|
Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
05.03.2020, 15:35 | #1 |
Новичок
Регистрация: Feb 2020
Сообщения: 7
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
SM4 Мастер, при добавлении 2-го устройства пропадает связь с 1-м
SM4 Мастер MODBUS RTU COM1
Добавляю первое устройство устройство - обмен идет Добавляю второе устройство - обмен с 1-м идут сплошные ошибки По отдельности обмен идет |
05.03.2020, 16:02 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SM4 Мастер, при добавлении 2-го устройства пропадает связь с 1-м
Цитата:
Если не поможет, физически меняйте устройства местами на кабеле. Если проблема переместится на второе устройство (которое встало на место первого), значит уже вы что-то не так сделали с проводкой сети. Терминацию, например, забыли. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
Благодарность от: |