Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Trim5

Вопросы о Trim5 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью Trim5.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 11.05.2021, 15:40   #1
Svetovid
Member
 
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 85
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ошибка "ИЗП при старте не зарядилось за 5 сек" (решено)

При попытке форматировать или обновить ядро загрузка завершается с ошибкой и в журнал аварий записывает такую ошибку. Что это и как с ним бороться? Трим 5 4260-0
Ранее обновлялся без проблем версией 3.33.0222, а на ..0224 такая проблема. Комп тот же, кабель тот же. С виндой ничего не делал
Svetovid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2021, 17:30   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка "ИЗП при старте не зарядилось за 5 сек"

Обновлять не нужно, нужно форматировать только, по юсб - какой ошибкой заканчивается форматирование?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2021, 19:47   #3
Svetovid
Member
 
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 85
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка "ИЗП при старте не зарядилось за 5 сек"

Форматирование именно такой и заканчивается
Svetovid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2021, 19:53   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка "ИЗП при старте не зарядилось за 5 сек"

Цитата:
Сообщение от Svetovid Посмотреть сообщение
Форматирование именно такой и заканчивается
Форматируете с питанием от USB или с нормальным питанием 24/220? При включении с нормальным питанием ошибка возникает?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2021, 20:44   #5
Svetovid
Member
 
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 85
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка "ИЗП при старте не зарядилось за 5 сек"

Ошибка и с питанием 24 и без него по usb
Svetovid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2021, 00:26   #6
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 778
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка "ИЗП при старте не зарядилось за 5 сек"

Цитата:
Сообщение от Svetovid Посмотреть сообщение
Ошибка и с питанием 24 и без него по usb
присоединяюсь таже проблема.
Также в диспетчере устройств не определяется ни как ( от слова совсем).
При первом форматировании вроде все началось хорошо но выдало что форматирование (обновление) завершилось с ошибкой. после этого после перезагрузки вылезает данное сообщение. при выборе сброса на заводские настройки выдает сообщение об аварийной остановке ядра.
после подтверждения аварий и перезагрузки все по новой, перемычка не переводит в режим программирования.


__________________
Саня

Последний раз редактировалось Ilya J., 20.12.2022 в 15:41 Причина: удалил вложения за ненужностью.
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2021, 10:38   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка "ИЗП при старте не зарядилось за 5 сек"

Цитата:
Сообщение от Svetovid Посмотреть сообщение
Ошибка и с питанием 24 и без него по usb
Если отключить USB и через секунд 10 подать 24В, ошибка также возникает?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2021, 10:45   #8
Svetovid
Member
 
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 85
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка "ИЗП при старте не зарядилось за 5 сек"

Это ошибка возникает в конце форматирования. В какой момент надо отключить usb и через 10 секунд подать 24В?
Svetovid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2021, 10:55   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка "ИЗП при старте не зарядилось за 5 сек"

Цитата:
Сообщение от Svetovid Посмотреть сообщение
Это ошибка возникает в конце форматирования. В какой момент надо отключить usb и через 10 секунд подать 24В?
Т.е. в нормальной эксплуатации она не возникает?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2021, 11:28   #10
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка "ИЗП при старте не зарядилось за 5 сек"

Попробуйте другим кабелем отформатировать, может питания не хватает.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2021, 16:07   #11
Svetovid
Member
 
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 85
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка "ИЗП при старте не зарядилось за 5 сек"

Другой кабель помог. Спасибо!
Svetovid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2021, 16:29   #12
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка "ИЗП при старте не зарядилось за 5 сек"

Цитата:
Сообщение от Svetovid Посмотреть сообщение
Другой кабель помог. Спасибо!

