Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Песочница

Песочница Удалённые с форума темы

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 03.07.2023, 13:45   #1
ACSystemru
Новичок
 
Регистрация: Oct 2022
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Проблема питания MRL (решено)

При подключении двух и более MRL с 8 AIN на борту (MRL10 или MRL11) к одному контроллеру Matrix, при подаче питания перестают работать модули MRL, если ко всем AIN MRL будут подключены датчики 4-20 мА. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
ACSystemru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2023, 13:58   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема питания MRL

Цитата:
Сообщение от ACSystemru Посмотреть сообщение
При подключении двух и более MRL с 8 AIN на борту (MRL10 или MRL11) к одному контроллеру Matrix, при подаче питания перестают работать модули MRL, если ко всем AIN MRL будут подключены датчики 4-20 мА. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Софт свежий в Матриксе и модулях?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2023, 14:22   #3
ACSystemru
Новичок
 
Регистрация: Oct 2022
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема питания MRL

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Софт свежий в Матриксе и модулях?
Да, софт свежий на контроллере и на модулях.
ACSystemru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2023, 14:24   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема питания MRL

Цитата:
Сообщение от ACSystemru Посмотреть сообщение
Да, софт свежий на контроллере и на модулях.
Питания достаточно? И для контроллера и для датчиков.

Какова схема подключения датчиков?

Если подключать по одному датчику на одном модуле, проблема проявляется или нет?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2023, 14:33   #5
ACSystemru
Новичок
 
Регистрация: Oct 2022
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема питания MRL

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Питания достаточно? И для контроллера и для датчиков.

Какова схема подключения датчиков?

Если подключать по одному датчику на одном модуле, проблема проявляется или нет?
Проблема проявляться когда подключены все датчики. Питания достаточно.Подключали согласно инструкции по двухпроводной схеме.Схему вложил.
Изображения
Тип файла: png Подключение1.png (82.3 Кбайт, 53 просмотров)
ACSystemru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2023, 14:37   #6
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 794
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема питания MRL

Цитата:
Сообщение от ACSystemru Посмотреть сообщение
при подаче питания перестают работать модули MRL
Перестают работать это как?

Цитата:
если ко всем AIN MRL будут подключены датчики 4-20 мА.
А если не все или не подключены?

На самом деле аналоговым входам глубоко фиолетово что подключено - они всегда измеряют напряжение



Цитата:
Сообщение от ACSystemru Посмотреть сообщение
Подключали согласно инструкции по двухпроводной схеме.Схему вложил.
Сами датчики правильно подключены?


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2023, 15:02   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема питания MRL

Цитата:
Сообщение от ACSystemru Посмотреть сообщение
Проблема проявляться когда подключены все датчики. Питания достаточно.Подключали согласно инструкции по двухпроводной схеме.Схему вложил.
Провод "100" реально подходит ко всем клеммам?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2023, 10:45   #8
ACSystemru
Новичок
 
Регистрация: Oct 2022
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема питания MRL

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Провод "100" реально подходит ко всем клеммам?
Записали для Вас видео. https://dropmefiles.com/2La5R
ACSystemru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2023, 13:04   #9
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 794
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема питания MRL

Цитата:
Сообщение от ACSystemru Посмотреть сообщение
Записали для Вас видео.
И не лень было? Заменяется одной фразой - подключено правильно.

Никак не объясняет фразу -
Цитата:
при подаче питания перестают работать модули MRL, если ко всем AIN MRL будут подключены датчики 4-20 мА.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2023, 17:01   #10
66666666
Новичок
 
Регистрация: Mar 2023
Адрес: СПБ
Сообщения: 20
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема питания MRL

Цитата:
Сообщение от ACSystemru Посмотреть сообщение
При подключении двух и более MRL с 8 AIN на борту (MRL10 или MRL11) к одному контроллеру Matrix, при подаче питания перестают работать модули MRL, если ко всем AIN MRL будут подключены датчики 4-20 мА. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
похожая беда, ругается матрикс на потерю связи с модулем (две мрл 2000) при чем именно со вторым, будто эта системная шина не вывозит. так же навешано датчиков 4-20мА на входы, обновил эти модули с матрикса, стала версия 1.35 на них, без результатов. помогает на время только вынуть клеммную группу и воткнуть обратно, как на видео в конце делали, ошибка пропадает и данные идут, но это же не выход))
при работе с матриксом вспоминается фраза из фильма Большой куш - какой ты чувствительный мальчик, Томми.
66666666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2023, 08:52   #11
ACSystemru
Новичок
 
