29.06.2018, 18:50 | #1 |
Member
Регистрация: Jun 2012
Адрес: СПб
Сообщения: 77
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Перенос с помощью модуля памяти
Нужно обновить прошивку на котроллере в другом городе. Тамошний инженер не сможет прошить из программы. Проще всего отправить на объект модуль памяти с проектом. Там SMH2G+MC, но у меня есть только Пиксель25. Будет ли работать, если закачать программу в Пиксель и с него скопировать в модуль памяти, переслать в другой город, чтобы там скопировали проект в память SMH2G? Или из-за несоответствия каналов ввода- вывода или операционок контроллеров проект испортится?
|
29.06.2018, 19:00 | #2 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Перенос с помощью модуля памяти
На этапе загрузки вы столкнётесь с ошибкой несовместимости ядра контроллера. Так нельзя сделать.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
30.06.2018, 16:33 | #3 | |
Senior Member
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Перенос с помощью модуля памяти
Цитата:
|
|