Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Связь с внешним миром

Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 16.01.2018, 14:16   #1
Crush[Orange]
Member
 
Аватара для Crush[Orange]
 
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 75
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию TRIM5/SMH4 в качестве ModbusRTU-slave

Лирическое отступление/задача:
В лаборатории есть несколько контроллеров, на которых мы тестируем свои разработки. Сейчас решили сэмулировать два слейва в сети Modbus RTU на имеющихся TRIM и SMH4.

Возникла сложность
Оба устройства при работе в режиме слейва "уходят" в параметры сети 8N2. Из системного меню эти параметры меняются (как бы), но отзываются они всё равно только на 8N2. При этом скорость и адрес изменяются успешно.

Перезагружать пробовал.

В качестве мастера - ПК с "Modbus RTU Scanner"/"Modbus Tool"
Logix 3.28.0072
Crush[Orange] вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2018, 14:18   #2
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: TRIM5/SMH4 в качестве ModbusRTU-slave

Была такая беда, пару месяцев назад лечили, надо обновить контроллеры и лоджик.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 19:30.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024