По умолчанию копия программы на SMH4

Здравствуйте!
Есть такая проблема. На очень удалённом объекте ( нефтянка) установлен контроллер SMH4. Спустя 2 года работы вышел из строя экран ( включается иногда, и не реагирует на нажатия).
К тому же, неожиданно выяснилось, что утеряна вместе с ноутом, конечная программа ( она не самая тривиальная и инженер неделю её "допиливал" на объекте).
Как можно сделать резервную копию проги с контроллера?
Просто снять и отправить в Сегнетикс не получится, так как контроллер постоянно в работе
serjic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2021, 16:03   #2
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 783
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: копия программы на SMH4

Цитата:
Сообщение от serjic Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Есть такая проблема. На очень удалённом объекте ( нефтянка) установлен контроллер SMH4. Спустя 2 года работы вышел из строя экран ( включается иногда, и не реагирует на нажатия).
К тому же, неожиданно выяснилось, что утеряна вместе с ноутом, конечная программа ( она не самая тривиальная и инженер неделю её "допиливал" на объекте).
Как можно сделать резервную копию проги с контроллера?
Просто снять и отправить в Сегнетикс не получится, так как контроллер постоянно в работе
штатными средствами ни как.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2021, 21:07   #3
SergVK
Member
 
Регистрация: Oct 2018
Сообщения: 82
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 5 сообщениях
По умолчанию Ответ: копия программы на SMH4

скопируйте по SSH папку /projects/ со старого на новый контроллер. Версии ядра должны совпадать.
SergVK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2021, 00:49   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: копия программы на SMH4

В случае проблем SergVK за свой счёт лично приедет их решать.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2021, 06:24   #5
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 177
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: копия программы на SMH4

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
В случае проблем SergVK за свой счёт лично приедет их решать.
а если отбросить лирику, то какие-то меры по исправлению этой ситуации в сегнетиксе ведутся или нет, и не нужно?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2021, 11:23   #6
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: копия программы на SMH4

Цитата:
Сообщение от SergVK Посмотреть сообщение
скопируйте по SSH папку /projects/ со старого на новый контроллер. Версии ядра должны совпадать.
Сохранить содержимое точно не помешает.
А вот копировать на новый полностью не советую. Особенно из под Вынь.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2021, 11:31   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: копия программы на SMH4

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
а если отбросить лирику, то какие-то меры по исправлению этой ситуации в сегнетиксе ведутся или нет, и не нужно?
Формально, чтобы что-то исправлять, нужно сначала это что-то пообещать и оно не должно работать.

Мы ничего не обещали. Исправлять нечего.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2021, 07:55   #8
SergVK
Member
 
Регистрация: Oct 2018
Сообщения: 82
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 5 сообщениях
По умолчанию Ответ: копия программы на SMH4

Формально ничего не признавать это способ ни за что не отвечать в определенных кругах.

А тут боль, которая не признается проблемой.
Контроллер сдох, дал сбой, выработал ресурс, убился порт, залился водой, да и мало ли каких еще может быть причин включая кривые руки операторов. Сделать восстановление данных и проекта штатными методами нельзя. Время восстановления после аварии уже измеряется не минутами и часами, а в хорошем случае сутками. И это большая проблема, но не сегнтикса.

Я лично голову сломал, как быть в такой ситуации, если она возникнет еще раз. Как минимум сейчас один контроллер в резерве на случай замены, а все проекты автоматом копируются в облако в фоне.
SergVK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2021, 08:50   #9
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 177
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: копия программы на SMH4

Цитата:
Сообщение от SergVK Посмотреть сообщение
Формально ничего не признавать это способ ни за что не отвечать в определенных кругах.

А тут боль, которая не признается проблемой.
Контроллер сдох, дал сбой, выработал ресурс, убился порт, залился водой, да и мало ли каких еще может быть причин включая кривые руки операторов. Сделать восстановление данных и проекта штатными методами нельзя. Время восстановления после аварии уже измеряется не минутами и часами, а в хорошем случае сутками. И это большая проблема, но не сегнтикса.

Я лично голову сломал, как быть в такой ситуации, если она возникнет еще раз. Как минимум сейчас один контроллер в резерве на случай замены, а все проекты автоматом копируются в облако в фоне.
кроме самих проектов есть еще наработанные уставки и т.д. и т.п.
очень плохо что нельзя делать снимок рабочего проекта со всем блекджеком и прелестями
это можно было даже а пикселях!


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 20.08.2021, 11:36   #10
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Ответ: копия программы на SMH4

Цитата:
Сообщение от SergVK Посмотреть сообщение
А тут боль, которая не признается проблемой.
Архитекторы / разработчики не понимают, что это проблема (или делают вид).

