В шкафу установлено 4шт. 2gi.
Периодически 2 из них зависают. Т.е. экран гаснет, на нем видно последнее открытое меню, подсветка не работает, на кнопки не реагирует.
Помогает, только сброс питания.
Как понять, в чем причина?
kulepov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2017, 15:47   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Зависание контроллера

Цитата:
Сообщение от kulepov Посмотреть сообщение
В шкафу установлено 4шт. 2gi.
Периодически 2 из них зависают. Т.е. экран гаснет, на нем видно последнее открытое меню, подсветка не работает, на кнопки не реагирует.
Помогает, только сброс питания.
Как понять, в чем причина?
Если бы зависали, экран бы не гас. Т.к. "погасить экран" это вполне осмысленное действие.

Может проект так работает? Контроллеры с выходом в интернет? Софт и проекты одинаковые на всех четырёх?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2017, 16:06   #3
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Зависание контроллера

А при этой ситуации - красный светодиод мигает?


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2017, 16:36   #4
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Зависание контроллера

Цитата:
Сообщение от kulepov Посмотреть сообщение
В шкафу установлено 4шт. 2gi.
Периодически 2 из них зависают. Т.е. экран гаснет, на нем видно последнее открытое меню, подсветка не работает, на кнопки не реагирует.
Помогает, только сброс питания.
Как понять, в чем причина?
я так и не смог найти причину.
точно такая же ситуация на объекте, но - проект работает, задачу выполняет, в итоге плюнул и оставил как есть.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2017, 17:43   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Зависание контроллера

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
я так и не смог найти причину.
точно такая же ситуация на объекте, но - проект работает, задачу выполняет, в итоге плюнул и оставил как есть.
Очень плохо.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2017, 18:26   #6
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Зависание контроллера

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Очень плохо.
наверно, но теперь 2gi уже пройденный этап, новые контроллеры, новые проблемы..


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2017, 14:18   #7
kulepov
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Зависание контроллера

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Если бы зависали, экран бы не гас. Т.к. "погасить экран" это вполне осмысленное действие.

Может проект так работает? Контроллеры с выходом в интернет? Софт и проекты одинаковые на всех четырёх?
Контроллер в сети, но без выхода в интернет.
Экран не отзывается на клавиши. Программа не работает. Да софт одинаковый, проекты разные.
Есть предположение, что это происходит, тогда когда Отключается контактор ТЭН, прим. 3КВт. Контроллер управляет контактором напрямую, без промежуточного реел реле. По схеме, да и вообще все в порядке.
kulepov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2017, 14:22   #8
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Зависание контроллера

Проверьте, мигает ли красный светодиод. Судя по всему - это режим программирования.

Если есть возможность - в разъём МС воткните перемычку на ноги 1-2 (http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMH2Gi/manual/ страница 79). Это должно запретить переход в режим программирования.

Были ли у вас зафиксированы случаи самопроизвольной перезагрузки контроллера?


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2017, 18:50   #9
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Зависание контроллера

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Проверьте, мигает ли красный светодиод. Судя по всему - это режим программирования.

Если есть возможность - в разъём МС воткните перемычку на ноги 1-2 (http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMH2Gi/manual/ страница 79). Это должно запретить переход в режим программирования.

Были ли у вас зафиксированы случаи самопроизвольной перезагрузки контроллера?
так в режиме программирования на экране нет никаких изображений, вроде бы.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2017, 09:04   #10
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Зависание контроллера

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
так в режиме программирования на экране нет никаких изображений, вроде бы.
Как повезёт. Бывает что остаётся прошлая картинка, только подсветка гаснет.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2017, 10:00   #11
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Зависание контроллера

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Как повезёт. Бывает что остаётся прошлая картинка, только подсветка гаснет.
почему тогда проект продолжает отрабатываться?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2017, 10:07   #12
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Зависание контроллера

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
почему тогда проект продолжает отрабатываться?
Kulepov и LordN - разные люди, насколько я знаю по переписке в почте и здесь. Первый давал одну информацию, второй - другую.
Давайте разберёмся обстоятельно, что у вас за поведение контроллера? тоже выключается подсветка, включается красная лампа, нет реакции на кнопки, сисменю не открывается, но при этом алгоритм программы работает, есть реакция на дискретные входы, отрабатывают испольнительные устройства?


