Здравствуйте. Пиксель подключен к модбас. При переводе в режим Дист, или при попытке запуска системы в мест. режиме, переходи в режим "блокировка". При этом аварий нет. Как сделать так, чтобы контроллер запускался удаленно и в местном режиме?
|
25.01.2023, 19:03 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: "Блоикировка" контроллера ПВУ в Дист. режиме и в мест. режиме при пуске по рас
Видео запишите, пожалуйста.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
25.01.2023, 19:46 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: "Блоикировка" контроллера ПВУ в Дист. режиме и в мест. режиме при пуске по рас
Таких систем 7 штук. У всех такая же проблема
Последний раз редактировалось Arsie, 26.01.2023 в 14:53 Причина: Проблема решена, файлы удалил |
25.01.2023, 20:27 | #4 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 337
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: "Блоикировка" контроллера ПВУ в Дист. режиме и в мест. режиме при пуске по рас
На видео я увидел, что вы ставите систему в режим работы по расписанию. Без включения расписания система запускается?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
26.01.2023, 09:34 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: "Блоикировка" контроллера ПВУ в Дист. режиме и в мест. режиме при пуске по рас
Нет система не запускается в режиме "расписание" и в режиме "удал". В этих режимах она переходит в блокировку. Почему?
|
26.01.2023, 10:18 | #6 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: "Блоикировка" контроллера ПВУ в Дист. режиме и в мест. режиме при пуске по рас
Цитата:
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1480 Если не читали то рекомендую. "...Останов вентустановки флажком «Пуск/Стоп» (кноп-кой F2, если флажок отсутствует) при включенной работе по расписанию переводит вентустановку в состояние «Блокировка» и работа расписания бло-кируется...." По дистанции вроде тоже самое. __________________ Саня |
|
26.01.2023, 10:21 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: "Блоикировка" контроллера ПВУ в Дист. режиме и в мест. режиме при пуске по рас
флажок - это импульс от дискретного входа?.
На нажатие кнопки F2 в режиме "блокировка" контроллер ни как не реагирует |
26.01.2023, 11:01 | #8 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: "Блоикировка" контроллера ПВУ в Дист. режиме и в мест. режиме при пуске по рас
Всё же откройте описания, чтобы не задавать откровенно детских вопросов. Там есть и про Ф2 и про флажок. Что это такое и с чем их едят. Сейчас ваш вопрос звучит как "Я перевожу переключатель в положение 'СТОП' и система почему-то не запускается".
Теме присваиваю статус "RTFM", т.к. вы задаёте вопросы, подробно разобранные в инструкциях. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
26.01.2023, 14:45 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: "Блокировка" ПВУ в Дист. режиме и при пуске по расписанию (RTFM)
Разобрались...
Проектанты в очередной раз "утратили все полимеры" |
26.01.2023, 15:54 | #10 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 337
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: "Блокировка" ПВУ в Дист. режиме и при пуске по расписанию (RTFM)
Расскажите хоть поподробней.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
26.01.2023, 15:56 | #11 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: "Блокировка" ПВУ в Дист. режиме и при пуске по расписанию (RTFM)
Походу переключатель Пуск/Стоп забыли или тот, кто делал проекты, забыл снять эту галочку, переключив Пуск/Стоп на Ф2.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |