|
Вопросы о Trim5 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью Trim5. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
12.02.2023, 16:56 | #1 |
Новичок
Регистрация: Nov 2021
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Триггер RS (нет проблемы)
Всем доброго дня.
Столкнулся с нюансом, блок RS (судя по справке не является энергонезависимым), после выключения - включения контроллера сохраняет своё состояние. Отсюда вопрос, сколько Трим держит в памяти его положение после выключения питания? Выключал на 3 минуты, все равно так и остаётся. Программа максимально простая, после включения механизм должен двигаться, пока не дойдет до концевика, после этого до самого выключения питания этот режим не работает. https://disk.yandex.ru/i/g0oudFXwITygLg тут скриншот программы upd: После включения программы светится индикатор Start, пока не нажмёшь кнопку Info |
12.02.2023, 17:27 | #2 | |
Senior Member
Регистрация: Nov 2008
Адрес: Алтайский край
Сообщения: 136
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
7 раз(а) в 7 сообщениях
|
Ответ: Триггер RS
Цитата:
|
|
12.02.2023, 17:31 | #3 | |
Новичок
Регистрация: Nov 2021
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Триггер RS
Цитата:
upd: но после включения происходит вот это https://disk.yandex.ru/i/oF8rCjmkuWl5HQ |
|
12.02.2023, 17:49 | #4 | ||
Senior Member
Регистрация: Nov 2008
Адрес: Алтайский край
Сообщения: 136
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
7 раз(а) в 7 сообщениях
|
Ответ: Триггер RS
Тут пишете:
Цитата:
Цитата:
|
||
12.02.2023, 18:02 | #5 |
Новичок
Регистрация: Nov 2021
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Триггер RS
Описание было правильной работы программы, а второй скриншот, как раз то что происходит у меня. При первом запуске программы, все хорошо, я нажимаю Info, работа прекращается, выключаю - включаю контроллер, и получается то что на скрине, сохраняется предыдущее положение триггеров
|
12.02.2023, 18:10 | #6 | |
Senior Member
Регистрация: Nov 2008
Адрес: Алтайский край
Сообщения: 136
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
7 раз(а) в 7 сообщениях
|
Ответ: Триггер RS
Цитата:
|
|
12.02.2023, 18:15 | #7 |
Новичок
Регистрация: Nov 2021
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Триггер RS
|
12.02.2023, 19:31 | #8 |
Новичок
Регистрация: Nov 2021
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Триггер RS
Провел тест, записал видео. При отключении от отладки, выключил контроллер, потом включил и запустил отладку
https://www.youtube.com/watch?v=_5mHeqF_YSQ |
12.02.2023, 21:22 | #9 | |
Senior Member
Регистрация: Feb 2023
Адрес: Московская область
Сообщения: 106
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
7 раз(а) в 7 сообщениях
|
Ответ: Триггер RS
Цитата:
После повторного подключения к контроллеру в режиме отладки ШАГ выполнения программы в отладчике не изменился, и соответствует продолжению работы. (Это мое мнение, и я могу ошибаться). У меня под рукой контроллер Matrix. И он ведет себя точно так же, отключение питания до 2-3 сек (примерно) не останавливает работы программы. Для меня это даже плюс чем минус, т.к. стабильность некоторых сетей питания оставляет желать лучшего. |
|
12.02.2023, 21:33 | #10 | |
Новичок
Регистрация: Nov 2021
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Триггер RS
Цитата:
Проблема решена, можно закрывать. P.S. это можно использовать на объектах, где для программы критично отключение от питания, думаю потребление там минимальное, и повесив на ИБП это дело, будет держать долго |
|
12.02.2023, 23:04 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Триггер RS
RTFM?
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
13.02.2023, 01:11 | #12 |
Новичок
Регистрация: Nov 2021
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Триггер RS
|
13.02.2023, 10:39 | #13 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Триггер RS
Это нельзя использовать на объектах.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |