27.02.2024, 15:58 | #991 | |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 742
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Поболтаем?
Цитата:
|
|
28.02.2024, 10:25 | #992 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 762
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 11 сообщениях
|
Ответ: Поболтаем?
Исходите из напряжения сети. Если цепь шунтирует симистор то при 50% мощности симистор будет открываться при максуме напряжения. Да и конденсатор надо подбирать на ток, ограниченный резистором.
Ставил как то китайский показометр на тэн, регулируемый симистором. Там измерительная цепи и цепь питания шли по одному проводу. Стояла по питанию гасящая RC-цепь. Сдохла через 3 часа работы. Резистор сгорел. Пришлось разделять цепь питания и измерительную цепь. Цепь питания до симистора, измерительная после. В таком режиме ни чего не греется. __________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |
28.02.2024, 10:54 | #993 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 173
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Поболтаем?
ребяты, запомните себе, или запишите, раз и навсегда - снаббер, это не про ложные щелчки 4кв.траков.
снаббер - это про другое. |
28.02.2024, 11:01 | #994 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 173
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Поболтаем?
Цитата:
Просто не нужно покупать это говно и не будет таких проблем. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
28.02.2024, 11:10 | #995 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 742
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Поболтаем?
В любом случае ничего не сгорело, но и разные номиналы снабберов не помогли. По прежнему "железно" помогает только если убрать соединение с PE вторичной цепи трансформатора питания. Зачем это было сделано, я так и не понял, буду с техподдержкой общаться.
|
28.02.2024, 11:32 | #996 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 762
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 11 сообщениях
|
Ответ: Поболтаем?
На фазовом управлении собрано большинство схем "мягкого пуска" ручного сетевого электроинструмента. А там далеко не резистивная нагрузка. Тем не менее все работает.
__________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |
28.02.2024, 12:03 | #997 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 173
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Поболтаем?
Ручной электроинструмент давно на бесколлекторных моторах. Нормальный. Да и мощности там не те, не десятки и сотни киловатт.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
28.02.2024, 12:10 | #998 |
Member
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Кемерово
Сообщения: 54
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Поболтаем?
Дядьки, проблемка немношк... при разрешении 3840х2160 в Смарте показывает только кусок изображения((( Есть решение?
|
28.02.2024, 12:15 | #999 |
Member
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Кемерово
Сообщения: 54
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Поболтаем?
Подобное только с пикселем...
|
28.02.2024, 12:31 | #1000 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 173
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Поболтаем?
Цитата:
Безымянный.png __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
28.02.2024, 12:46 | #1001 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 173
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Поболтаем?
Цитата:
а для 4К моник нужен 43"? |
|
28.02.2024, 12:54 | #1002 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Поболтаем?
Вообще не понимаю зачем на рабочем мониторе разрешение больше 1К
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
28.02.2024, 12:58 | #1003 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 173
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Поболтаем?
У меня 4К 27" стоит только лишь ради обработки запросов клиентов по багам лоджика. Вот как сейчас. А всё остальное время там браузер и кады, т.е. то, что изначально в векторе работает и нормально масштабируется. Всё остальное там просто беда, включая некоторые встроенные приложения самой винды.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
28.02.2024, 13:03 | #1004 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Поболтаем?
Цитата:
Ну или для игрушечников. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
|
28.02.2024, 13:09 | #1005 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 173
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Поболтаем?
Цитата:
кстате, вдруг кто еще не знает, экранная лупа в винде включается гк вин+"нум плюс", а выключается вин+эскейп |
|
28.02.2024, 13:44 | #1006 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 742
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Поболтаем?
Итак я немного разобрался с заземлением вторичной обмотки трансформатора на увлажнителе. Изготовители-итальянцы сделали это видимо в соответствии с требованиями аналогичными требованиям в нашем ПУЭ, в главе 3.4 "Вторичные цепи" и конкретно в пункте 3.4.24, где прямо указывается что вторичную обмотку надо заземлять, причем именно так, как это и сделано реально на увлажнителе.
