Доброго дня, уважаемые коллеги.

Попал мне в руки, с одного из наших обьектов Trim5 (4261-20-2), со странным поведением.

После подачи питания на клеммную колодку, судя по подсветке экрана делал вид что включился, лого Signetics и бар загрузки не появлялись.
Через некоторое время (вариативно) либо загоралась и гасла белая подсветка кнопки (i), либо загоралась красная.
Активность на Ethernet порту есть, но бродкаст ничего не дал, MAC увидеть не удалось.

Ладно, вооружившись правильным USB шнурком, и компом с чистой Win7 и SMLigix'ом, пробую посмотреть что мне покажет диспетчер устройств.
А ничего не показал...
Хорошо, попробуем перевести вредную железку в режим программирования, может хоть так получиться перепрошить, и возможно пациент оживет.
Втыкаем перемычку, включаем USB порт.
Ага, уже лучше, т.к. последовательно, три раза загораются все индикаторы, первый гаснет значит в режим программирования мы войти пытаемся. В момент каждого из трех ребутов в диспетчере появляется заветное NDIS устройство. Вроде всё хорошо... только вот после третьего ребута. NDIS устройство снова исчезает. И соответственно достучаться до железяки снова не получается. Убрать перемычку, поставить её снова, результат всё тот же - три попытки загрузиться и тишина.

За сим, мои идеи и познания в киберникрофилии кончились.
Оч. надеюсь что уважаемое сообщество поможет советом, т.к. возможно проблема как раз в отсутствии необходимой базы знаний в реанимационных мероприятиях применительно к данному железу.

Ну, а если пациент скорее мертв чем жив - в Сервис ?
PavelKorsakov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2023, 10:20   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка выхода из режима программирования

Цитата:
Сообщение от PavelKorsakov Посмотреть сообщение
Ну, а если пациент скорее мертв чем жив - в Сервис ?
Думаю, скорее мёртв. В ремонт.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2023, 10:29   #3
PavelKorsakov
Новичок
 
Аватара для PavelKorsakov
 
Регистрация: Dec 2022
Адрес: Мурманск
Сообщения: 8
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка выхода из режима программирования

Ок. Спасибо.
PavelKorsakov вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 12:30.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024