Этого я и боялся).. Задача требует сохранять как можно более точное значение счетчика ну погрешность макс. единица. Сам по себе он считает кол-во продукции, уставка не превышает значения в 200 едениц. Бывают ситуации когда требуется аварийно отключить и при возобновлении питания машина продолжила работу без сброса продукции которая была посчитана. Это решение уже применяется на аналогичной машине с контроллером стороннего производителя.
RomanIst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2019, 12:31   #752
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от RomanIst Посмотреть сообщение
Этого я и боялся).. Задача требует сохранять как можно более точное значение счетчика ну погрешность макс. единица. Сам по себе он считает кол-во продукции, уставка не превышает значения в 200 едениц. Бывают ситуации когда требуется аварийно отключить и при возобновлении питания машина продолжила работу без сброса продукции которая была посчитана. Это решение уже применяется на аналогичной машине с контроллером стороннего производителя.
Ага. Вот только БП Сименса, который позволяет так сделать, стоит вполовину шкафа автоматики.

Нужно не бояться, а делать. Контроллер вы какой используете? Как часто выходят единицы продукции?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2019, 14:15   #753
RomanIst
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

если нет более оригинального способа так только и остается..
SMH4, скорость работы где то 90 ед./мин. Кстати у овна есть бп с релейным выходом который при внутренней аварии срабатывает, одна из них это- падение напряжения.
RomanIst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2019, 15:26   #754
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от RomanIst Посмотреть сообщение
Кстати у овна есть бп с релейным выходом который при внутренней аварии срабатывает, одна из них это- падение напряжения.
Ну так его и поставьте Если релюха срабатывает ранее, чем выход роняется.

Был бы контроллер SMH2G или Pixel, то для них есть решение. SMH4 только внешним сигналом.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2019, 17:07   #755
ailcat
Senior Member
 
Аватара для ailcat
 
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
Lightbulb Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от RomanIst Посмотреть сообщение
Бывают ситуации когда требуется аварийно отключить и при возобновлении питания машина продолжила работу без сброса продукции которая была посчитана. Это решение уже применяется на аналогичной машине с контроллером стороннего производителя.
Просто на питание контроллера вместо обычного ставите бесперебойный ББП-24 (отдельный корпус с местом для аккумуляторов, 3900р) или DRC60B (для установки в шкаф, 2400р) и два аккумулятора DTM1207 (до 2500р за пару).
Для контроллера этого хватит на несколько часов (с модулями ввода - естественно, меньше). В режиме резерва напряжение аккумуляторов поступает напрямую, поэтому можно просто мониторить выход "+24V" FBD-блока Device и сохранять счетчик в EEPROM при падении напряжения ниже 23 вольт (т.к. при падении ниже 22...22,5 вольт бесперебойник отключится).
ailcat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2019, 19:05   #756
RomanIst
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Тоже как вариант учту. Спасибо!
RomanIst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2019, 06:55   #757
Pushin
Senior Member
 
Аватара для Pushin
 
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Был бы контроллер SMH2G или Pixel, то для них есть решение.
А можно узнать поподробней, пожалуйста?
Pushin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2019, 10:53   #758
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от Pushin Посмотреть сообщение
А можно узнать поподробней, пожалуйста?
Модуль памяти FRAM.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2019, 06:42   #759
ВалераМ
Новичок
 
Регистрация: Feb 2019
Сообщения: 22
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Здравствуйте всем, Arsie вопрос по поводу, защелки, я так понимаю что такие элементы как raise, fall, преобразователи в программе имеют свой порядковый номер и программа выполняется по последовательности? так вот, если поставить элемент типа raise после всех триггеров то они будут срабатывать практически одновременно? как с этим можно играться?
ВалераМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2019, 10:44   #760
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от ВалераМ Посмотреть сообщение
Здравствуйте всем, Arsie вопрос по поводу, защелки, я так понимаю что такие элементы как raise, fall, преобразователи в программе имеют свой порядковый номер и программа выполняется по последовательности? так вот, если поставить элемент типа raise после всех триггеров то они будут срабатывать практически одновременно? как с этим можно играться?
Пожалуйста, нарисуйте то, что вы сейчас описали. Это будет понятнее)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2019, 12:32   #761
ВалераМ
Новичок
 
Регистрация: Feb 2019
Сообщения: 22
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Пожалуйста, нарисуйте то, что вы сейчас описали. Это будет понятнее)
Это набросок, вся схема слишком велика. Если перемещать Компаратор и бул на входе защелки, срабатывает по разному.