Пусть, хоть, посмотрят это видео Линуса Торвальдса про совместимость ПО с попоболью.

https://youtu.be/8BNFACoLe_c
Gel вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 20.08.2021, 12:43   #11
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: копия программы на SMH4

Цитата:
Сообщение от Gel Посмотреть сообщение
Архитекторы / разработчики не понимают, что это проблема (или делают вид).
Именно делают вид.

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
кроме самих проектов есть еще наработанные уставки и т.д. и т.п.
Резервное копирование папки Projects спасает и уставки и т.д.

Последний раз редактировалось ATS, 20.08.2021 в 12:54
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2023, 22:58   #12
tdtu
Member
 
Регистрация: Jan 2022
Сообщения: 66
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: копия программы на SMH4

Цитата:
Сообщение от SergVK Посмотреть сообщение
скопируйте по SSH папку /projects/ со старого на новый контроллер. Версии ядра должны совпадать.
Стесняюсь спросить что есть SSH ?
tdtu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2023, 23:39   #13
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: копия программы на SMH4

Цитата:
Сообщение от tdtu Посмотреть сообщение
Стесняюсь спросить что есть SSH ?
Такие три буквы. Но на само деле копируется по sftp.
И заливать всю папку очень не советую особенно под Виндой.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2023, 02:36   #14
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 570
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: копия программы на SMH4

Если у контроллера сдох экран и есть резервный контроллер но нет исходника = не проще ли поменять сам экран, переставив с резервного?
там дел на 5 минут, включая пиво
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2023, 08:01   #15
shmidt.w
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2015
Адрес: I live in Russia (Siberia), it's cold
Сообщения: 209
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: копия программы на SMH4

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
Если у контроллера сдох экран и есть резервный контроллер но нет исходника = не проще ли поменять сам экран, переставив с резервного?
там дел на 5 минут, включая пиво
+100500
shmidt.w вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2023, 09:00   #16
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: копия программы на SMH4

Цитата:
Сообщение от SergVK Посмотреть сообщение
Как минимум сейчас один контроллер в резерве на случай замены, а все проекты автоматом копируются в облако в фоне.
Это работает пока Вы живы и с Вами хотят работать. Ну или если Ваша цена восстановления работоспособности системы не превышает новую систему.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2023, 10:53   #17
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Ответ: копия программы на SMH4

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
Если у контроллера сдох экран и есть резервный контроллер но нет исходника = не проще ли поменять сам экран, переставив с резервного?
там дел на 5 минут, включая пиво
Если для вас проще поменять экран, чем сделать дубликат содержимого контроллера -- то, естественно, проще.

И исходя из специфики работы, я ожидаю, что среди пользователей SMH-контроллеров таких будет подавляющее большинство. Для того, что бы было проще скопировать, нужно иметь знания в Linux / системном администрировании / программировании встраиваемых систем.
Gel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2023, 11:12   #18
tdtu
Member
 
Регистрация: Jan 2022
Сообщения: 66
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: копия программы на SMH4

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Такие три буквы. Но на само деле копируется по sftp.
И заливать всю папку очень не советую особенно под Виндой.
Да я вообще в DOS работаю

А как папка с проектом называется?
tdtu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2023, 11:18   #19
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: копия программы на SMH4

Цитата:
Сообщение от tdtu Посмотреть сообщение
Да я вообще в DOS работаю

А как папка с проектом называется?
В тупую копирование папки не позволит клонировать контроллер. Это способ бэкапа этого же контроллера с восстановлением в самого себя.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2023, 23:06   #20
nizercat
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2018
Адрес: Вологда
Сообщения: 106
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: копия программы на SMH4

Имел один печальный опыт, SMH4 через пару лет перестал пускать в системное меню. Вылечил заменой SMH4. Инженеры заказчика имея некоторый печальный опыт работы с интеграторами использовавшими Сегнетикс , и не оставивших им исходников, потребовали от нас в зип положить второй контроллер с рабочей программой. А так же при сдаче предоставить полные исходники на все. Правда все уставки , тайминги и коэффициенты пришлось переносить вручную.

А недавно пришел второй печальный опыт, SMH2Gi после 5-6 лет работы сообщил, что не может найти программные файлы. Вот это было грустно. Ущерб от остановки несколько сотен тысяч рублей. Формально к нам претензий нет, но осадочек остался.

Зато появилось появилось понимание, что на не типовых объектах требуется наличие физического резервного контроллера.

Собственно вопрос копирования настраиваемых переменных очень актуален. Например через флэшку или SD карту
nizercat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2023, 11:26   #21
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: копия программы на SMH4

Цитата:
Сообщение от nizercat Посмотреть сообщение
Правда все уставки , тайминги и коэффициенты пришлось переносить вручную.
Ну делайте копию /projects после пусконаладки.