Однако по ПУЭ вторичные цепи могут иметь напряжение до 500В как минимум. Но согласно тому же ПУЭ заземление применяется для защиты от поражения током при косвенном прикосновении. Другой мерой такой защиты может случить применение сверхнизкого напряжения (СНН), каковым для обычных помещений являются 50В переменного и 120В постоянного тока. Причем эти меры защиты могут применять как совместно (И), так и по отдельности (ИЛИ). Причем применение СНН может применяться и для защиты от прямого прикосновения. Все это согласно пункту 1.7.73 при условии использования разделительного трансформатора. В пункте 1.7.73 много интересного по этому поводу, он достаточно большой. Но в начале следующего пункта 1.7.74 содержится: "При применении СНН в сочетании с электрическим разделением цепей открытые проводящие части не должны быть преднамеренно присоединены к заземлителю, защитным проводникам или открытым проводящим частям других цепей и к сторонним проводящим частям, кроме случая, когда соединение сторонних проводящих частей с электрооборудованием необходимо, а напряжение на этих частях не может превысить значение СНН." Однако в этом же пункте есть следующее, что поставило меня в тупик было: "При применении СНН в сочетании с автоматическим отключением питания один из выводов источника СНН и его корпус должны быть присоединены к защитному проводнику цепи, питающей источник." Кажется что эти пункты друг-другу противоречат, но если посмотреть начало п.1.7.73: "Сверхнизкое (малое) напряжение (СНН) в электроустановках напряжением до 1 кВ может быть применено для защиты от поражения электрическим током при прямом и/или косвенном прикосновениях в сочетании с защитным электрическим разделением цепей или в сочетании с автоматическим отключением питания. В качестве источника питания цепей СНН в обоих случаях следует применять безопасный разделительный трансформатор в соответствии с ГОСТ "Трансформаторы разделительные и безопасные разделительные трансформаторы" или другой источник СНН, обеспечивающий равноценную степень безопасности." И как я в итоге понял, если мы применяем сверхнизкое напряжение и не используем отключение питания источника, то заземлять вторичную цепь не нужно. При этом обязательного отключения питания ПУЭ в этом случае не требует, т.к. используется СНН: "1.7.51. Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты при косвенном прикосновении: защитное заземление; автоматическое отключение питания; уравнивание потенциалов; выравнивание потенциалов; двойная или усиленная изоляция; сверхнизкое (малое) напряжение; защитное электрическое разделение цепей; изолирующие (непроводящие) помещения, зоны, площадки." |
29.02.2024, 11:45 | #1007 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 106
Благодарил(а): 39 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Поболтаем?
Строго говоря у ПУЭ область применения немного другая. Пароувлажнитель - аппарат собранный и испытанный в заводских условиях с собственными нормами.
|
29.02.2024, 11:50 | #1008 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 173
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Поболтаем?
Пароувлажнитель - чёрный ящик для ПУЭ. Что там внутри у него - управляется отдельными стандартами и поставляется как готовое изделие.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
29.02.2024, 15:41 | #1009 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 742
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Поболтаем?
Если я собираю шкаф автоматики, то я тоже могу поставлять его как готовое изделие (шкаф управления насосами, например). Но это же не значит что я могу не руководствоваться ПУЭ. Пароувлажнитель вполне подпадает под "Электротермические установки", т.к. производит пар, нагревая воду. Но суть не в этом - речь ведь о правилах электробезопасности идет ведь.
|
29.02.2024, 16:22 | #1010 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 106
Благодарил(а): 39 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Поболтаем?
Шкаф это уже наверняка НКУ. Тоже свой гост.
........ Поставлять можете, если сертификация безопасности есть. Даже, если это коропка с одним автоматом. |
29.02.2024, 20:40 | #1011 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 173
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Поболтаем?
Цитата:
може где-то что-то шьёт на землю там, где этого быть не должно? |
|
22.03.2024, 10:54 | #1012 |
Новичок
Регистрация: Oct 2013
Адрес: Nsk
Сообщения: 22
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Поболтаем?
Вопрос для поболтать, преобразовать ECL4 в MATRIX 1321 большое желание есть, кто нибудь пробовал?
|
22.03.2024, 11:04 | #1013 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 173
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Поболтаем?
А зачем?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
22.03.2024, 11:08 | #1014 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Поболтаем?
Они однояйцевые близнецы по рождению. У Вас есть ECL4?
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
22.03.2024, 11:11 | #1015 |
Новичок
Регистрация: Oct 2013
Адрес: Nsk
Сообщения: 22
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Поболтаем?
Банально, какой то чудила спер модули расширения, без него ЕЦЛ не имеет функционала, отдельно модулей расширения в продаже нет. А так будет матриксом, расширим мрл и запустим. а щит такой не один
Добавлено через 35 секунд Есть и не один при попытке подключения лоджиком требует пароль рута |
22.03.2024, 11:23 | #1016 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 173
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Поболтаем?
Форматировать надо. Правда возможно это не получится, т.к. лоджик нужен специальный. Но если получится, по итогу будет чистый ECL, в который вы всё равно не сможете загрузить программу. Т.к. лоджик нужен специальный.
PS. Не, не даст. Безымянный.png __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 22.03.2024 в 11:36 |
22.03.2024, 11:25 | #1017 |
Новичок
Регистрация: Oct 2013
Адрес: Nsk
Сообщения: 22
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Поболтаем?
Слышал я про специальный лоджик. Физически есть возможность их преобразовать под обычный лоджик? Или их место - мусорное ведро? Или оставить как запчасти на матрикс?
|
22.03.2024, 11:33 | #1018 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Поболтаем?
Богатенький Буратино!
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
22.03.2024, 11:34 | #1019 |
Новичок
Регистрация: Oct 2013
Адрес: Nsk
Сообщения: 22
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Поболтаем?
|
22.03.2024, 11:38 | #1020 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Поболтаем?
Цитата:
Цитата:
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
||