|
Вопросы о SMH4 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью SMH4. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
04.09.2017, 16:18 | #1 |
Member
Регистрация: Sep 2017
Сообщения: 64
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
7 раз(а) в 6 сообщениях
|
Рабочий диапазон температур
Здравствуйте!
В описании указан рабочий диапазон температур: 0С …+55С Интересует, какие проводились испытания. Если температура опустится ниже, что произойдёт с экраном и тачем? Предположу, что тач не будет работать при минусе, так? Экран сохранит работоспособность? |
04.09.2017, 16:37 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 143
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Рабочий диапазон температур
Цитата:
Если включить при такой температуре - экран будет тормозить, пока не нагреется. С тачем такое дело: его плёнки, конечно же, будут гораздо более хрупкими, поэтому есть риск их переломать, если тыкать в экран грубо и чем-то острым типа карандаша. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
06.09.2017, 15:14 | #3 |
Member
Регистрация: Sep 2017
Сообщения: 64
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
7 раз(а) в 6 сообщениях
|
Ответ: Рабочий диапазон температур
Спасибо.
|
26.03.2018, 14:36 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Рабочий диапазон температур
Чтоб не открывать новой темы.
Возможно ли включение контроллера SMH4 и его нормальная работа (не считая кнопок и экрана, конечно) при температуре -37°С? |
26.03.2018, 14:39 | #5 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Рабочий диапазон температур
Интересный вопрос. Но тут всё достаточно однозначно. Это вне его рабочего температурного диапазона.
Думаю, что чисто электрически - он включится. Но ведь экран будет замёрзший. Сенсорная плёнка будет твёрдая и ломкая. Ну и самый мерзкий фактор - образование инея на внутренних электронных компонентах. Таким образом, даже если включится и загрузится - проработает очень не долго. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
26.03.2018, 14:52 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 143
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Рабочий диапазон температур
Цитата:
Инея не будет, если вы контроллер с -55°С не вытащите в -37°С без выдержки на естественный прогрев и сразу же включите) __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|