Доброго день. У SMG2Gi имеется USB-host тип A. Подскажите пожалуйста можно ли использовать данный контроллер для накопления архивных данных и использовать USB для записи архивов на USB-Flash disk в виде файла, например xls?
Sokura вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2011, 11:59   #2
Gaz
Member
 
Регистрация: Apr 2010
Сообщения: 35
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Возможности SMH2Gi

Поддержки на уровне блоков в Лоджике по работе с файлами на данный момент пока нет. На настоящий момент ведется разработка трендов, работой с БД и экспорт в файл.

Но если есть знания в области linux и С/С++, то можно воспользоваться механизмом работы с разделяемой памятью. Для этого можно реализовать свое приложение, которое будет данные писать в текстовый файл, экспортируя данные из Лоджика.
Gaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2011, 12:01   #3
malyga
Сотрудник Segnetics
 
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 146
Благодарил(а): 13 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 20 сообщениях
По умолчанию Ответ: Возможности SMH2Gi

причем сделать это совсем несложно.


__________________
Инженер "Сегнетикс"
malyga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2011, 18:53   #4
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Возможности SMH2Gi

Цитата:
Сообщение от malyga
причем сделать это совсем несложно.
Может если это не сложно - вы подскажете примеры реализации програмирования SMH2G на С под линух? Софт какой нжно использовать? и т.д....
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2011, 10:36   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Возможности SMH2Gi

Цитата:
Сообщение от Max2114
Может если это не сложно - вы подскажете примеры реализации програмирования SMH2G на С под линух? Софт какой нжно использовать? и т.д....
Это всё есть на нашем файл-сервере: http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMH2Gi/


.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 14.07.2011 в 17:43
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2011, 15:55   #6
Antistatic
Новичок
 
Регистрация: May 2010
Сообщения: 26
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Возможности SMH2Gi

Скажите пожалуйста планируется ли поддержка libfcgi.lib (FastCgi интерфейс) для С/С++? и еще дурацкий вопрос какие языки поддерживает ваш Контроллер/ВебСервер?А то Apache есть, а на чем лучше писать(хотя бы простенькую страничку с статистикой ) и что для этого нужно непонятно
Antistatic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2011, 17:59   #7
tony_ru
Новичок
 
Регистрация: Sep 2009
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Возможности SMH2Gi

Сейчас на контроллере есть Apache и php, запущенный под fcgi. Perl не стоит потому-что работает медленно. Не должно возникнуть проблем собрать под ARM libfcgi, настроить Apache, и написать на C/C++ своё приложение, которое будет брать из разделяемой памяти значения shared memory переменных (интерфейс обмена в FBD лоджика), рендерить html, и отдавать его через Apache и fcgi в веб. Кроме того, у нас ведётся разработка собственного Web-сервера/soap сервиса, который будет позволять по SOAP протоколу получать гораздо больше, чем значения из разделяемой памяти. Ну и всякие хорошие плюшки, типа авторизации, разделения прав доступа, ssl, сжатия данных, и т.д. Протокол планируется сделать открытым.
tony_ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2011, 20:04   #8
Antistatic
Новичок
 
Регистрация: May 2010
Сообщения: 26
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Возможности SMH2Gi

Такое приложение я уже давно написал на с/с++ и без fcgi.lib. Просто повесил свою прогу на порт через сокет. А срендерить страницу проблем тоже нет. Интересовала именно возможность взаимодействие php (или другого языка, кроме с) с лоджиксом. Как я понимаю взаимодействие "через шаред переменные" между С и лоджиком проходит по протоколу схожему с тем же модбасом(а может и по сокету), т.е лоджик является как бы сервером. Вот и интересно планируется ли поддержка чтения шаред переменных напрямую, минуя С/С++ через php. Спасибо
Antistatic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2011, 11:39   #9
Antistatic
Новичок
 
Регистрация: May 2010
Сообщения: 26
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Возможности SMH2Gi

Аааа. Всё, во всем разобрался...
Antistatic вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 15:44.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024