Последний раз редактировалось Arsie, 25.03.2022 в 16:49
ВалераМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2019, 14:40   #762
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от ВалераМ Посмотреть сообщение
Это набросок, вся схема слишком велика. Если перемещать Компаратор и бул на входе защелки, срабатывает по разному.
Насколько мне известно, программа выполняется последовательно слева-направо, сверху-вниз, как при рукописи. Да, с этим можно поиграться.

Также двигая блоки(в вашем случае компаратор) вы можете случайно менять связи с прямой на обратную(обратная связь рисуется желтым цветом, в вашем примере это видно) и наоборот, это тоже стоит учитывать.

Я правильно понял вопрос?
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2019, 14:50   #763
ВалераМ
Новичок
 
Регистрация: Feb 2019
Сообщения: 22
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Спасибо, совершенно верно поняли вопрос, но 1 ньюанс, например если 3-4 тригера от одного контакта должны срабатывать, последовательно, решиться ли эта задача простой перестановкой? если да то это хорошо, но опять же будет жуткое нагромождение))))
ВалераМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2019, 15:41   #764
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от ВалераМ Посмотреть сообщение
Спасибо, совершенно верно поняли вопрос, но 1 ньюанс, например если 3-4 тригера от одного контакта должны срабатывать, последовательно, решиться ли эта задача простой перестановкой? если да то это хорошо, но опять же будет жуткое нагромождение))))
Да, конечно. Просто следуйте народному опыту, выработанному годами: "жёлтый снег не есть" "избегать жёлтых связей"


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2019, 10:49   #765
ВалераМ
Новичок
 
Регистрация: Feb 2019
Сообщения: 22
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Всем доброго дня. Может кто помочь? Как по сигналу от компаратора (не выполняется условие)убрать последний цикл сумматора, при том что и сумматор и запись в аут происходит по таймеру ежеминутно?

Последний раз редактировалось Arsie, 25.03.2022 в 16:50
ВалераМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2019, 11:35   #766
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от ВалераМ Посмотреть сообщение
Всем доброго дня. Может кто помочь? Как по сигналу от компаратора (не выполняется условие)убрать последний цикл сумматора, при том что и сумматор и запись в аут происходит по таймеру ежеминутно?
по другому как-нить сформулируйте что на сам деле надо
т.е. саму задачу а не ваше видение её решения


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2019, 11:47   #767
ВалераМ
Новичок
 
Регистрация: Feb 2019
Сообщения: 22
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
по другому как-нить сформулируйте что на сам деле надо
т.е. саму задачу а не ваше видение её решения
Надо зацикленный сумматор проверять, как объяснить еще?

Вот так будет правильно?

Последний раз редактировалось Arsie, 25.03.2022 в 16:50
ВалераМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2019, 11:48   #768
ВалераМ
Новичок
 
Регистрация: Feb 2019
Сообщения: 22
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
по другому как-нить сформулируйте что на сам деле надо
т.е. саму задачу а не ваше видение её решения
Решения у меня как бы нет
ВалераМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2019, 11:54   #769
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от ВалераМ Посмотреть сообщение
Надо зацикленный сумматор проверять, как объяснить еще?

Вот так будет правильно?
то что надо проверять я вижу, я не вижу чего по проверке хотите сделать?
отнять последнее слагаемое
обнулить сумму
и т.д.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2019, 12:07   #770
ВалераМ
Новичок
 
Регистрация: Feb 2019
Сообщения: 22
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
то что надо проверять я вижу, я не вижу чего по проверке хотите сделать?
отнять последнее слагаемое
обнулить сумму
и т.д.
Отнять последнее слагаемое, или лучше сказать на выходе оставить значение предыдущей суммы, до тех пор пока не выполнится условие


Добавлено через 1 час 20 минут

Возможно требуется прерывания таймера? Есть какие то варианты?
ВалераМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2019, 11:42   #771
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от ВалераМ Посмотреть сообщение
Отнять последнее слагаемое, или лучше сказать на выходе оставить значение предыдущей суммы, до тех пор пока не выполнится условие
Это ваше решение. Сама задача-то какая?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2019, 13:14   #772
ВалераМ
Новичок
 
