Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics

Форум Segnetics Территория общения

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 19.09.2023, 14:54   #1
tyumentsev
Member
 
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 44
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Не работает Трим5

Долго не мог обновить ядро. В итоге обновил Лоджик до последней версии (стояла предыдущая, не такая старая в принципе) и обновил ядро. Залил программу. Отладил в паре с другим контроллером. У меня на столе оба лежали несколько часов работали хорошо. На ночь выключил все. Утром включил и вуаля. Не понятно в чем дело. Ни по USB ни по питанию не запускается. Кнопки моргают, моргают потом все гаснет и все на этом. На видео видно.

Последний раз редактировалось Arsie, 15.10.2023 в 14:18 Причина: Удалил вложения за ненужностью
tyumentsev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2023, 15:00   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не работает Трим5

Цитата:
Сообщение от tyumentsev Посмотреть сообщение
Долго не мог обновить ядро. В итоге обновил Лоджик до последней версии (стояла предыдущая, не такая старая в принципе) и обновил ядро. Залил программу. Отладил в паре с другим контроллером. У меня на столе оба лежали несколько часов работали хорошо. На ночь выключил все. Утром включил и вуаля. Не понятно в чем дело. Ни по USB ни по питанию не запускается. Кнопки моргают, моргают потом все гаснет и все на этом. На видео видно.
В циклической перезагрузке. Попробовать отформатировать.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2023, 16:17   #3
tyumentsev
Member
 
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 44
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не работает Трим5

Спасибо. Заработало. Отформатировал. Но ядро странно обновлялось. Не с первого раза, но с каждым разом дальше и дальше продвигались. Когда уже дошли до файла root.tgz , то он тоже не сразу загрузился, с 15 попытки обновить ядро в итоге он зашел. У меня вопрос от заказчика. Насколько надежно это обновление, не слетит ли опять, что то (переживает). Я еще на столе у себя несколько дней погоняю их. Посмотрю. Но у него сложилось впечатление, панелька "сырая" еще. Может еще что то мне нужно сделать?
tyumentsev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2023, 17:21   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не работает Трим5

Цитата:
Сообщение от tyumentsev Посмотреть сообщение
Не с первого раза, но с каждым разом дальше и дальше продвигались.
1) https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2813

2) Если это совсем ранняя панель, то да, форматирование будет удачно раза с 2-3. Но, судя по поведению рут.тгз дело в пункте (1).


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2023, 19:34   #5
tyumentsev
Member
 
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 44
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не работает Трим5

Панелька возможно действительно древняя. Неизвестно когда была приобретена. Могу выложить фото ее данных.
Пункт первый не подходит, здесь все в порядке.

Теперь опять тоже самое. Стояла работала. Выключил включил и опять привет.

Может еще что нужно сделать?
Изображения
Тип файла: jpg Изображение WhatsApp 2023-09-19 в 18.31.53.jpg (58.9 Кбайт, 38 просмотров)
tyumentsev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2023, 11:14   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не работает Трим5

Цитата:
Сообщение от tyumentsev Посмотреть сообщение
Панелька возможно действительно древняя. Неизвестно когда была приобретена. Могу выложить фото ее данных.
Пункт первый не подходит, здесь все в порядке.
Да, очень немолодая. Сейчас серийники 800000+.



Цитата:
Сообщение от tyumentsev Посмотреть сообщение
Теперь опять тоже самое. Стояла работала. Выключил включил и опять привет.
Затруднения с установкой ОС плюс покидание чата без питания. Я бы поставил на то, что флеш-память доживает свои последние дни.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2023, 12:06   #7
tyumentsev
Member
 
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 44
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не работает Трим5

Спасибо. Надеялись на чудо конечно. Но не получилось. Думали проскочить с ней. Придется менять.
Ну как говорится попытка не пытка.
tyumentsev вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 22:57.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024