Регистрация: Oct 2022
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема питания MRL

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Провод "100" реально подходит ко всем клеммам?
Подскажите, посмотрели видео? Будет какая-то помощь в решении проблемы?
ACSystemru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2023, 10:57   #12
alkost
Новичок
 
Регистрация: Jan 2020
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема питания MRL

Аналогичная проблема. Система из FMR-1020 и двух MRL1000 не подключена ни к какому контроллеру. Прошивается конфигуратором для приема 12 токовых датчиков - по шесть датчиков на каждый блок MRL. После прошивки связь между блоками присутствует (мигает синий светодиод). После подключения всех датчиков (без подключения к контроллеру) последний MRL отрубается (светится красный светодиод). Если убрать у последнего MRL пару датчиков (оставить четыре) связь восстанавливается. Что-то с питанием шины , а не с программами. Если датчики повесить по шесть штук на FMR и на первый MRL, то связь нормальная.
alkost сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2023, 11:15   #13
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема питания MRL

Цитата:
Сообщение от ACSystemru Посмотреть сообщение
Подскажите, посмотрели видео? Будет какая-то помощь в решении проблемы?
Отформатируйте матрикс из актуальной версии SMlogix, а потом через матрикс обновите мрл и проверьте, будет ли повторяться.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2023, 11:30   #14
ACSystemru
Новичок
 
Регистрация: Oct 2022
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема питания MRL

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Отформатируйте матрикс из актуальной версии SMlogix, а потом через матрикс обновите мрл и проверьте, будет ли повторяться.
Все было отформатировано и обновлено в последней на тот момент версии лоджика.
ACSystemru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2023, 11:51   #15
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема питания MRL

Цитата:
Сообщение от ACSystemru Посмотреть сообщение
Все было отформатировано и обновлено в последней на тот момент версии лоджика.
Проверьте в самой актуальной, которая доступна сейчас.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2023, 23:50   #16
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 794
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема питания MRL

Цитата:
Сообщение от alkost Посмотреть сообщение
После прошивки связь между блоками присутствует (мигает синий светодиод). После подключения всех датчиков (без подключения к контроллеру) последний MRL отрубается (светится красный светодиод).
Вот что-то кажется мне что гадят в этом случае сами датчики и схема защиты входа.

Цитата:
Если убрать у последнего MRL пару датчиков (оставить четыре) связь восстанавливается.
Попробуйте для эксперимента заменить все датчики резисторами по 1 кОм (получим примерно 24 мА)
Думаю будет нормально запускаться.
Цитата:
Что-то с питанием шины , а не с программами.
С начальным импульсом по питанию который сносит крышу.

Кстати резистор в сотню Ом в общей цепи питания датчиков возможно тоже поможет как костыль.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2023, 11:32   #17
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема питания MRL

Цитата:
Сообщение от ACSystemru Посмотреть сообщение
Все было отформатировано и обновлено в последней на тот момент версии лоджика.
Можно увидеть схему, по которой датчики подключены к контроллеру?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2023, 12:41   #18
alkost
Новичок
 
Регистрация: Jan 2020
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема питания MRL

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Вот что-то кажется мне что гадят в этом случае сами датчики и схема защиты входа.

Попробуйте для эксперимента заменить все датчики резисторами по 1 кОм (получим примерно 24 мА)
Думаю будет нормально запускаться.
С начальным импульсом по питанию который сносит крышу.

Кстати резистор в сотню Ом в общей цепи питания датчиков возможно тоже поможет как костыль.
Заменил датчики сопротивлениями по 1 кОм. Не помогло. Если в момент запуска на датчики (сопротивления) не подавать напряжение, то система запускается и связь есть со всеми блоками MRL, даже после подачи напряжения на датчики (сопротивления), если в момент запуска на датчиках присутствовало напряжение, то происходит сбой связи и второй MRL отваливается, а конфигураторе появляется сообщение аварии.
Изображения
Тип файла: jpg DSCF5631a.jpg (134.6 Кбайт, 22 просмотров)
alkost сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2023, 12:43   #19
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема питания MRL

Цитата:
Сообщение от alkost Посмотреть сообщение
Заменил датчики сопротивлениями по 1 кОм. Не помогло. Если в момент запуска на датчики (сопротивления) не подавать напряжение, то система запускается и связь есть со всеми блоками MRL, даже после подачи напряжения на датчики (сопротивления), если в момент запуска на датчиках присутствовало напряжение, то происходит сбой связи и второй MRL отваливается, а конфигураторе появляется сообщение аварии.
Вы обновляли МРЛ из самого последнего фмрконфигуратора?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2023, 13:00   #20
alkost
Новичок
 
Регистрация: Jan 2020
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема питания MRL

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Кстати резистор в сотню Ом в общей цепи питания датчиков возможно тоже поможет как костыль.
Резистор в питании тоже не помог ни 100, ни 200, ни 300 ом.