Возьмите на заметку, они еще имеют свойство ломаться.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2021, 00:03   #13
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 778
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка "ИЗП при старте не зарядилось за 5 сек"

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Попробуйте другим кабелем отформатировать, может питания не хватает.
Другой кабель не помог. перепробовал разные. С другими контроллерами проблем нет.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2021, 07:56   #14
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка "ИЗП при старте не зарядилось за 5 сек"

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Другой кабель не помог. перепробовал разные. С другими контроллерами проблем нет.
а на другом компе?
у меня бп компа не вытягивал смш4.
поменял бп в компе - проблема исчезла.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2021, 10:31   #15
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка "ИЗП при старте не зарядилось за 5 сек"

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Другой кабель не помог. перепробовал разные. С другими контроллерами проблем нет.
Эта надпись - не сколько авария, сколько констатация факта, что внутренний источник питаниия не успевает зарядиться за 5 сек. Но в итоге всё ок, заряжается, хоть и дольше. Обычно это недостаточность питания: кабель, БП, окисленные разъёмы.

Если перемычка не переводит в режим программирования и вы 100% всё делаете правильно, то в ремонт.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2021, 11:32   #16
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка "ИЗП при старте не зарядилось за 5 сек"

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Другой кабель не помог. перепробовал разные. С другими контроллерами проблем нет.
А у вас какая проблема?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2021, 20:40   #17
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 778
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка "ИЗП при старте не зарядилось за 5 сек"

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Эта надпись - не сколько авария, сколько констатация факта, что внутренний источник питаниия не успевает зарядиться за 5 сек. Но в итоге всё ок, заряжается, хоть и дольше. Обычно это недостаточность питания: кабель, БП, окисленные разъёмы.

Если перемычка не переводит в режим программирования и вы 100% всё делаете правильно, то в ремонт.
Скорее всего так и поступлю, нет времени этим заниматься.

Предыстория такая.
На контроллере стояла версия лоджика 3.32.0149 (точно не помню).
Требовалось отформатировать под 3.33.0181 И загрузить новую версию проекта.
При первом форматировании выдало ошибку, (процесс закончился с ошибкой), так попробовал несколько раз используя несколько кабелей (5-6 шт.) и на разных компах (3 ноута и 2 стационара, везде стоит одна и таже версия лоджика 3.33.0181). далее скачал последнюю версию лоджика 3.33.0227 (установка новой версии после удаления сторой с очисткой всех хвостов). Результат тот же. Далее попробовал отформатировать с внешним источником питания, опять не удача, перевел контроллер в режим программирования с помощью перемычки как же выдало ошибку (процесс закончился с ошибкой), пробовал несколько раз. Попробовал сделать сброс до заводских настроек и при сбросе выдало сообщение Ядро аварийно остановлено. После перестал контроллер видится компом (писал выше) и контроллер переодически стал выдавать "Ошибка "ИЗП при старте не зарядилось за 5 сек" и при попытке отформатировать выдает контроллер не найден. Аварии в системном меню подтверждал (пробовал все варианты).
Идей что делать нет.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2021, 10:45   #18
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка "ИЗП при старте не зарядилось за 5 сек"

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Попробовал сделать сброс до заводских настроек и при сбросе выдало сообщение Ядро аварийно остановлено.
Это нормальное сообщение. Для некоторых старых версий так вообще ожидаемое - ядро лоджика останавливается без проекта, а проект при сбросе стирается. Сейчас всё то же самое, просто сообщение менее грозное

Попробуйте напоследок комбо: дважды сброс, форматирование, сброс, форматирование. Помочь не должно, но вдруг мозги вправятся.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2021, 11:40   #19
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка "ИЗП при старте не зарядилось за 5 сек"

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Скорее всего так и поступлю, нет времени этим заниматься.