Цитата:
SMH2Gi после 5-6 лет работы сообщил, что не может найти программные файлы.
Это однако ему ему кто-то помог.
Ручки шаловливые.

Цитата:
появилось появилось понимание, что на не типовых объектах требуется наличие физического резервного контроллера.
Запас это всегда хорошо. А тот вот для человечков запчасти даже не предусмотрены. Типовой объект....

Цитата:
вопрос копирования настраиваемых переменных очень актуален. Например через флэшку или SD карту
Ну это опять про /projects выше.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 28.03.2023, 11:26   #22
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 350
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 256 раз(а) в 252 сообщениях
По умолчанию Ответ: копия программы на SMH4

Цитата:
Сообщение от nizercat Посмотреть сообщение
Имел один печальный опыт, SMH4 через пару лет перестал пускать в системное меню. Вылечил заменой SMH4.
Вы форматировать то пробовали этот контроллер? Или кнопки отказали?

Цитата:
А недавно пришел второй печальный опыт, SMH2Gi после 5-6 лет работы сообщил, что не может найти программные файлы
На экране прямо так и написано было?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2023, 11:31   #23
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: копия программы на SMH4

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Запас это всегда хорошо. А тот вот для человечков запчасти даже не предусмотрены. Типовой объект....
Человечка можно заменить другим. И даже копировать ничего никуда не нужно будет.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2023, 16:47   #24
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Ответ: копия программы на SMH4

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Ну делайте копию /projects после пусконаладки.
Вроде, у любого продукта есть жизненный цикл. Выход из строя контроллера не является чем-то невероятным и особенным.

По моему, сейчас политика "защиты" от копирования и разработки системного ПО в Сегнетиксе никак не вяжется с реальностью.
Gel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2023, 16:59   #25
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: копия программы на SMH4

Цитата:
Сообщение от Gel Посмотреть сообщение
Выход из строя контроллера не является чем-то невероятным и особенным.
Смертен каждый ... Смерть внезапна, смерть как снег.

Цитата:
По моему, сейчас политика "защиты" от копирования и разработки системного ПО в Сегнетиксе никак не вяжется с реальностью.
Сопировать на аналогичный возможность быть должна однозначно. На самом деле она есть.
Без особых проблем.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2023, 17:28   #26
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Ответ: копия программы на SMH4

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
На самом деле она есть.
Без особых проблем.
Это с учетом того, что проект должен соответствовать версии ядра Logix?

Т.е. взято предположение, что точно известна версия SMLogix и есть ее дистрибутив, сначала нужно форматнуть контроллер из нужной версии (а перед этим ее поставить на компьютер), а потом скопировать файлы?

Ну не сказал бы, что это "без особых проблем". Колхоз.
Gel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2023, 17:56   #27
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: копия программы на SMH4

Цитата:
Сообщение от Gel Посмотреть сообщение
Т.е. взято предположение, что точно известна версия SMLogix и есть ее дистрибутив, сначала нужно форматнуть контроллер из нужной версии (а перед этим ее поставить на компьютер), а потом скопировать файлы?
Не стоит сгущать краски. В идеале хорошо чтобы совпадало.
Дистрибутивы всех версий есть. Ставить зачем? Из них ядрышки и так вытаскиваются. Да и лежат отдельно в лайтах

Файлики Вынь10 на 97-ю тоже ведь не натянуть.

Тестик четверочки в 3.28 load_files.zip на 3.34.211 шуршит без проблем


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!

Последний раз редактировалось ATS, 28.03.2023 в 18:12
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2023, 21:48   #28
nizercat
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2018
Адрес: Вологда
Сообщения: 106
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: копия программы на SMH4

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Вы форматировать то пробовали этот контроллер? Или кнопки отказали?



На экране прямо так и написано было?
Было написано "проектные файлы не обнаружены".
Местный персонал туда не ходит. Меню под паролем. Находится в двух VPN. SMConnect и моей домашней.

Теоретически Специалист мог туда проникнуть. Роутеры у меня под паролями, просто так не обнаружишь. Там он тоже за "моим" роутером, через который VPN поднята. В сети SMConnect остальные контроллеры живы.
nizercat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2023, 11:35   #29
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: копия программы на SMH4

Цитата:
Сообщение от nizercat Посмотреть сообщение
Было написано "проектные файлы не обнаружены".
Нужен контроллер, хотя бы под удалёнкой. Чтобы мы посмотрели, что там случилось.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2023, 12:19   #30
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 495
Благодарил(а): 51 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: копия программы на SMH4

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Запас это всегда хорошо. А тот вот для человечков запчасти даже не предусмотрены. Типовой объект....
Предусмотрены, но только б/у.
coverart вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 06:17.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024