Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH-2G(i)

Вопросы о SMH-2G(i) Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G(i).

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 07.09.2015, 12:06   #31
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчики температуры. Некорректные значения

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Про развязку - это атавизм из старой инструкции, когда это предлагалось как опция. Написанному на стр 8 не верить. Верить написанному на стр 19.
Либо это очень непонятно написано о том, что аналоговая часть развязано от дискретной.

В любом случае, поправил в 3.02


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2015, 12:35   #32
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчики температуры. Некорректные значения

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Да в том и проблема что аналоговая группа не имеет гальванической изоляции от схемы MC и подключенного 2G
Вне зависимости, есть какие-либо изоляции или нет их, земли аналоговые, дискретные и питания должны вестись дол потребителей раздельно. Если требуется их соединение, то выполняется оно в одной точке.

Это азы электротехники из первого курса профильного ПТУ. А не какое-то особое требование к нашим приборам.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2015, 15:01   #33
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчики температуры. Некорректные значения

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вне зависимости, есть какие-либо изоляции или нет их, земли аналоговые, дискретные и питания должны вестись дол потребителей раздельно. Если требуется их соединение, то выполняется оно в одной точке.

Это азы электротехники из первого курса профильного ПТУ. А не какое-то особое требование к нашим приборам.
Не обучают этому ни в ПТУ, ни в лицеях, ни где либо ещё.

Маститые инженеры бывают такие ляпы выдают, что хоть расстреливай через повешение. Так что лучше указывать черным по бумажному, что и как делать можно и нужно, а что нельзя.
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2015, 15:44   #34
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчики температуры. Некорректные значения

Цитата:
Сообщение от serg-el Посмотреть сообщение
Не обучают этому ни в ПТУ, ни в лицеях, ни где либо ещё.
Я в ПТУ обучался. При мне он преобразовался в лицей


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2015, 15:57   #35
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчики температуры. Некорректные значения

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Я в ПТУ обучался. При мне он преобразовался в лицей
О, такая же фигня - ПТУ №8 им. А.Матросова -> ПЛ №8 им. А.Матросова !
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2015, 16:50   #36
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчики температуры. Некорректные значения

Цитата:
Сообщение от serg-el Посмотреть сообщение
О, такая же фигня - ПТУ №8 им. А.Матросова -> ПЛ №8 им. А.Матросова !
Видать, Питерские ПТУ и лицеи готовили по более расширенной программе, чем Великолукские


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2015, 19:24   #37
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчики температуры. Некорректные значения

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Видать, Питерские ПТУ и лицеи готовили по более расширенной программе, чем Великолукские
Ага, по программе "Чтобы не было п..дежу, делай всё по чертежу".
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2015, 11:12   #38
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчики температуры. Некорректные значения

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
В любом случае, поправил в 3.02
Где оно? Поправили - выкладывайте.
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2015, 12:34   #39
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчики температуры. Некорректные значения

Цитата:
Сообщение от serg-el Посмотреть сообщение
Где оно? Поправили - выкладывайте.
Чуть позже. Поправлено ещё не всё, что хочется поправить.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2016, 11:28   #40
serjic
Member
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Нижний Новгород
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчики температуры. Некорректные значения

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Это влияние импульсных помех, вызывающих остановку АЦП. У вас два пути:

1) Прислать МС для перепрошивки, помехозащищённость вырастет
Здравствуйте! А начиная с каких серийных номеров считать МС старыми? У меня скопилось на складе с десяток модулей( некоторые меняли для увеличения выходов аналоговых, некоторые непонятно "глючили" на объектах.
serjic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2016, 11:35   #41
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчики температуры. Некорректные значения

Цитата:
Сообщение от serjic Посмотреть сообщение
Здравствуйте! А начиная с каких серийных номеров считать МС старыми? У меня скопилось на складе с десяток модулей( некоторые меняли для увеличения выходов аналоговых, некоторые непонятно "глючили" на объектах.
До 300000


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 20:36.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024