По умолчанию блок Device (Hardware) для SMH4

https://disk.yandex.ru/i/eZtsIdDhhMIi4w

в каких единицах задается уровень входа control - проценты или что-то еще?

как в лоджике попроще сымитировать тап по экрану, чтоб подсветка сменила режим с дежурного на рабочий?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2024, 11:47   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: блок Device (Hardware) для SMH4

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
в каких единицах задается уровень входа control - проценты или что-то еще?
Проценты.



Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
как в лоджике попроще сымитировать тап по экрану, чтоб подсветка сменила режим с дежурного на рабочий?
Никак. Да и не нужно в этой задаче, т.к. вы самостоятельно управляете яркостью, режим энергосбережения здесь нужно отключить.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2024, 07:02   #3
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: блок Device (Hardware) для SMH4

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Проценты.





Никак. Да и не нужно в этой задаче, т.к. вы самостоятельно управляете яркостью, режим энергосбережения здесь нужно отключить.
спасибо, нашел - надо выставить нуль и подать иголку с райза

https://disk.yandex.ru/i/PXY-HKd6u8X90g

тогда подсветка включается на выставленный в сисменю максимум и затем переходит в дежурный после заданного таймаута


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2024, 11:19   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: блок Device (Hardware) для SMH4

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
спасибо, нашел - надо выставить нуль и подать иголку с райза

https://disk.yandex.ru/i/PXY-HKd6u8X90g

тогда подсветка включается на выставленный в сисменю максимум и затем переходит в дежурный после заданного таймаута
Повезло) Думаю, это случайность, что реализация блока выводит контроллер из ЭКО. Удобно, надо проконтролировать, чтобы эта возможность не ушла из будущих релизов.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 05.04.2024, 11:26   #5
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: блок Device (Hardware) для SMH4

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Повезло) Думаю, это случайность, что реализация блока выводит контроллер из ЭКО. Удобно, надо проконтролировать, чтобы эта возможность не ушла из будущих релизов.
хотя лучше сделать отдельный вход. надёжнее.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2024, 11:31   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: блок Device (Hardware) для SMH4

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
хотя лучше сделать отдельный вход. надёжнее.
Проценты, кстати, оказались фиговыми. 0..50 вход воспринимает, это 0..100%. Исправлять не будем, т.к. уже два или три года так сломалось.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2024, 11:46   #7
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: блок Device (Hardware) для SMH4

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Проценты, кстати, оказались фиговыми. 0..50 вход воспринимает, это 0..100%. Исправлять не будем, т.к. уже два или три года так сломалось.
да, я обратил внимание, что 10-20 разница была, а 50-100 нет


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 07:10.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024