В наличие два контроллера
TRIM5 3012-65-0(firmware 170519-130459 )
TRIM5 4261-20-0(firmware 170406-120702 )
у обоих в сервисном меню Программы написано красным
"Обновите прошивку до последней версии"
Обновления не совместимы

Windows 7 64bit Администратор
SMlogix 3.27.0508

Выбираю Ethernet USB в поиске связи
Обновление ПО (после нажатия контроллер ни как не реагирует)
Не удалось выполнить обновление ПО
Проверьте подключение по USB
laserist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2017, 13:27   #2
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Обновление прошивки Trim5

Чем вы подключаете контроллер к компьютеру?


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2017, 13:41   #3
laserist
Новичок
 
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обновление прошивки Trim5

По USB, в диспетчере определяется как сетевой адаптер Linux USB/Ethernet RNDIS подпись Segnetics
Firewall windows отключен полностью
laserist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2017, 13:42   #4
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Обновление прошивки Trim5

В поиске и диагностике находится контроллер через usb?


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2017, 13:50   #5
laserist
Новичок
 
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обновление прошивки Trim5

Да видит в поиске потом считывает сведенья, все ок показывает а когда нажимаешь Обновить ядро потом обновить ПО появляется сообщение о невозможности обновить и проверьте USB
laserist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2017, 13:54   #6
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Обновление прошивки Trim5



Такая надпись должна быть в поиске и диагностике. У вас так же?


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2017, 14:01   #7
laserist
Новичок
 
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обновление прошивки Trim5

Да надпись именно такая
laserist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2017, 14:19   #8
laserist
Новичок
 
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обновление прошивки Trim5

А "форматировать" надо нажимать или "Обновить ПО" должно работать сразу
laserist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2017, 14:40   #9
laserist
Новичок
 
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обновление прошивки Trim5

Проблема решилась на Windows 8 и SMLogix ver 3.27.0520
laserist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2017, 15:02   #10
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Обновление прошивки Trim5 (решено)

Значит проблема с правами и доступом. Надо отключать брандмауэр и прочие микрософтовские штучки.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 11:53.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024