|
Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
25.04.2016, 17:06 | #1 |
Новичок
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
TRIM and RS-485 (Решено)
Добрый день!
Опробовали новинку TRIM5 и сразу же наткнулись на проблему коммуникации с внешними устройствами через COM1 (RS-485, Modbus RTU). При запросе возникает ошибка фрейма. Используемые внешние устройства великолепно работают с SMH, SM2G при тех же параметрах (115200, N,1). В чем может быть проблема? И что за параметр "латентность (0-65... мс)" в новом Лоджике3.27? |
25.04.2016, 17:28 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: TRIM and RS-485
Цитата:
Время, через которое будет выдан следующий запрос. Это для медленных слейвов нужно. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
25.04.2016, 18:10 | #3 |
Новичок
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: TRIM and RS-485
Еще раз, добрый день!
Обновили Лоджик (3.27.0355 от 25 апреля) и ядро, так как новый лоджик отказался работать со старым ядром, после чего все заработало! Спасибо большое. |