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2017, 20:43   #13
kulepov
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Зависание контроллера

Есть у меня предположение, что причина может быть в наводке на кабель связи с другими контроллерами по 485. Пока с одной стороны подключил экраны этого кабеля на землю через сопротивление 1МОм, как написано в инструкции. Жду что будет.
kulepov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2017, 17:05   #14
kulepov
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Зависание контроллера

Снова проблемы. Все контроллеры в этом щите ушли в перезагрузку.
см. видео. На всех системные аварии. Примечательно что авария МР есть даже на тех контроллерах, на которых самих МРок ни когда не было.
Изображения
Тип файла: jpg IMG-20171220-WA0001.jpg (129.7 Кбайт, 102 просмотров)
Вложения
Тип файла: avi VID-20171220-WA0002 (1).avi (1.67 Мбайт, 47 просмотров)
kulepov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2017, 18:16   #15
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Зависание контроллера

Цитата:
Сообщение от kulepov Посмотреть сообщение
Снова проблемы. Все контроллеры в этом щите ушли в перезагрузку.
см. видео. На всех системные аварии. Примечательно что авария МР есть даже на тех контроллерах, на которых самих МРок ни когда не было.
Это проект из аварийного режима контроллера. Этот режим включается, если с флеш-памятью происходит какой-то серьёзный сбой. Если перезапуск питанием лечит контроллер, то это 99% в пользу внешнего воздействия-помехи. Если они падают одновременно, то это 100% внешняя помеха, очень крупная.

Отказы модулей - это нормально, т.к. этот проект используется для тестирования контроллера на стенде. Так и должно быть.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2017, 19:00   #16
kulepov
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Зависание контроллера

Спасибо за оперативность. Можно как-то понять от куда прилетает помеха. От RS485 или от других каналов ( AO, AI. DO, DI)?

Какой алгоритм устранения порекомендуете в данном случае?
kulepov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2017, 12:11   #17
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Зависание контроллера

Цитата:
Сообщение от kulepov Посмотреть сообщение
Спасибо за оперативность. Можно как-то понять от куда прилетает помеха. От RS485 или от других каналов ( AO, AI. DO, DI)?

Какой алгоритм устранения порекомендуете в данном случае?
Нет, понять невозможно.

Но у вас "упрощённая" ситуация, т.к. проблема на всех контроллерах разом.

Вам нужно выбрать наименее важную установку и на ней отключать по очереди каналы, ожидая следующего сбоя. Как только во время очередного массового "умопомрачения" этот контроллер выживет, значит место проникновения найдено.

Однако замечу, что через din/dout проскочить практически нереально.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2020, 23:30   #18
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Зависание контроллера

в копилку приколов:

тот же объект где висли 2Gi картинкой и работали.

прошло пять лет примерно.

случайно обнаружил следующее: если вход пч перевести в токовый режим, т.е. перегрузить выход МС модуля, то 2Gi уверенно перезагрузился два раза из пяти, примерно, при запуске пч, пока я искал причину.
кстати, и DI, и DO подключенные к пч - подключены и к 2Gi.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2020, 12:56   #19
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Зависание контроллера

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
в копилку приколов:

тот же объект где висли 2Gi картинкой и работали.

прошло пять лет примерно.

случайно обнаружил следующее: если вход пч перевести в токовый режим, т.е. перегрузить выход МС модуля, то 2Gi уверенно перезагрузился два раза из пяти, примерно, при запуске пч, пока я искал причину.
кстати, и DI, и DO подключенные к пч - подключены и к 2Gi.
Интересное наблюдение. У меня предположений нет.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2020, 14:01   #20
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Зависание контроллера

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Интересное наблюдение. У меня предположений нет.
у вас на стенде смоделировать что-то похоже возможности нет?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2020, 14:16   #21
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Зависание контроллера

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
у вас на стенде смоделировать что-то похоже возможности нет?
Мы на частотниках много проверок делаем. Значит не натыкались. Да и нет смысла сейчас. 2Gi не первый год уже не производятся.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 20:57.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024