Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Trim5

Вопросы о Trim5 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью Trim5.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 13.08.2017, 11:54   #1
Rock87
Новичок
 
Регистрация: Jul 2017
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Обновление прикладного ПО через USB флешку

Товарищи, подскажите, имеется ли возможность обновления прикладной программы через USB флешку?
Rock87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2017, 11:24   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обновление прикладного ПО через USB флешку

Цитата:
Сообщение от Rock87 Посмотреть сообщение
Товарищи, подскажите, имеется ли возможность обновления прикладной программы через USB флешку?
Нет.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2017, 11:40   #3
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обновление прикладного ПО через USB флешку

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Нет.
А почему кстати? И в 2Gi почикано хотя было в меню. При желании восстанавливается.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2017, 11:52   #4
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Обновление прикладного ПО через USB флешку

В теории, это возможно, но сопряжено с некоторыми сложностями. На настоящий момент, программисты заняты более существенными вопросами. Данный вопрос тоже обсуждался, но приоритет этой функции не высок. Просто чтобы её реализовать - нужно много чего предусмотреть. Там всё сложнее чем кажется на первый взгляд.

Неужели нет никого с компьютером, чтобы приехать на объект и загрузить проект?

Кстати, некоторые из наших клиентов через ftp загружают на контроллер исходник проекта .psl, архивированный под паролем. Потом любым ноутбуком можно открыть, подредактировать, сохранить, загрузить и так далее.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.

Последний раз редактировалось Gromov, 14.08.2017 в 12:55
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2017, 13:09   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обновление прикладного ПО через USB флешку

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
А почему кстати? И в 2Gi почикано хотя было в меню. При желании восстанавливается.
В 2Gi было обновление системы, а не прикладного ПО.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2017, 23:45   #6
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обновление прикладного ПО через USB флешку

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
В 2Gi было обновление системы, а не прикладного ПО.
Ну системы пока есть, но несколько неудобно.

Но была загрузка именно проекта. Причем либо с флешки, либо из резервного архива из /projects.

Закинуть вариантик?
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2017, 10:09   #7
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Обновление прикладного ПО через USB флешку

Может это кто-то отдельно делал? Загрузка проекта есть на 2G и Pixel25, через модуль памяти.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2017, 11:00   #8
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обновление прикладного ПО через USB флешку

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Может это кто-то отдельно делал?
Ну да. И к Вам в репозиторий регулярно подбрасывает.

Есть оно в сисменю. Правда с небольшой ошибкой и заблокировано. Не знаю зачем.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2017, 11:01   #9
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Обновление прикладного ПО через USB флешку

Это же обновление ПО, а не прикладного проекта, говорили уже.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2017, 11:19   #10
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обновление прикладного ПО через USB флешку

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Это же обновление ПО, а не прикладного проекта, говорили уже.
Ну да. А я то дурень подправил и проекты с флешки гружу...
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2017, 11:23   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обновление прикладного ПО через USB флешку

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Есть оно в сисменю. Правда с небольшой ошибкой и заблокировано. Не знаю зачем.
Дважды два взаимоисключающих тезиса. Есть/Заблокировано. С ошибкой/Не знаю, зачем.

Если заблокировано, то нет. Если ошибка, то вот и ответ, почему и зачем.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2017, 11:31   #12
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Обновление прикладного ПО через USB флешку

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Ну да. А я то дурень подправил и проекты с флешки гружу...
Запишите видео, как это работает. Я не видел ни разу.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.

Последний раз редактировалось Arsie, 15.08.2017 в 12:21
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2017, 12:09   #13
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обновление прикладного ПО через USB флешку

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
.
Если заблокировано, то нет. Если ошибка, то вот и ответ, почему и зачем.
Достойный ответ на вопрос топикстартера...
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2017, 12:12   #14
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Обновление прикладного ПО через USB флешку

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Достойный ответ на вопрос топикстартера...
На вопрос топикстартера был дан ответ в первом же сообщении.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2017, 23:57   #15
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обновление прикладного ПО через USB флешку

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Запишите видео, как это работает. Я не видел ни разу.
Играйтесь.
Пара авторских файлов var_www_menu.rar с минимальной правкой - просто заменить файлики в /var/www/menu/
Ну и проектик дабы поиграться load_files.zip (что-то из реинкарнаций лайта ИТП с иммитацией)

P.S. Для себя сделал немного иначе.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2017, 10:40   #16
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Обновление прикладного ПО через USB флешку

Как в этой системе решен контроль версий встроенного ПО и проекта?
Как сделана проверка соответствия базы smconfig?
Хотя бы проверка на то, что в архиве все нужные файлы, она есть?

Мне кажется, никак не сделана. А без этого есть риск получить много проблем.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2017, 11:48   #17
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обновление прикладного ПО через USB флешку

Хорошие вопросы, но они для Ваших программистов.

Файлик load_files.zip полученный по FTP из лоджика контроллер тоже не проверяет. База smconfig собственно и лежит в файле.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2017, 11:51   #18
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Обновление прикладного ПО через USB флешку

Лоджик проверяет базу конфига перед загрузкой, и спрашивает, убивать ли старую, или оставить её. Или выполняеть слияние обеих баз.

Также лоджик проверяет совместимость софта, выполняет конверсию в некоторых случаях. Если нужно, перенастраивает операционку. Много деталей разных. Далеко не всё, что нужно, содержится в load_files.

Лоджиком же гарантируется правильная передача всего архива целиком. Кто знает, что там собрано на флешке, поэтому "в поле" надо проверять целостность.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2017, 16:38   #19
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обновление прикладного ПО через USB флешку

иногда, у меня уже было пару раз, когда нужно было обновить проект не имея доступа к контроллеру 2Gi. чисто организационные сложности когда занести на объект что-либо типа компа и вынести с него чтото типа контроллера - история на полгода. а флешкой всегда можно пожертвовать. отдал, воткнули, прошили и все рады.
я к чему.
хочется иметь такую возможность и для проекта и для фирмавары.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 16:54.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024