Как оказалось PIXEL не моддерживает работу с модемами (см. Pixel + GSM ).

Теперь вопросы следующие:
1.кто-нибудь совмещал SMH2010 (прошивка под модем) и ОВЕН ПМ01 ?
2. Можете ли поделиться конфигурацией этого модема для проекта в SMLogix?
3. SMH2010 у меня с двумя RS485 (т.е. без RS232) будет ли работать связка с ОВЕН ПМ01 по RS485 (ОВЕН ПМ01 может работать как по RS485 так и RS232)

Задача состоит в отсылке и приеме SMS.

Последний раз редактировалось lau, 28.02.2012 в 22:26
lau вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.02.2012, 06:09   #2
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010 + GSM SMS

Цитата:
Сообщение от lau
Как оказалось PIXEL не моддерживает работу с модемами (см. Pixel + GSM ).

Теперь вопросы следующие:
1.кто-нибудь совмещал SMH2010 (прошивка под модем) и ОВЕН ПМ01 ?
2. Можете ли поделиться конфигурацией этого модема для проекта в SMLogix?
3. SMH2010 у меня с двумя RS485 (т.е. без RS232) будет ли работать связка с ОВЕН ПМ01 по RS485 (ОВЕН ПМ01 может работать как по RS485 так и RS232)

Задача состоит в отсылке и приеме SMS.
1. А какая разница какой модем? Работа с модемами в SMH2010 одинакова
2. Делал работу с MC35 - могу поделиться
3. Должна работать. Только надо прошить SMH2010 модемной прошивкой.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2012, 14:05   #3
lau
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2006
Сообщения: 176
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010 + GSM SMS

Поделитесь, наверняка найду ряд полезныйх нюансов.

А разница у GSM-модемов в АТ коммандах. И если модема нет в списке поддерживаемых, то есть вероятность что он не заработает.
(У меня практически все готово для тестирования - с программатором пока решаю вопрос).
lau вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2012, 14:08   #4
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010 + GSM SMS

Цитата:
Сообщение от lau
Поделитесь, наверняка найду ряд полезныйх нюансов.

А разница у GSM-модемов в АТ коммандах. И если модема нет в списке поддерживаемых, то есть вероятность что он не заработает.
(У меня практически все готово для тестирования - с программатором пока решаю вопрос).
почту дайте
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2012, 00:50   #5
lau
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2006
Сообщения: 176
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010 + GSM SMS

Оказалось, что "Для настройки и инициализации модема используется ряд стандартных АТ-команд", что я и обнаружил после ряда неудачных попыток составить свой список АТ-команд.

Спасибо добрым людям, что указали мне на этот момент.

Для GSM модема ОВЕН ПМ01 пользуюсь конфигурацией имеющейся в списке модели "GSM Novacom GNS-30CR".

Замечу, что с ОВЕН ПМ01 обшаюсь по RS485.
lau вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2012, 03:23   #6
lau
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2006
Сообщения: 176
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010 + GSM SMS

Теперь решаю вопрос ограничения кол-ва SMS в 100шт. (авврий несколько сотен)
Пока вижу только такой вариант - поставить на поляну необходимое кол-во блоков "GSM Modem", т.о. увеличив кол-во SMS.
При необходимости отослать сообщение инициализирую блок, в котором содержится необходимое SMS.

Может еще варианты есть какие?
lau вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2012, 10:20   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010 + GSM SMS

Цитата:
Сообщение от lau
Теперь решаю вопрос ограничения кол-ва SMS в 100шт. (авврий несколько сотен)
Пока вижу только такой вариант - поставить на поляну необходимое кол-во блоков "GSM Modem", т.о. увеличив кол-во SMS.
При необходимости отослать сообщение инициализирую блок, в котором содержится необходимое SMS.
Учитывая объём свободной памяти SMH2010 я бы составлял СМС покороче и вообще, перед тем как собрать основной алгоритм, проверил бы программу с набитыми СМС на "влезаемость" в контроллер.