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Вы обновляли МРЛ из самого последнего фмрконфигуратора?
Версия конфигуратора 5.4.0.012. Это последняя?
alkost сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2023, 13:09   #21
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема питания MRL

Цитата:
Сообщение от alkost Посмотреть сообщение
Резистор в питании тоже не помог ни 100, ни 200, ни 300 ом.


Добавлено через 1 минуту




Версия конфигуратора 5.4.0.012. Это последняя?
Нет https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/Module_FMR/soft/ .


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2023, 13:33   #22
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема питания MRL

Цитата:
Сообщение от alkost Посмотреть сообщение
Заменил датчики сопротивлениями по 1 кОм. Не помогло.
На фото не видно, питание модуля и питание датчиков - это одно и то же питание? Земли датчиков и модуля соединены?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2023, 13:50   #23
alkost
Новичок
 
Регистрация: Jan 2020
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема питания MRL

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
На фото не видно, питание модуля и питание датчиков - это одно и то же питание? Земли датчиков и модуля соединены?
Питание модуля и датчиков от одного источника питания. Датчики подключены по двухпроводной схеме (+ пит, сигнал). Все земли модуля объединены и подключены к минусу пит.
alkost сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2023, 14:04   #24
alkost
Новичок
 
Регистрация: Jan 2020
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема питания MRL

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Вы обновляли МРЛ из самого последнего фмрконфигуратора?
После обновления FMR ушел в аут. Светится красным глазом. Ни на что не реагирует. Винда на него ругается. Так что, по видимому, решение проблемы придется отложить до прихода нового FMR.
Изображения
Тип файла: jpg 11.jpg (34.6 Кбайт, 11 просмотров)
alkost сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2023, 14:22   #25
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема питания MRL

Цитата:
Сообщение от alkost Посмотреть сообщение
После обновления FMR ушел в аут. Светится красным глазом. Ни на что не реагирует. Винда на него ругается. Так что, по видимому, решение проблемы придется отложить до прихода нового FMR.
Если ввести ФМР в режим программирования и из него обновить модуль, вернется работоспособность?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2023, 14:25   #26
alkost
Новичок
 
Регистрация: Jan 2020
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема питания MRL

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Если ввести ФМР в режим программирования и из него обновить модуль, вернется работоспособность?
Так у меня FMR ушел в аут. Не реагирует ни на что. Как его перевести в режим программирования?
alkost сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2023, 14:39   #27
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема питания MRL

Цитата:
Сообщение от alkost Посмотреть сообщение
Так у меня FMR ушел в аут. Не реагирует ни на что. Как его перевести в режим программирования?
РЭ, стр.57.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2023, 15:13   #28
alkost
Новичок
 
Регистрация: Jan 2020
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема питания MRL

"Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию"
Стоит добавить: "Не оставляйте надежду, что поможет".
Только с пятой итерации удалось оживить FMR.
А где в архиве прошивки FMR и MRL?
alkost сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2023, 15:22   #29
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема питания MRL

Цитата:
Сообщение от alkost Посмотреть сообщение
А где в архиве прошивки FMR и MRL?
Каком архиве?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2023, 15:24   #30
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема питания MRL

Цитата:
Сообщение от alkost Посмотреть сообщение
Только с пятой итерации удалось оживить FMR.
Какой из пунктов ниже вызвал затруднение?

Цитата:
Если модуль не обнаруживается программой
конфигурирования при подключении к ПК через USB, то для
восстановления необходимо выполнить загрузку ПО заново,
в специальном режиме. Для этого нужно:
  • Отключить питание модуля и кабель USB;
    Нажать, и, удерживая нажатой пользовательскую
    кнопку RESET, подключить к модулю кабель USB;
  • В окне «Обновление ПО контроллера» указать путь к
    файлу прошивки;
  • Нажать кнопку «Обновить» и дождаться завершения
    процесса обновления


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 15:29.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024