Регистрация: Feb 2019
Сообщения: 22
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Это ваше решение. Сама задача-то какая?
Задача постепенно открывать задвижку, пока она не дойдет до уставки (уставка тоже меняющаяся величина). Т.е. каждую минуту к постоянной виличине (минимальное значение открытой задвижки 8%)прибавляется другая величина расчетная и так наращивается сумма 2-3 круга по 1 минуте, и общая сумма не должна превышать уставки. В случае превышения уставки, задвижка должна остаться в последнем расчетном положении.
По другому не могу объяснить))) простите
ВалераМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2019, 13:18   #773
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от ВалераМ Посмотреть сообщение
Задача постепенно открывать задвижку, пока она не дойдет до уставки (уставка тоже меняющаяся величина). Т.е. каждую минуту к постоянной виличине (минимальное значение открытой задвижки 8%)прибавляется другая величина расчетная и так наращивается сумма 2-3 круга по 1 минуте, и общая сумма не должна превышать уставки. В случае превышения уставки, задвижка должна остаться в последнем расчетном положении.
По другому не могу объяснить))) простите
Что является источником информации о положении задвижки и каким образом задвижка двигается в одну и другую сторону?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2019, 13:21   #774
ВалераМ
Новичок
 
Регистрация: Feb 2019
Сообщения: 22
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Что является источником информации о положении задвижки и каким образом задвижка двигается в одну и другую сторону?
Токовые сигналы от загрузки(весы) и плотности(плотномер), задвижка добавляет или убавляет воду. На саму задвижку идет токовый управляющий сигнал

Последний раз редактировалось ВалераМ, 19.04.2019 в 13:46
ВалераМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2019, 13:53   #775
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от ВалераМ Посмотреть сообщение
Токовые сигналы от загрузки(весы) и плотности(плотномер), задвижка добавляет или убавляет воду. На саму задвижку идет токовый управляющий сигнал
Управление пропорциональное, т.е. чем больше ток, тем больше пропускает или просто релейная логика ток есть/тока нет?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2019, 14:16   #776
ВалераМ
Новичок
 
Регистрация: Feb 2019
Сообщения: 22
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

мне
Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Управление пропорциональное, т.е. чем больше ток, тем больше пропускает или просто релейная логика ток есть/тока нет?
2 управляющих сигнала, типа пид, но проще, релейные сигналы тоже присутствуют, работа/стоянка 3-4 единиц доп.оборудования. процесс сложный.
\Мне бы совет как сумматора значения промежуточные записывать, как бы внутрь сумматора компаратор впихать), при непрерывном таймере и процессе.
ВалераМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2019, 14:43   #777
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от ВалераМ Посмотреть сообщение
мне
2 управляющих сигнала, типа пид, но проще, релейные сигналы тоже присутствуют, работа/стоянка 3-4 единиц доп.оборудования. процесс сложный.
Я сдаюсь. Если у вас в голове всё уложено ровно также, как вы выдаёте техническую информацию, то я сойду с ума раньше, чем вообще пойму о чём речь


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2019, 15:04   #778
gcvdsv
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 119
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от ВалераМ Посмотреть сообщение
Надо зацикленный сумматор проверять, как объяснить еще?

Вот так будет правильно?
Если я правильно понял, надо поставить еще одну защелку, которая будет
открываться в момент аварии. Только надо поставить raise и в момент аварии один раз вычесть последнее число из итоговой суммы. Надо поиграться только с циклами и знаком
Изображения
Тип файла: jpg Аннотация 2019-04-19 140046.jpg (89.5 Кбайт, 46 просмотров)
gcvdsv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2019, 06:35   #779
ВалераМ
Новичок
 
Регистрация: Feb 2019
Сообщения: 22
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Я сдаюсь. Если у вас в голове всё уложено ровно также, как вы выдаёте техническую информацию, то я сойду с ума раньше, чем вообще пойму о чём речь
Рано сдаетесь)))) Есть обычный сумматор(Sn+1=Sn+deltaS) который суммирует по таймеру значение, есть компаратор который итоговое значение сумматора сравнивает с уставкой(Sr-(Sn+1)>0). Надо по значению аварии вернуть предыдущее значение сумматора(Sn). Я не думаю что надо объяснять весь тех. процесс для этого. Могу скинуть всю программу целиком но боюсь там все очень не понятно для чего и зачем.
ВалераМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2019, 06:47   #780
boxmen77
Senior Member
 
Аватара для boxmen77
 
Регистрация: Apr 2017
Адрес: MSK
Сообщения: 125
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 5 раз(а) в 5 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Используйте регистр для запоминания предыдущего значения и по аварии считайте его.
boxmen77 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 08:33.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024