PS. Вполне нормальный вариант.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2012, 03:58   #8
lau
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2006
Сообщения: 176
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010 + GSM SMS

Если кто делал сколько нибудь удачное меню для проекта с GSM-модемом, а именно:
- ввод GSM-номера пользователем
- отображение/журналирование полученных SMS комманд
... прочие полезности

прошу поделиться.
lau вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2012, 10:29   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010 + GSM SMS

Цитата:
Сообщение от lau
Если кто делал сколько нибудь удачное меню для проекта с GSM-модемом, а именно:
- ввод GSM-номера пользователем
- отображение/журналирование полученных SMS комманд
... прочие полезности

прошу поделиться.
Со второй частью прекрасно и очень логично справляется штатный журнал.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2012, 11:54   #10
Sergey Cherevko
Senior Member
 
Аватара для Sergey Cherevko
 
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SMH2010 + GSM SMS

Цитата:
Сообщение от lau
Если кто делал сколько нибудь удачное меню для проекта с GSM-модемом, а именно:
- ввод GSM-номера пользователем
- отображение/журналирование полученных SMS комманд
... прочие полезности

прошу поделиться.
Если надо, поделиться могу, только там ничего хитрого нет.
Каждый номер вводится из чуть-чуть переделанной стандартной менюшки из двух частей: префикса и основной части номера переменными типа long.
Переделка заключалась в расширении диапазона ввода с 4 до 6 или 7 цифр (сейчас уж не помню).
Журнал тоже использовался слегка модифицированный стандартный. Только у меня было 2 журнала: один для модема и один для всего остального.


__________________
Автомат АК - самый распространенный преобразователь стека в очередь
Sergey Cherevko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2012, 12:48   #11
canada
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 184
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010 + GSM SMS

Цитата:
Сообщение от Sergey Cherevko
Если надо, поделиться могу...
Очень хотелось бы и мне взглянуть. Отправьте пожалуйста на
dmitry_79 rambler.ru
canada вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2012, 13:17   #12
lau
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2006
Сообщения: 176
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010 + GSM SMS

Цитата:
Сообщение от Sergey Cherevko
Если надо, поделиться могу, только там ничего хитрого нет.
Каждый номер вводится из чуть-чуть переделанной стандартной менюшки из двух частей: префикса и основной части номера переменными типа long.
Переделка заключалась в расширении диапазона ввода с 4 до 6 или 7 цифр (сейчас уж не помню).
Журнал тоже использовался слегка модифицированный стандартный. Только у меня было 2 журнала: один для модема и один для всего остального.
У меня номер оператора начинается с "067 и далее 7 цифр" либо с "+3 8 067 и далее 7 цифр". Поэтому возникают ньюансы - "0" и "+" в числе long как бы игнорируется/опускается при вводе с клавы SMH. Тогда как при конфигурированиии блока GSM Modem на ПК эти данные можно внести в соотв-е поля.
Хотелось бы глянуть как Вы решили этот вопрос.
lau вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2012, 14:10   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010 + GSM SMS

Цитата:
Сообщение от lau
У меня номер оператора начинается с "067 и далее 7 цифр" либо с "+3 8 067 и далее 7 цифр". Поэтому возникают ньюансы - "0" и "+" в числе long как бы игнорируется/опускается при вводе с клавы SMH. Тогда как при конфигурированиии блока GSM Modem на ПК эти данные можно внести в соотв-е поля.
Хотелось бы глянуть как Вы решили этот вопрос.
Этот вопрос никак не решается. Международный номер не может начинаться с нуля или восьмёрки - это прямо запрещено правилами набора номера.

Поэтому нужно задавать 38067, что означает "3 8067" или "38 067" - не знаю какой у вас код страны.

