Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH-2G(i)

Вопросы о SMH-2G(i) Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G(i).

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 24.10.2013, 14:33   #1
01zzz
Новичок
 
Регистрация: Sep 2009
Сообщения: 20
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Проблема с записью нового IP с сервисного режима.

Суть проблемы
После задания ip адреса с smlogix контроллер не дает его менять с сервисного меню. В случаях, когда мне необходимо прописывать модбас адрес, я прописываю и ip. На объекте сталкиваюсь с проблемой, что нет возможности достучаться до контроллера (прошить новую версию, поменять скорости портов и т.д.)
После прошивки проекта помогает перезаливка ядра, но хотелось бы без этих танцев с бубном.
01zzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2013, 14:35   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с записью нового IP с сервисного режима.

Цитата:
Сообщение от 01zzz Посмотреть сообщение
Суть проблемы
После задания ip адреса с smlogix контроллер не дает его менять с сервисного меню. В случаях, когда мне необходимо прописывать модбас адрес, я прописываю и ip. На объекте сталкиваюсь с проблемой, что нет возможности достучаться до контроллера (прошить новую версию, поменять скорости портов и т.д.)
После прошивки проекта помогает перезаливка ядра, но хотелось бы без этих танцев с бубном.
Вы даёте слишком мало данных, чтобы можно было хоть как-нибудь отреагировать на ваше сообщение.

Если это всё происходит с одним и тем же контроллером, то просто переустановите в нём операционную систему и все проблемы уйдут.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2013, 15:20   #3
01zzz
Новичок
 
Регистрация: Sep 2009
Сообщения: 20
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с записью нового IP с сервисного режима.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вы даёте слишком мало данных, чтобы можно было хоть как-нибудь отреагировать на ваше сообщение.

Если это всё происходит с одним и тем же контроллером, то просто переустановите в нём операционную систему и все проблемы уйдут.
Ok.
В моем распоряжении два контроллера
1. 2GI
model: 0020-31-2
sn 00260110

2. 2GI
model: 0020-31-2
sn 00259496

сейчас в обоих прошивки взятые с вашего сайта.
контроллер подключен напрямую к компу к сетевой карточке

шаг 1.
в обоих контроллерах перепрошита ОС, шьем только проект.
в обоих контроллерах
IP c сервисного меню меняется.

шаг 2.
пишем с см-лоджика новые сетевые параметры
IP с сервисного меню не сохраняется в обоих

шаг 3. Перепрошиваем ОС
оба контроллера позволяют поменять айпишник без компьютера.
01zzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2013, 15:33   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с записью нового IP с сервисного режима.

Цитата:
Сообщение от 01zzz Посмотреть сообщение
Ok.
Вот бы так с самого начала

Повторил, будем исправлять.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2013, 15:45   #5
01zzz
Новичок
 
Регистрация: Sep 2009
Сообщения: 20
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с записью нового IP с сервисного режима.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вот бы так с самого начала

Повторил, будем исправлять.
Это чудесно.
На радостях потом сообщить не забудьте
01zzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2013, 16:16   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с записью нового IP с сервисного режима.

Цитата:
Сообщение от 01zzz Посмотреть сообщение
Это чудесно.
На радостях потом сообщить не забудьте
С этим проблема.

Баг записал я, исправлять будет другой человек, формировать выпуск новой версии SMLogix (или ядра, если дело в ядре) - третий. Плюс не потерять эту тему на форуме.

Сложновата цепочка, поэтому если забуду - не серчайте


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2014, 16:28   #7
olegod
Member
 
Регистрация: Sep 2013
Сообщения: 33
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с записью нового IP с сервисного режима.

Судя по тому, что я не могу изменить ip контроллера проблема еще не устранена.
Для того, чтобы изменить ip контроллера я должен переустановить Исполнительное ядро Logix?
olegod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2014, 16:34   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с записью нового IP с сервисного режима.

Цитата:
Сообщение от olegod Посмотреть сообщение
Судя по тому, что я не могу изменить ip контроллера проблема еще не устранена.
Для того, чтобы изменить ip контроллера я должен переустановить Исполнительное ядро Logix?
Это было исправлено в SMLogix, он задавал права доступа к конфигурации "только чтение". Поэтому если вы не сменили лоджик, то и проблема должна была остаться.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2014, 17:23   #9
olegod
Member
 
Регистрация: Sep 2013
Сообщения: 33
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с записью нового IP с сервисного режима.

