При попытке вызвать функцию "Создать отчет по проекту" формируются файлы без какого-либо полезного содержимого, имеющие внутри только строку:

Код:
Отчет по проекту
Так же, формат фала не зависит от того, какой тип файла выбрано при сохранении: "excel (*.xls)" или "(*.txt)" и всегда формируется текстовый файл.

В справке функция "Создать отчет по проекту" никак не описана:



Ожидается, что функция "Создать отчет по проекту" сделает файл со статистикой по проекту: количество блоков, связей, потребляемая память и т.п.

Функция проверялась на версии SMLogix 3.28.0133.

Тестовый проект и формируемые файлы приложены к сообщению в архиве "report-test.zip".
Изображения
Тип файла: png help.png (6.0 Кбайт, 188 просмотров)
Вложения
Тип файла: zip report-test.zip (16.6 Кбайт, 4 просмотров)
Gel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2018, 23:32   #2
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 790
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не срабатывает функция "Создать отчет по проекту"

Цитата:
Сообщение от Gel Посмотреть сообщение
Ожидается, что функция "Создать отчет по проекту" сделает файл со статистикой по проекту: количество блоков, связей, потребляемая память и т.п.
Этого Вы не дождетесь...
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2018, 08:09   #3
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не срабатывает функция "Создать отчет по проекту"


кактотак


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2018, 11:27   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не срабатывает функция "Создать отчет по проекту"

Цитата:
Сообщение от Gel Посмотреть сообщение
Так же, формат фала не зависит от того, какой тип файла выбрано при сохранении: "excel (*.xls)" или "(*.txt)" и всегда формируется текстовый файл.
Похоже, вам пора посетить википедию: https://ru.wikipedia.org/wiki/CSV



Цитата:
Сообщение от Gel Посмотреть сообщение
В справке функция "Создать отчет по проекту" никак не описана:
Полезная строчка. За это спасибо.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2018, 12:02   #5
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не срабатывает функция "Создать отчет по проекту"

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Похоже, вам пора посетить википедию: https://ru.wikipedia.org/wiki/CSV
CSV и XLS -- это абсолютно разные форматы, ничего общего в них нет.

Причем здесь ссылка на википедию?
Gel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2018, 12:11   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не срабатывает функция "Создать отчет по проекту"

Цитата:
Сообщение от Gel Посмотреть сообщение
CSV и XLS -- это абсолютно разные форматы, ничего общего в них нет.
Откройте прилагаемый текстовый файл в экселе.
Вложения
Тип файла: xls 1.xls (1.0 Кбайт, 11 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2018, 12:17   #7
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не срабатывает функция "Создать отчет по проекту" (нет проблемы)

Открыл:

Изображения
Тип файла: png error.png (5.8 Кбайт, 179 просмотров)
Gel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2018, 12:25   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не срабатывает функция "Создать отчет по проекту" (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от Gel Посмотреть сообщение
Открыл:

Нажмите "Да". Вы же уверены в его безопасности?

Представьте, что вы его сохранили из лоджика, глубоко вздохните и нажмите "Да".


PS. Вы пока его ещё не открыли. Вы обманули самого себя, назвав попытку открывания самим открыванием. И меня тоже невольно обманули, но на скриншоте я увидел, что вы заблуждаетесь.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2018, 12:29   #9
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не срабатывает функция "Создать отчет по проекту" (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Нажмите "Да". Вы же уверены в его безопасности?
Нет, не уверен.
Gel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2018, 12:29   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не срабатывает функция "Создать отчет по проекту" (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от Gel Посмотреть сообщение
Нет, не уверен.
Тогда не открывайте.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2018, 12:53   #11
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не срабатывает функция "Создать отчет по проекту" (нет проблемы)

Кстати, в Microsoft тоже накосячили, перевели с ошибкой. Должно быть не "разрешению", а "расширению" (extension).

Вот сообщение на английском языке:

Изображения
Тип файла: png ext.png (5.7 Кбайт, 171 просмотров)
Gel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2018, 13:03   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не срабатывает функция "Создать отчет по проекту" (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от Gel Посмотреть сообщение
Кстати, в Microsoft тоже накосячили, перевели с ошибкой. Должно быть не "разрешению", а "расширению" (extension).

Вот сообщение на английском языке:
Шикарный повод обратиться в техподдержку Microsoft.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2018, 13:27   #13
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не срабатывает функция "Создать отчет по проекту" (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Шикарный повод обратиться в техподдержку Microsoft.
Обязательно. Мне за это зарубежные компании даже премию выплачивают.
Gel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2018, 13:47   #14
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не срабатывает функция "Создать отчет по проекту" (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от Gel Посмотреть сообщение
Обязательно. Мне за это зарубежные компании даже премию выплачивают.
Заодно расскажите им, что локализация в VBA не позволяет грамотно использовать объекты и переменные на локальном языке, они этот баг с 1997 года игнорируют, сколько я к ним не обращался.

Вдруг вас послушают.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 21:42.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024