Что же касается макроподстановок на базовых станциях - попробуйте позвонить по телефону "067 1234567" в России или другой приграничной вам стране, дозвонитесь отнюдь не туда, куда хотели.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2012, 14:19   #14
Sergey Cherevko
Senior Member
 
Аватара для Sergey Cherevko
 
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SMH2010 + GSM SMS

Цитата:
Сообщение от lau
У меня номер оператора начинается с "067 и далее 7 цифр" либо с "+3 8 067 и далее 7 цифр". Поэтому возникают ньюансы - "0" и "+" в числе long как бы игнорируется/опускается при вводе с клавы SMH. Тогда как при конфигурированиии блока GSM Modem на ПК эти данные можно внести в соотв-е поля.
Хотелось бы глянуть как Вы решили этот вопрос.
Это не проблема.
Перед кодом оператора вводите код страны - и вуаля.
Код страны уж точно с нуля не начинается


__________________
Автомат АК - самый распространенный преобразователь стека в очередь
Sergey Cherevko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2012, 15:33   #15
lau
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2006
Сообщения: 176
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010 + GSM SMS

Всем спасибо за участие
lau вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2012, 00:57   #16
lau
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2006
Сообщения: 176
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010 + GSM SMS

Цитата:
Сообщение от Arsie
Учитывая объём свободной памяти SMH2010 я бы составлял СМС покороче и вообще, перед тем как собрать основной алгоритм, проверил бы программу с набитыми СМС на "влезаемость" в контроллер.
.
Последовал Вашему совету - набил 100 СМС (тестовая длина 70 символов) - влезло. Влезло также и с оновным алгоритмом и реальной длиной СМС до 40 символов.
Но когда добавил Modbus Master на второй порт - получил сообщение, что памяти недостаточно.
А без этого проект не состоится (SMH2010 должен считывать аварии с Pixel-й и отправлять аварийные SMS).

Подскажите, какие варианты могут меня выручить:
1.Mожет SMH2G/SMH2Gi, имеющие побольше памяти, и есть решение вопроса?
2.Кстати, значит ли что мой SMH2010 имеет 512К памяти ,а не 256, если прошивка под модем скачанная с сайта нормально залилась в SMH2010?
А то точно прочесть маркировку чипа не удалось (ATMEL 625 то ли 628,
24С512N, SU27 A.). Можете ли попробовать залить проект в SMH2010 с 512К - и если у Вас зальется, то у меня SMH-1112-04-5 на 256К. Тогда решением будет заказ SMH-1112-04-5 на 512К.
Вложения
Тип файла: psl SMH SMS v0_9_3.psl (625.0 Кбайт, 139 просмотров)

Последний раз редактировалось lau, 13.03.2012 в 01:22
lau вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2012, 10:10   #17
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010 + GSM SMS

Цитата:
Сообщение от lau
Подскажите, какие варианты могут меня выручить:
1.Mожет SMH2G/SMH2Gi, имеющие побольше памяти, и есть решение вопроса?
2.Кстати, значит ли что мой SMH2010 имеет 512К памяти ,а не 256, если прошивка под модем скачанная с сайта нормально залилась в SMH2010?
А то точно прочесть маркировку чипа не удалось (ATMEL 625 то ли 628,
24С512N, SU27 A.). Можете ли попробовать залить проект в SMH2010 с 512К - и если у Вас зальется, то у меня SMH-1112-04-5 на 256К. Тогда решением будет заказ SMH-1112-04-5 на 512К.
1) Поддержка модема существует только в SMH2010

2) У SMH2010 программная память не вариабальна. То, о чём вы говорите, никак не влияет на вашу задачу


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2012, 17:07   #18
lau
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2006
Сообщения: 176
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010 + GSM SMS

Понимаю, что работы по SMH2010 остановлены,
но столкнувшись с ОГРАНИЧЕНИЕМ в 30шт. SMS по 40 символов - растроился
И это при том, что алгоритма как такового нет да и меню путяковое (если его удалить ситуацию это не меняет).
Как я выяснил - столь сильно влияет наличие Master Modbus на втором порту - без него влезает 100СМС достаточной длины.

До 60 SMS можно увевличить, если передавать в SMS только цифры 1-60.
Но разве это будет удобно пользователю - получив SMS сопоставлять цифру конретной аварии, например, по бумажке?

Кто нибудь решал задачу подобную моей (описание см. сверху) и как ее решил (при помощи какого ПЛК)?

Опробую еще одну идею - сделать из контроллера Slave Modbus, а не Master. О результатах отпишусь.

