В документации на МС читаю про выходы DO5-DO9:
"Цифровые выходы на основе оптореле предназначены для коммутации резистивной нагрузки, твердотельных реле, ламп накаливания."

А промежуточные реле подключить (индуктивная нагрузка)?
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2016, 20:23   #2
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: По модулю MC

Да без проблем. Супрессоры по выходу точно есть.
Но и шунтировать катушку реле диодиком никто не запрещает.
(на постоянке естественно...)
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2020, 09:34   #3
Standart
Member
 
Регистрация: Jan 2019
Адрес: Пятигорск
Сообщения: 60
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Индуктивная нагрузка на модуль MC

Ребят, информация подтвердилась? Сколько модулей МС спалили от реле за прошедшие годы?
Standart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2020, 11:53   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Индуктивная нагрузка на модуль MC

Цитата:
Сообщение от Standart Посмотреть сообщение
Ребят, информация подтвердилась? Сколько модулей МС спалили от реле за прошедшие годы?
Ноль.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 19:28.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024