По умолчанию Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)

Цитата:
Сообщение от nizercat Посмотреть сообщение
Подкину дровишек.

3. На новом лоджике сломались графики отопительные из старого конструктора. Пришлось откатить лоджик до 0287 и на него накатить DEB-ку. Все работает
Если это правда и это не связано с тем, что вы забыли разрешить загрузить уставки по умолчанию, создайте отдельную тему с приложением проекта и информации по версиям ПО.


Добавлено через 57 секунд


Цитата:
Сообщение от nizercat Посмотреть сообщение
2. Если зайти с мобилы, картинки нет, есть только крестик-курсор. Но при этом на контроллере нажатия передаются
Этот вопрос исключительно к VNC-клиенту на вашей мобиле. Сессия создана, сервер в ней активен - это видно по передающимся нажатиям.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2020, 23:23   #62
nizercat
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2018
Адрес: Вологда
Сообщения: 106
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Если это правда и это не связано с тем, что вы забыли разрешить загрузить уставки по умолчанию, создайте отдельную тему с приложением проекта и информации по версиям ПО.


Добавлено через 57 секунд




Этот вопрос исключительно к VNC-клиенту на вашей мобиле. Сессия создана, сервер в ней активен - это видно по передающимся нажатиям.
Увы, оставлю так как есть, ибо работает. Объект за 500 км от дома. Сегодня закончил с наладкой. В целом все хорошо.

Можно будет наблюдать за работой и корректировать кривую отопления.

Как инициатор всей этой заварухи с VPN, от себя лично выражаю ВАМ и Вашему коллективу огромную благодарность за реализованный функционал. Все просто здорово.

Кстати. Еще одна удочка Вам. думаю вы планируете(а может и сейчас есть) Wi-Fi в ваших устройствах.

Очень полезная функция подключение к сетям заказчика, я реализовал это за счет стороннего роутера. Было бы здорово видеть такой функционал в ваших железках. вместе с OpenVPN будет бомба.
nizercat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2020, 02:55   #63
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)

Цитата:
Сообщение от nizercat Посмотреть сообщение
Кстати. Еще одна удочка Вам. думаю вы планируете(а может и сейчас есть) Wi-Fi в ваших устройствах.

Очень полезная функция подключение к сетям заказчика, я реализовал это за счет стороннего роутера. Было бы здорово видеть такой функционал в ваших железках. вместе с OpenVPN будет бомба.
Trim5 + SMConnect


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2020, 10:25   #64
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)

Цитата:
Сообщение от nizercat Посмотреть сообщение
Как инициатор всей этой заварухи с VPN, от себя лично выражаю ВАМ и Вашему коллективу огромную благодарность за реализованный функционал. Все просто здорово.
Спасибо!


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2020, 15:18   #65
nizercat
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2018
Адрес: Вологда
Сообщения: 106
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)

Еще один нюанс выяснился. Когда подключаюсь с ноутбука через L2TP через вайфай который раздает андроид, все отлично работает.

Если подключаю ноутбук к домашней сети, на экране VNС только черный экран и крестик курсора.

В общем это нюансы моей реализации. Надо будет смотреть настройки роутеров и VPN
nizercat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2020, 17:16   #66
lexus_5
Новичок
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 5
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)

Добрый день!

Какие порты необходимо пробросить для работы VNC через браузер, помимо 80, 5900?
lexus_5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2020, 02:33   #67
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)

Цитата:
Сообщение от lexus_5 Посмотреть сообщение
Добрый день!

Какие порты необходимо пробросить для работы VNC через браузер, помимо 80, 5900?
Думаю, да. Но не исследовал этот вопрос.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2020, 11:48   #68
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
Спасибо, но ничего в логах полезного нет.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2020, 14:47   #69
MadKid
Member
 
Регистрация: Jun 2019
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 76
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)

добрый день.

Установил на трим5 vnc-сервер. на этом же контроллере работает срвер SMConnect.

Вижу картинку через браузер, подключаясь к контроллеру по локальному адресу 192.168..., и так же хорошо по адресу 10.168..., находясь в той же локалке.

Но соединиться извне не получается. Подключение к серверу SMConnect есть, "захожу" в контроллер через браузер. А вот вкладка "VNC-клиент" не работает. В правом нижнем углу: "Ошибка. Соединение разорвано", в левом верхнем - кнопка "Повторить подключение".

Обновлял всё ПО на контроллере пару-тройку недель назад.

UPD: даже попробовал подключить контроллер к самому себе, как клиента SMConnect, заходить по клиентскому адресу. Клиент работает, VNC нет.
MadKid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2020, 17:08   #70
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)

Отформатируйте контроллер из актуальной версии лоджика и перепроверьте. Обновлять не нужно, именно форматировать.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2020, 22:11   #71
electronick
Новичок
 
Регистрация: May 2020
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)

Сегодня опять перестал работать матрикс сначала начал перезагружать картинку а в конце концов отвалился и не подключается. При этом трим5 работает в этой же сети при подключении с телефона пишет на английском что не может соеденится с портом.

ссылка на видео https://photos.app.goo.gl/ingiMiGzJxWnbBYRA

то посоветуете?

Последний раз редактировалось Arsie, 13.04.2022 в 18:01 Причина: Удалил вложения за ненужностью
electronick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2020, 11:27   #72
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)

Если напрямую ноутбуком подключиться к контроллеру, исключая других участников, будет повторяться?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2020, 11:44   #73
electronick
Новичок
 
Регистрация: May 2020
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Если напрямую ноутбуком подключиться к контроллеру, исключая других участников, будет повторяться?
Не подключается
electronick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2020, 12:23   #74
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)

Другим ноутбуком пробовали? Ошибка легко гуглится, попробуйте предлагаемые решения.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2020, 16:43   #75
Дядя Вова
Member
 
Регистрация: Jul 2020
Сообщения: 63
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)

Не работает WEB версия клиента. Не коннектится.
Другой клиент( TightVNC) работает.
Браузеры менять?
-------------
Яндекс и Хром ведут себя одинаково.
А вот с паролями-то как? У VNC же свой, но он не прописывается/ не спрашивается. Непонятно.