Последний раз редактировалось lau, 13.03.2012 в 17:22
lau вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2012, 10:34   #19
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010 + GSM SMS

Цитата:
Сообщение от lau
Понимаю, что работы по SMH2010 остановлены,
но столкнувшись с ОГРАНИЧЕНИЕМ в 30шт. SMS по 40 символов - растроился
Расстраиваться не о чем: банальная нехватка памяти.

Вас спасёт тестируемая ныне функция SMConnect, которая появится для контроллеров SMH-2Gi. Там есть и работа с СМС, а у самого контроллера чудовищное количество свободной памяти.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2012, 12:29   #20
canada
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 184
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010 + GSM SMS

Цитата:
Сообщение от Arsie
Вас спасёт тестируемая ныне функция SMConnect
Ждем не дождемся! Когда же она появиться? Огласите хотя-бы приблизительную дату!
canada вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2012, 13:15   #21
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010 + GSM SMS

Цитата:
Сообщение от canada
Ждем не дождемся! Когда же она появиться? Огласите хотя-бы приблизительную дату!
"Минуточку терпения, сейчас они появятся!" (c)

Надеюсь, что к лету


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2012, 15:52   #22
lau
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2006
Сообщения: 176
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010 + GSM SMS

Цитата:
Сообщение от lau

Опробую еще одну идею - сделать из контроллера Slave Modbus, а не Master. О результатах отпишусь.
Именно такой способ и помог .
Когда SMH2010 работающий с GSM модемом сделать Modbus Slave, а не Master, то это освобождает объем памяти достаточный для "набивки" 100xSMS сообщений длиной 40-60 символов каждое.
lau вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2016, 06:02   #23
Norton
Member
 
Регистрация: May 2014
Сообщения: 85
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010 + ОВЕН ПМ01

Здравствуйте.

Есть задача к SMH2010 подключить четыре ОВЕН ТРМ212 и модем ПМ01. Для реализации такой схемы нужен SMH2010 с 2-мя портами RS485 и модемной прошивкой? На один порт вешаются все ТРМ212 и ПМ01, а через второй загружается программа в контроллер, так?

P.S. В наличии есть SMH2010 с одним портом и без модемной прошивки. Если одного порта достаточно для реализации вышеописанной схемы работы, - то подскажите сколько займёт по времени и сколько будет стоить отправка Вам его на перепрошивку?

Ну и как через один порт организовать и загрузку программы и работу по модбас, - подскажите. Вчера пробовал ТРМ212 прикручивать - лоджик отказался программу в контроллер загружать.
Norton вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2016, 10:56   #24
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010 + ОВЕН ПМ01

Цитата:
Сообщение от Norton Посмотреть сообщение
Есть задача к SMH2010 подключить четыре ОВЕН ТРМ212 и модем ПМ01. Для реализации такой схемы нужен SMH2010 с 2-мя портами RS485 и модемной прошивкой?
Именно.



Цитата:
Сообщение от Norton Посмотреть сообщение
На один порт вешаются все ТРМ212 и ПМ01, а через второй загружается программа в контроллер, так?
На один порт модем, на второй ТРМ.


Подробно о модемах в SMH2010: http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMH...Manual_008.pdf, либо в справке на блоки модема в SMLogix.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2016, 14:56   #25
Norton
Member
 
Регистрация: May 2014
Сообщения: 85
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010 + ОВЕН ПМ01

Arsie спасибо.
Пока нет контроллера подходящего, чтобы пробовать работать.

Но есть ещё вопрос (может быть глупый):
В одной отправленной смс можно передать только одно значение real? или возможно сразу несколько?
Norton вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2016, 16:13   #26
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010 + ОВЕН ПМ01

Цитата:
Сообщение от Norton Посмотреть сообщение
Arsie спасибо.
Пока нет контроллера подходящего, чтобы пробовать работать.

Но есть ещё вопрос (может быть глупый):
В одной отправленной смс можно передать только одно значение real? или возможно сразу несколько?
В SMH2010 только одно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 01:43.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024