Странно, SMLogix 3.25 у меня стоит самый последний, а в контроллере я ip изменить не могу.
Я могу выложить лог попытки изменить ip, но только вечером.

Последний раз редактировалось olegod, 06.06.2014 в 17:35
olegod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2014, 17:47   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с записью нового IP с сервисного режима.

Цитата:
Сообщение от olegod Посмотреть сообщение
Странно, SMLogix 3.25 у меня стоит самый последний, а в контроллере я ip изменить не могу.
Я могу выложить лог попытки изменить ip, но только вечером.
ОС в контроллере перед этим переустанавливали? А то мож уже запрещено.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2014, 17:52   #11
olegod
Member
 
Регистрация: Sep 2013
Сообщения: 33
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с записью нового IP с сервисного режима.

Нет, не переустанавливал.
olegod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2014, 17:55   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с записью нового IP с сервисного режима.

Цитата:
Сообщение от olegod Посмотреть сообщение
Нет, не переустанавливал.
Ну вот с последнего 3.25 лоджика и переустановите


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2014, 19:56   #13
olegod
Member
 
Регистрация: Sep 2013
Сообщения: 33
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с записью нового IP с сервисного режима.

Да, забыл написать, один раз я смог поменял ip.
Надеюсь после переустановки лоджика, я смогу менять ip не однократно?
olegod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2014, 11:43   #14
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с записью нового IP с сервисного режима.

Цитата:
Сообщение от olegod Посмотреть сообщение
Да, забыл написать, один раз я смог поменял ip.
Надеюсь после переустановки лоджика, я смогу менять ip не однократно?
Я тоже на это надеюсь. Только ОС переустановить не забудьте. Смена лоджика влияет только на возникновение ситуации, а не на её исправление.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2014, 20:29   #15
sensei
Member
 
Регистрация: Jan 2014
Сообщения: 62
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с записью нового IP с сервисного режима.

Аналогичная проблема.

SMLogix 3.25.0100
SV soft version 1.10

kernel 2.6.29.108
libs 0.1.29
logix 0.264.82
menu 1.0.150
modem 0.1.64
qtlibs 0.1.4
skipper 0.1.254
smconnect 0.1.184
software 264.100
sql 0.0.14
templatelite 1.1.2

Делал обновление контроллера через service menu - не помогает.
Собственно, контроллер-то из новых - июль 2014 (с пищалкой).
Там все, что обновилось: logix, modem и software.
sensei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2014, 10:04   #16
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с записью нового IP с сервисного режима.

Цитата:
Сообщение от sensei Посмотреть сообщение
Аналогичная проблема.
SMLogix 3.25.0100
Вы пишите уже второй баг, используя довольно-таки древний лоджик.

Также по тексту этой темы видно, что обновление софта в контроллере эту проблему не исправляет.

Поэтому вам прежде всего нужно скачать современный SMLogix и переустановить ОС на контроллере.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2014, 11:15   #17
sensei
Member
 
Регистрация: Jan 2014
Сообщения: 62
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с записью нового IP с сервисного режима.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Поэтому вам прежде всего нужно скачать современный SMLogix и переустановить ОС на контроллере.
Переустановка ОС автоматом через сервисное меню не делается?
sensei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2014, 12:10   #18
sensei
Member
 
Регистрация: Jan 2014
Сообщения: 62
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с записью нового IP с сервисного режима.

Переустановил (через USB). Действительно, разблокировалось. Но до первой перезаписи с SMLogix. После этого опять заблокировалось.

Зачем было заставлять обновлять всё (и ядро, и Linux, и SMLogix), если проблема Вами не была решена?
sensei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2014, 17:52   #19
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с записью нового IP с сервисного режима.

Цитата:
Сообщение от sensei Посмотреть сообщение
Переустановил (через USB). Действительно, разблокировалось. Но до первой перезаписи с SMLogix. После этого опять заблокировалось.
Обновите SMLogix завтра с утра ещё раз, проблему решили.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 22:14.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024