Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Песочница

Песочница Удалённые с форума темы

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 22.05.2023, 12:16   #1
RomanIst
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию несколько Ain некорректный вывод температур

Здравствуйте
Имеется модуль FMR-1021-10-0 и контроллер SMH4 в меню которого температуры с модуля отображаются некорректно (вместо 20гр, -10гр.)

Прошивка в fmh загружена самая последняя. Если подключиться в режиме отладки в конфигураторе, то на оборот все температуры корректны.
Если произвести калибровку аналоговых входов, никаких изменений не происходит в контроллере SMH4. Но показания в конфигураторе опять же изменяются.

Один из входов от PT100 это температура с улицы, она корректна. В контроллере она отображается правильно, но если делать коррекцию из конфигуратора, то на контроллере никаких изменений нет

Остальные три датчика 50Ом показывают два -10 и один - 60

В чем может быть причина?
RomanIst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2023, 13:04   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: несколько Ain некорректный вывод температур

Цитата:
Сообщение от RomanIst Посмотреть сообщение
В чем может быть причина?
1) Что такое "коррекция в конфигураторе"?

2) Как подключен модуль к контроллеру - по системной шине или по modbus?

3) У вас есть исходник программы контроллера?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2023, 13:37   #3
RomanIst
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: несколько Ain некорректный вывод температур

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
1) Что такое "коррекция в конфигураторе"?

2) Как подключен модуль к контроллеру - по системной шине или по modbus?

3) У вас есть исходник программы контроллера?
Коррекция значения температуры в параметрах входа в FMRconfigurator.

Модуль подключен по модбас.

Исходника к сожалению у меня нет...
RomanIst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2023, 14:00   #4
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: несколько Ain некорректный вывод температур

Цитата:
Сообщение от RomanIst Посмотреть сообщение
Если произвести калибровку аналоговых входов, никаких изменений не происходит в контроллере SMH4. Но показания в конфигураторе опять же изменяются.
Значит контроллер испорльзует RAW значения каналов, т.е. сопротивление и температуру пересчитывает в макросах

Цитата:
Один из входов от PT100 это температура с улицы, она корректна.
Остальные три датчика 50Ом показывают два -10 и один - 60
Значит два канала пересчитывают неправильно а третий видимо вообще кажет ошибку.

Цитата:
Исходника к сожалению у меня нет...
Содержимое папки projects можете выложить?


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2023, 14:26   #5
RomanIst
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: несколько Ain некорректный вывод температур

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Содержимое папки projects можете выложить?
Отправил Вам в личку


Добавлено через 19 минут


Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Содержимое папки projects можете выложить?
На самом ПЛК не могу.


Добавлено через 21 минуту


Я предполагаю что это распространенная неисправность недавних фмр, я прав?
RomanIst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2023, 14:54   #6
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: несколько Ain некорректный вывод температур

Цитата:
Сообщение от RomanIst Посмотреть сообщение
На самом ПЛК не могу.
Я предполагаю что это распространенная неисправность недавних фмр, я прав?
Неисправности в FMR не наблюдаю пока.

Ла и Вы тоже
Цитата:
Если подключиться в режиме отладки в конфигураторе, то на оборот все температуры корректны.
По подключению трехпроводка. Проблема явно в программе контроллера.

И там явно проект от конструктора ИТП.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2023, 15:03   #7
RomanIst
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: несколько Ain некорректный вывод температур

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Неисправности в FMR не наблюдаю пока.

Ла и Вы тоже

По подключению трехпроводка. Проблема явно в программе контроллера.

И там явно проект от конструктора ИТП.
Можно что-то предпринять не имея программы ПЛК?
RomanIst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2023, 15:13   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: несколько Ain некорректный вывод температур

Цитата:
Сообщение от RomanIst Посмотреть сообщение
Можно что-то предпринять не имея программы ПЛК?
Нет


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2023, 15:14   #9
RomanIst
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: несколько Ain некорректный вывод температур

Один отопительный сезон все работало нормально, и вдруг 3 входа не работают. В конфигураторе температуры правильные, а в ПЛК нет.
RomanIst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2023, 15:15   #10
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: несколько Ain некорректный вывод температур

Цитата:
Сообщение от RomanIst Посмотреть сообщение
Можно что-то предпринять не имея программы ПЛК?
Я поэтому и просил содержимое папки projects контроллера.

А почему Вы не обратитесь к авторам проектов ООО "ПОТОК"?


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2023, 15:17   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: несколько Ain некорректный вывод температур

Цитата:
Сообщение от RomanIst Посмотреть сообщение
Я предполагаю что это распространенная неисправность недавних фмр, я прав?
Нет, это распространённое выражение "Автоматика - гогно" (с), когда у эксплуатации что-то не получается и хочется переложить ответственность.



Цитата:
Сообщение от RomanIst Посмотреть сообщение
Один отопительный сезон все работало нормально, и вдруг 3 входа не работают. В конфигураторе температуры правильные, а в ПЛК нет.
Странно, что говорите его вы, инженер АСУ. Причём в явном виде видя, что с модулем всё в порядке.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2023, 15:21   #12
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: несколько Ain некорректный вывод температур

Цитата:
Сообщение от RomanIst Посмотреть сообщение
Один отопительный сезон все работало нормально, и вдруг 3 входа не работают. В конфигураторе температуры правильные, а в ПЛК нет.
С подрядчиками полностью рассчитались?


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2023, 15:28   #13
RomanIst
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: несколько Ain некорректный вывод температур

[QUOTE=Arsie;82947]Нет, это распространённое выражение "Автоматика - гогно" (с), когда у эксплуатации что-то не получается и хочется переложить ответственность.
Моя задача выяснить в чем дело и накидать варианты.
RomanIst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2023, 15:29   #14
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: несколько Ain некорректный вывод температур

Цитата:
Сообщение от RomanIst Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Нет, это распространённое выражение "Автоматика - гогно" (с), когда у эксплуатации что-то не получается и хочется переложить ответственность.
Моя задача выяснить в чем дело и накидать варианты.
Ну надо хоть немножко думать, накидывая варианты. Проблема в программе контроллера. Точность прогноза 146%


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2023, 15:34   #15
RomanIst
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: несколько Ain некорректный вывод температур

Ок


Добавлено через 22 минуты

Последний раз редактировалось RomanIst, 22.05.2023 в 15:57
RomanIst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2023, 16:09   #16
RomanIst
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: несколько Ain некорректный вывод температур

Можете удалить эту тему. спасибо за помощь!
RomanIst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2023, 16:34   #17
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: несколько Ain некорректный вывод температур

В чём была проблема?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 17:23.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024