Рабочая станция не хочет коннектиться к серверу
при этом другая рабочая станция находится в сетке и опрашивает контроллер. open VPN дает такое сообщение. Помогает перезагрузка сервера. Но помогает не надолго. Через примерно 5 минут картина повторяется. В данный момент пропали со связи все контроллеры из сети. Причем кто-то подсоединен по LAN, кто-то через модем. Возможно теперь сервер не пускает их тоже. На сервере установлено ПО обновленное сборкой smconnect_0.1.183_armel (Денис присылал давно уже) |
07.10.2013, 11:41 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 125
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Некорректная работа сервера
Цитата:
У меня создаётся впечатление, что у вас две рабочих станции под одним сертификатом или что-то с настройками даты/времени на сервере/станциях. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
07.10.2013, 14:25 | #3 |
Новичок
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 22
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Некорректная работа сервера
Точно под разными. Так как народ с других компов-сертификатов не могли с утра зайти.
Обновил ПО старой сборкой. Катрина не изменилась. Сейчас вроде vpn с компов пускает в сеть. Но большая часть контроллеров в ней не присутствуют. Присутствуют (сам сервер - там залит проект, который к нему же и коннектится) Контроллер с подключенным LAN инетом. Контроллер, который лежит у Вас (у Руслана) S/N 243332 На все перечисленные контроллеры получилось зайти. Не видит остальные. Включая стенд в офисе (2 контроллера) Они стучаться на сервер по локальной сетке. Нажимаем, что надо пустить. они потом так и висят в режиме пущены, но не присоединились. На контроллерах в этат момент режим "подключаюсь" Залез посмотреть время (на 25 минут отставал). Подправил. Не помогло. С датой сложность. Ее блок даты не видит. и соответственно ен меняет. (С контроллера дату не могу поменять - экран потух уже давно.) |
07.10.2013, 14:29 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 125
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Некорректная работа сервера
Всё он видит, вы просто забыли его включить единичкой на входе
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
07.10.2013, 14:35 | #5 |
Новичок
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 22
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Некорректная работа сервера
поставил единичку - дата правильная |
07.10.2013, 15:40 | #6 |
Новичок
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 22
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Некорректная работа сервера
В офисе на стенде контроллеры 2 из 3 пришли в сеть
один не хочет))). При этом на контролере мы видим это))). В сети он не даже не прописан. Лог ошибок прилагаю. Подключился в сеть контроллер через модем. |
07.10.2013, 15:51 | #7 |
Новичок
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 22
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Некорректная работа сервера
[QUOTE=grinch77;17518]В офисе на стенде контроллеры 2 из 3 пришли в сеть
один не хочет))). При этом на контролере мы видим это))). В сети он не даже не прописан. Лог ошибок прилагаю. S/N 204637 который не хочет.))). Он уже был у вас в ремонте. Проблема осталась |
07.10.2013, 15:57 | #8 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Sep 2011
Сообщения: 129
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Некорректная работа сервера
[QUOTE=grinch77;17520]Попробуйте подключить его к нашему серверу. Чтобы понять, что он в принципе может подключаться к впн. И если не затруднит пришлите мне в РМ сертификат от Вашего сервера, чтоб я мог подключаться если что
|
07.10.2013, 16:22 | #9 |
Новичок
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 22
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Некорректная работа сервера
[QUOTE=Den;17521]Да, к вам он законектился после перезагрузки. Сертификат бросил на почту
|
07.10.2013, 17:03 | #10 |
Новичок
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 22
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Некорректная работа сервера
Когда от законектился с Вашим сервером я его переконектил на наш. Он нормально законектился и в нашу сеть.
|
07.10.2013, 18:33 | #11 |
Новичок
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 22
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Некорректная работа сервера
Перезагрузили 1 контроллер на объекте подключенный через SMConnect и Lan. Он законектился в сеть. Получается, что надо будет перезагружать все(((.
Напомню, что все контроллеры вылетели из сетки после того как рабочая станция не коннектилась к серверу (1 сообщение в этой теме). |
07.10.2013, 22:33 | #12 |
Новичок
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 22
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Некорректная работа сервера
Перезагрузили еще 2 контроллера , подключенные через LAN и один через модемное соединение. Контроллеры без проблем законектились в сетке.
Итого получилось, что при некотром сбое на сервере (причина непонятна, внешее проявление выложил ранее) были выкинуты все контроллеры из сети. Сервер, кстати висел 2 суток до утра понедельника. Затем в нем было обновлено ПО на (старую сборку, прежде зашитую в него). Проблема с рабочими станциями ушла. Контроллеры началил залезать в сеть , только при сбросе питания. (сообщение на контроллерах в системном меню SMConnect "Отключено" IP правильный). Хотелось бы понять возможную проблему с сервером. И наличия самостоятельного восстановления VPN соединения у контроллеров. Последний раз редактировалось grinch77, 07.10.2013 в 22:36 Причина: орфография |
08.10.2013, 10:30 | #13 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Sep 2011
Сообщения: 129
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Некорректная работа сервера
Цитата:
Еще я к Вашему серверу подключусь, буду мониторить ситуацию. |
|
08.10.2013, 11:47 | #14 |
Новичок
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 22
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Некорректная работа сервера
Ок. Если нужен доступ к админке я скину. Еще попутно момент был. Иногда не отображаются на сервере клиенты и рабочие станции со статусом "подключен к сети VPN", хотя находятся в сети и нормально обмениваются данными.
|