При анимации - старые кадры с экрана не убираются, а накладываются друг на друга. (картинка с прозрачным фоном) это решается в смарте, или надо использовать блок "picture"
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2017, 17:42   #2
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Анимация из SMART

Ваша задача - обновлять экран каждый тик, или обновлять область экрана. Можете под картинку поместить картинку с "фоном". Она будет выводиться каждый раз и собой стирать то, что было раньше. Ещё можно обновлять полностью весь экран. В смарте нужно добавить блок вывода числа на прозрачном фоне. В fbd можно просто поставить блок ClrScr.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.