрывается связь с модулем МДВВ. При откидывании связи с рабочего частотника, связь с МДВВ восстанавливается. Все возможные наводки исключил, параметры связи одинаковые, адреса разные. Частотники altivir 32. |
27.03.2012, 18:22 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2006
Сообщения: 176
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с RS-485
Уменьшите скорость до 9600 или пробуйте задать каждой переменной свой период опроса что исключит групповые запросы (большие пакеты данных имеют меньшую устройчивость к помехам)
|
27.03.2012, 20:28 | #5 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с RS-485
Цитата:
Посему начните с проверки разводки экранов и "земель" по частотникам и шкафу. У МДВВ, случаем, источники питания не импульсные? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
29.03.2012, 00:54 | #6 |
Новичок
Регистрация: Mar 2012
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с RS-485
Уменьшение скорости до 9600 результата не дало, жилы заменил на экранированый КИПЭВ эффекта нет, землю в щите проверил, она в порядке. У МДВВ входное 220В (АС).
При снятии терминатора СОМ1 с панели SMH2010C связь с МДВВ становится стабильнее, но опять же, только при выключенных насосах. Теперь очень большие сомнения, что это всё работало до прошивки т.к. при рабочих насосах МДВВ, как выяснилось, никто не проверял. Так что на прошивку можно не спысывать. При включенных насосах связь с МДВВ умирает не полностью, а раз минут в 5 проскакивает запрос-ответ. |
29.03.2012, 06:56 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с RS-485
у меня четыре мдвв рулят пятнадцатью вентиляторами, скорость - 115200, расстояние 2х100м и 2х150. вся завязано на комп и скаду. кабель фтп. работало без терминатора, но последний иногда делал пропуски - тоисть два раза лампой мыргал.
проверьте адреса. всякие вещи типа четности и проводов. поставьте терминатор. задайте 115200. и проверять надо скадой и опс-ом - сразу видно будет где и чего нетак. |
29.03.2012, 14:22 | #8 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с RS-485
Цитата:
А лезет она иногда очень в неожиданные места. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
29.03.2012, 16:50 | #9 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с RS-485
Цитата:
видимо очередная ограниченная серия приборов с каким-то фичеобразным глюкаловом. |
|
29.03.2012, 16:57 | #10 | |
НЕ сотрудник Segnetics
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с RS-485
Цитата:
Я сталкивался с полностью аналогичной проблемой, за исключением модели ПЧ. Положительный эффект был достигнут вроде-бы (было больше полгода назад, не помню точно ) объединением клеммы "Общ." МДВВ (29 или 30) с клеммой "E" С2010С через экран интерфейсного кабеля. Или ещё какая-то "шаманская" махинация помогла, вроде я ещё и BIAS пытался сделать. Вот на каком этапе всё заработало - вылетело из памяти, блин, впопыхах делал. Одно помню точно - проблема решаема и довольно просто. |
|
29.03.2012, 17:44 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с RS-485
p.s. подробности про мдвв и 115200 http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=10893
|
29.03.2012, 18:00 | #12 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с RS-485
Цитата:
Ну и факт того, что у импульсников типовых схем нет 100% гальваноразсязки между высокой и низкой сторонами. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
30.03.2012, 14:39 | #13 | |
НЕ сотрудник Segnetics
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с RS-485
Цитата:
Шутка, если кто не понял. |
|
30.03.2012, 16:32 | #14 |
Новичок
Регистрация: May 2010
Сообщения: 26
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с RS-485
Сталкивался с подобной проблемой на обьекте именно с МДВВ и контроллером сегнетикс. Дело было в несоблюдении однофазности питания, после запитывания контроллера и МДВВ от одной фазы проблема устранилась. Проверено на двух обьектах. Далее от партии к партии чувствительность МДВВ к помехам разная, попадались экземпляры которые теряли связь от "чиха". Помогало разнесение информационного провода на как можно более дальнее расстояние от всех силовых кабелей, причем заземление экрана помогало чуть менее чем никак. Эмпирическим путем установлено что МДВВ хорошо работает когда идет следующим после контроллера, то есть Контроллер-> МДВВ->Частотник1 и т.д. Старайтесь кабель связи к частотнику проложить как можно дальше от кабеля которым подключен к нему двигатель, так как он является офигительным генератором магнитных полей, и никакие экраны и заземления тут не помогут. Если есть возможность установите на выходе из частотника дроссель. Скорость нарастания тока и напряжения в проводе сразу уменьшится в разы, что положительно скажется на помехах и излучении, да и двигатель прослужит значительно дольше. Если есть возможность используйте параметры связи типа Скорость-n-8-2.
|
30.03.2012, 21:29 | #15 |
Новичок
Регистрация: Mar 2012
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с RS-485
Ребят Всем спасибо!!!
Перепробывал почти все вышеописанные варианты. 100% помог совет SMH по поводу соединения контакта Е у SMH и общего у МДВВ экраном. Связь стабильная скорости вернул в исходные все терминаторы убрал. Кто нибудь сможет объяснить данный метод?!?! |
31.03.2012, 05:16 | #16 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с RS-485
Цитата:
Видимо блок питания у них совсем плох. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|