Последний раз редактировалось Arsie, 13.04.2022 в 18:02 Причина: Удалил вложения за ненужностью
Дядя Вова вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2020, 18:09   #76
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)

Цитата:
Сообщение от Дядя Вова Посмотреть сообщение
А вот с паролями-то как? У VNC же свой, но он не прописывается/ не спрашивается. Непонятно.
Как это - в Пользователи и группы для юзверя пароли и права прописываются на все и на VNC в том числе.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2020, 18:39   #77
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)

Цитата:
Сообщение от Дядя Вова Посмотреть сообщение
Яндекс и Хром ведут себя одинаково.
.
У меня в обоих работает.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2020, 19:49   #78
Дядя Вова
Member
 
Регистрация: Jul 2020
Сообщения: 63
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Как это - в Пользователи и группы для юзверя пароли и права прописываются на все и на VNC в том числе.
Это про что?
Дядя Вова вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2020, 20:04   #79
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)

Цитата:
Сообщение от Дядя Вова Посмотреть сообщение
Это про что?
Про SMConfig однако.
Юзвери там добавляются.
root имеет админский доступ к VNC
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2020, 21:27   #80
Дядя Вова
Member
 
Регистрация: Jul 2020
Сообщения: 63
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Про SMConfig однако.
Юзвери там добавляются.
root имеет админский доступ к VNC
Т.е. нужно еще добавлять? Не вижу там паролей которые с vncsrv пришли. Это что два разных VNC сервера? WeB VNC в ядро встроен?

Хочу понять преимущества.
Дядя Вова вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2020, 22:07   #81
MadKid
Member
 
Регистрация: Jun 2019
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 76
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Отформатируйте контроллер из актуальной версии лоджика и перепроверьте. Обновлять не нужно, именно форматировать.
а конфигурация сервера сохранится? сеть не придётся пересобирать?
MadKid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2020, 11:48   #82
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)

Цитата:
Сообщение от Дядя Вова Посмотреть сообщение
Не работает WEB версия клиента. Не коннектится.
Другой клиент( TightVNC) работает.
Браузеры менять?
-------------
Яндекс и Хром ведут себя одинаково.
А вот с паролями-то как? У VNC же свой, но он не прописывается/ не спрашивается. Непонятно.
Web-версия коннектится сама к себе. Пароль вами уже введён.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 16.11.2022 в 12:08
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2020, 13:23   #83
Дядя Вова
Member
 
Регистрация: Jul 2020
Сообщения: 63
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Web-версия коннектится сама к себе. Пароль вами уже введён.
Если не коннектится, то какие дальнейшие действия?
Какие-то требования есть? Если да, то где посмотреть?
Дядя Вова вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2020, 13:33   #84
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)

Цитата:
Сообщение от Дядя Вова Посмотреть сообщение
Если не коннектится, то какие дальнейшие действия?
Какие-то требования есть? Если да, то где посмотреть?
Пробежаться в этой теме с конца 3-й страницы.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2020, 14:00   #85
Дядя Вова
Member
 
Регистрация: Jul 2020
Сообщения: 63
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Пробежаться в этой теме с конца 3-й страницы.
По всем граблям?
Дядя Вова вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2020, 14:21   #86
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)

Цитата:
Сообщение от Дядя Вова Посмотреть сообщение
По всем граблям?
хорошая грабля плохому не научит


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2020, 11:04   #87
electronick
Новичок
 
Регистрация: May 2020
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)

Вычислил я тут почему у меня вечный ребут VNC, у меня на Матриксе картинка черновик для мониторинга сильно нагружена много вывода числа и гистограмы и так далее. На других экранах нет ребута. может что со смартом связано?

Скрин прилагаю

Последний раз редактировалось Arsie, 13.04.2022 в 18:05 Причина: Удалил вложения за ненужностью
electronick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2020, 11:25   #88
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)

Цитата:
Сообщение от electronick Посмотреть сообщение
Вычислил я тут почему у меня вечный ребут VNC, у меня на Матриксе картинка черновик для мониторинга сильно нагружена много вывода числа и гистограмы и так далее. На других экранах нет ребута. может что со смартом связано?

Скрин прилагаю
Ребут сервера возможен только в случае, когда клиент постоянно переподключается. На 15-е переподключение выполняется автоматический ребут. По идее, от картинки зависеть не должно. Если только причина не в том, что замедление отправки потока сервером (балансировка производительности контроллера) клиентом не воспринимается как причина к реконнекту. Тогда да, будет происходить странное. Нужно отказаться от такого клиента.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2021, 11:15   #89
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)

а какой-нибудь хелп по VNC будет?
сегодня пришлось случайным научным тыком обнаружить кнопку Start(F7) на SMH4. уж очень не хотелось ехать за полста км...
кстати, длинное нажатие на esc работает же, а почему не работает длинное на других кнопках или на комбинации? или я чего-то не понял?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2021, 18:50   #90
Antioff
Member
 
Регистрация: Jun 2020
Сообщения: 46
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)

Есть ли возможность в Matrix создать экранные кнопки. Чтобы при использовании vnc ловить события от мыши или от нажатий на экран телефона?
Antioff вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 11:35.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024