SMLogix Вопросы о работе в среде SMLogix и о FBD-программировании

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 16.12.2021, 12:46   #1
kulepov
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Удаленный доступ к TRIM через GSM модем с сим без статического IP

Коллеги, подозреваю, что этот вопрос уже обсуждался. Дайте ссылку.
Задача такая.
На объекте стоит ТРИМ. Нужно мониторить ее через интернет. Но все, что возможно - это установить USB модем с сим картой.
Я знаю, как это сделать, кода IP статичекий.
Есть возможность опросить ТРИМ удаленно, через интернет, если IP динамический (от провайдера)?
kulepov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2021, 13:07   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удаленный доступ к TRIM через GSM модем с сим без статического IP

Цитата:
Сообщение от kulepov Посмотреть сообщение
Есть возможность опросить ТРИМ удаленно, через интернет, если IP динамический (от провайдера)?
Задача: найти бомжа в Москве. Бомж постоянно изменяет место дислокации.

Это я перефразировал ваш вопрос. Но способы таки есть. Для этого устройство, которое опрашивает Трим, должно иметь статический IP и тогда сам Трим будет обращаться к нему. Т.е. это не вы будете разыскивать бомжа, а бомж будет вам названивать и рассказывать про свою жизнь.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2021, 13:13   #3
kulepov
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удаленный доступ к TRIM через GSM модем с сим без статического IP

А где описано (мануал), как бомж из Москвы будет слать данные?
Хотя, по сравнению с москвичами, бомжи - вся остальная страна.
kulepov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2021, 13:28   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удаленный доступ к TRIM через GSM модем с сим без статического IP

Цитата:
Сообщение от kulepov Посмотреть сообщение
А где описано (мануал), как бомж из Москвы будет слать данные?
Обычный modbus.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2021, 14:06   #5
kulepov
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удаленный доступ к TRIM через GSM модем с сим без статического IP

Имеется ввиду, настроить удаленный клиент (со статическим IP), как MODBUS Client, создать на нем регистры. Затем в лоджике поднять устройство с его IP и писать данные в заранее настроенные регистры?
kulepov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2021, 14:52   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удаленный доступ к TRIM через GSM модем с сим без статического IP

Цитата:
Сообщение от kulepov Посмотреть сообщение
Имеется ввиду, настроить удаленный клиент (со статическим IP), как MODBUS Client, создать на нем регистры. Затем в лоджике поднять устройство с его IP и писать данные в заранее настроенные регистры?
Мы не выпускаем удалённых клиентов, это вам в техподдержку и документацию выбранных вами программ.

Как в лоджике "поднимается устройство" описано в нашей документации с примерами и картинками.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2021, 22:18   #7
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удаленный доступ к TRIM через GSM модем с сим без статического IP

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Но способы таки есть. Для этого устройство, которое опрашивает Трим, должно иметь статический IP и тогда сам Трим будет обращаться к нему.
Вот только есть у Ваших контроллеров маленькая кака.
Если он Modbus мастер то клиент по TCP, а если он слейв то только сервер.

Цитата:
Т.е. это не вы будете разыскивать бомжа, а бомж будет вам названивать и рассказывать про свою жизнь.
Ну да. Вот только телефончик ему дали 02, а фамилию опера он не помнит...

Цитата:
Сообщение от kulepov Посмотреть сообщение
На объекте стоит ТРИМ. Нужно мониторить ее через интернет. Но все, что возможно - это установить USB модем с сим картой.
Модем всегда получает два IP. Один в локалке провайдера другой в интернете (он кстати бывает совсем не нужен).

Цитата:
Я знаю, как это сделать, кода IP статический.
Не шибко дорогая услуга кстати. А фиксированный в сети провайдера может быть дешевле. Но тогда доступ к локалке провайдера должен быть и с Вашей стороны. Это вполне решаемо с провайдером.

Цитата:
Есть возможность опросить ТРИМ удаленно, через интернет, если IP динамический (от провайдера)?
Естественно.
Вместо модема 3G-4G роутер в режиме клиента. И можете иметь Трим по любому модбасу в любую дырочку.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 01:59.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024