Предыстория такая.
На контроллере стояла версия лоджика 3.32.0149 (точно не помню).
Требовалось отформатировать под 3.33.0181 И загрузить новую версию проекта.
При первом форматировании выдало ошибку, (процесс закончился с ошибкой), так попробовал несколько раз используя несколько кабелей (5-6 шт.) и на разных компах (3 ноута и 2 стационара, везде стоит одна и таже версия лоджика 3.33.0181). далее скачал последнюю версию лоджика 3.33.0227 (установка новой версии после удаления сторой с очисткой всех хвостов). Результат тот же. Далее попробовал отформатировать с внешним источником питания, опять не удача, перевел контроллер в режим программирования с помощью перемычки как же выдало ошибку (процесс закончился с ошибкой), пробовал несколько раз. Попробовал сделать сброс до заводских настроек и при сбросе выдало сообщение Ядро аварийно остановлено. После перестал контроллер видится компом (писал выше) и контроллер переодически стал выдавать "Ошибка "ИЗП при старте не зарядилось за 5 сек" и при попытке отформатировать выдает контроллер не найден. Аварии в системном меню подтверждал (пробовал все варианты).
Идей что делать нет.
А рекомендации выполняете?

Может после удаления нужные галочки слетают...


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2021, 19:53   #20
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 778
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка "ИЗП при старте не зарядилось за 5 сек"

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
А рекомендации выполняете?

Может после удаления нужные галочки слетают...
По этой инструкции все проверял. Все в норме.
Проблема в том что комп не реагирует на подключение контроллера ( см. выше) и контроллер не переходит в режим программирования с перемычкой.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2021, 12:43   #21
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка "ИЗП при старте не зарядилось за 5 сек"

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
По этой инструкции все проверял. Все в норме.
Проблема в том что комп не реагирует на подключение контроллера ( см. выше) и контроллер не переходит в режим программирования с перемычкой.
Какой серийный номер контроллера? Если будете на диагностику сдавать, подпишите, чтобы мне прислали.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2021, 20:28   #22
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 778
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка "ИЗП при старте не зарядилось за 5 сек"

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Какой серийный номер контроллера? Если будете на диагностику сдавать, подпишите, чтобы мне прислали.
Хорошо, серийник завтра скину. Хочу попробовать подключить через эзернет.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2021, 11:30   #23
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка "ИЗП при старте не зарядилось за 5 сек"

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Хорошо, серийник завтра скину. Хочу попробовать подключить через эзернет.
У вас есть другие экземпляры, которые при таких же условиях обнаруживаются компьютером и проходят форматирование?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2021, 21:53   #24
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 778
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка "ИЗП при старте не зарядилось за 5 сек"

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
У вас есть другие экземпляры, которые при таких же условиях обнаруживаются компьютером и проходят форматирование?
да более 40 шт.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2021, 11:20   #25
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка "ИЗП при старте не зарядилось за 5 сек"

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
да более 40 шт.
Тогда буду ждать этот контроллер.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2021, 16:50   #26
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 778
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка "ИЗП при старте не зарядилось за 5 сек"

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Какой серийный номер контроллера? Если будете на диагностику сдавать, подпишите, чтобы мне прислали.
В течении недели планирую отправить к вам в ремонт. Пометку для вас сделаю.
серийник 525178


__________________
Саня

Последний раз редактировалось Ilya J., 20.12.2022 в 15:41 Причина: удалил вложения за ненужностью.
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2021, 17:37   #27
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка "ИЗП при старте не зарядилось за 5 сек"

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
В течении недели планирую отправить к вам в ремонт. Пометку для вас сделаю.
серийник см. фото
Еще пометьте, что случай с этой темы с форума.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2021, 20:41   #28
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 778
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка "ИЗП при старте не зарядилось за 5 сек"

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Еще пометьте, что случай с этой темы с форума.
уже пометил завтра отправляю.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2021, 11:02   #29
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка "ИЗП при старте не зарядилось за 5 сек"

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
уже пометил завтра отправляю.
Ожидаем


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2021, 19:08   #30
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 778
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка "ИЗП при старте не зарядилось за 5 сек"

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Ожидаем
Уже у вас dopremoob-43783


__________________
Саня

Последний раз редактировалось Ilya J., 20.12.2022 в 15:40
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 10:53.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024