Есть задача сделать пульт управления на Trim5 для нескольких приточек на базе контроллеров Danfoss MCX06 по Modbass RTU. Имеется карта адресов контроллеров приточек.
Не могу добиться связи между контроллером Danfoss и Trim5.
Может кто уже сталкивался с данной проблемой и может помочь?

P.S. шкафы производства "Веза"
Scorpio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2019, 16:19   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь между Trim5 и Danfoss MCX06

Цитата:
Сообщение от Scorpio Посмотреть сообщение
Может кто уже сталкивался с данной проблемой и может помочь?
Я правильно понимаю по этим словам, что вы уже выяснили, в чём проблема?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2019, 16:21   #3
Scorpio
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 161
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь между Trim5 и Danfoss MCX06

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Я правильно понимаю по этим словам, что вы уже выяснили, в чём проблема?
В том то и проблема что нет.
Если бы выяснил, уже давно бы ее решил.
Scorpio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2019, 16:26   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь между Trim5 и Danfoss MCX06

Цитата:
Сообщение от Scorpio Посмотреть сообщение
В том то и проблема что нет.
Если бы выяснил, уже давно бы ее решил.
Тогда как можно понять, сталкивались ли мы с данной проблемой, если она неизвестна даже вам?

Другими словами, вы хоть что-то попытались сделать или нужно начинать с самого начала? Упростите себе задачу, расскажите о том, что вы уже сделали и что вы уже проверили.

Пока я вижу проблему только в том, что вы не можете описать проблему) Да, техподдержка часто с такой проблемой сталкивается


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2019, 16:50   #5
Scorpio
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 161
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь между Trim5 и Danfoss MCX06

Для начала создал тестовый проект для Трима с несколькими адресами (пытаюсь прочитать показания датчика температуры канала с контроллера (адрес 20 из руководства по эксплуатации)) (страница 59).
Перепробовал уже все:
Сделал несколько адресов +-3 (в dec и hex форматах) адреса от указанного в руководстве.
Попробовал все типы данных: integer, long, real
Попробовал все направления: R(in), R(out), R/W(out)

Перепробовал все настройки порта и на ТРИМе и на MCX: скорость обмена, четность, стоп биты.

ЗЫ. Сбегал за осциллографом и походу начинаю понимать что не так (поправьте если не прав): Подключаю осциллограф и смотрю "обмен данными" на отключенном MCX и на подключенном MCX осциллограмма не менялась. В моем понимании осциллограмма должна была меняться при подключении МСХ. Делаю вывод: проблема на стороне MCX.
ЗЗЫЫ. Отсутствие ответа от МСХ возможно не означает что это в нем проблеммы, возможно я не правильно его "опрашиваю" вот он и "молчит"
Вложения
Тип файла: pdf Руководство.pdf (682.0 Кбайт, 65 просмотров)
Scorpio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2019, 17:48   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь между Trim5 и Danfoss MCX06

Цитата:
Сообщение от Scorpio Посмотреть сообщение
Для начала создал тестовый проект для Трима
Где можно найти тот самый загадочный тестовый проект?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2019, 18:10   #7
Scorpio
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 161
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь между Trim5 и Danfoss MCX06

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Где можно найти тот самый загадочный тестовый проект?
Да пожалуйста!
Вложения
Тип файла: psl тест.psl (97.6 Кбайт, 48 просмотров)
Scorpio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2019, 18:23   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь между Trim5 и Danfoss MCX06

Цитата:
Сообщение от Scorpio Посмотреть сообщение
Да пожалуйста!
Тканала: 20, r(out), integer. Дальше играйтесь настройками порта и проводами. После смены адреса/скорости МСХ, перезапускайте его питанием.

Если ничего не поможет, то сделайте biasing https://forum.segnetics.com/showthre...hlight=biasing


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2019, 18:36   #9
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 338
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь между Trim5 и Danfoss MCX06

Цитата:
Сообщение от Scorpio Посмотреть сообщение
Да пожалуйста!
Нет случайно программы от MSX?

Попробуйте еще убрать галочку "групповые запросы", поставить период 0 и опросить по импульсу.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2019, 19:06   #10
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь между Trim5 и Danfoss MCX06

Цитата:
Сообщение от Scorpio Посмотреть сообщение
Для начала создал тестовый проект для Трима с несколькими адресами (пытаюсь прочитать показания датчика температуры канала с контроллера (адрес 20 из руководства по эксплуатации))
Для начала оставить только один адрес в карте слейва. Таймаут и период не менее секунды. И убедиться по настройкам (SE05) что контроллер не мастер.

Цитата:
ЗЫ. Сбегал за осциллографом и походу начинаю понимать что не так (поправьте если не прав): Подключаю осциллограф и смотрю "обмен данными"
Не лучший способ. Комп через адаптер на 485-й и смотреть сниффером
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2019, 00:43   #11
razerface
Senior Member
 
Аватара для razerface
 
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 16 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь между Trim5 и Danfoss MCX06

Подобная история произошла со мной не далее как сегодня. Руководство по ВЕЗОВСКОЙ системе автоматики один в один. С ВЕЗОЙ созванивался (все переменные integer, 6-й функцией запись, 4-й чтение) сюрпризов быть не должно, но увы и ах. Делают эти черти прошивки в программе Soft Blocks. Контроллер MCX 20B. Сначала опрашивалась половина переменных, потом перестала, уставку кушает с 20-го раза, затем эта хрень вообще повисла наглухо. Сброс питания на пять минут проблему решил. Но что то, как то не ясно - либо руки у ВЕЗЫ кривые - либо я - ДЕБИЛ.
razerface вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2019, 18:00   #12
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь между Trim5 и Danfoss MCX06

Цитата:
Сообщение от razerface Посмотреть сообщение
Контроллер MCX 20B. Сначала опрашивалась половина переменных, потом перестала, уставку кушает с 20-го раза, затем эта хрень вообще повисла наглухо.
Вот прям над этим Вашим постом - смотреть и анализировать что происходит. Модно полчасика-час записать и смотреть на досуге с чашечкой кофе.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 15:12.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024