Здравствуйте!
Начал работать с контроллерами от segnetics, смог самостоятельно разобраться с smlogix. Скажу честно, стандартная справка там очень хорошая, практически не пришлось лезть в интернет за информацией.
Итак, к сути:
Допустим, имеется готовый проект для Pixel и хочу организовать связь с пк на windows.
Как я понял, надо установить связь с сервером посредством modbus и потом специальной программой(SCADA), которая работает с этим сервером, можно получить данные с контроллера.
Из прочитанного на форуме уяснил, что есть мануал по использования Lectus modbus OPC server в качестве сервера.
Также прочитал про AutoSCADA. Но как понял, она содержит уже готовые проекты для работы с готовыми проектами(его величество, constructor).
Но хотелось бы иметь возможность создать свой проект, со своей визуализацией. Сорри, за множественную тавтологию.
Какие есть варианты? Хотелось бы услышать дальнейшие возможные шаги, ибо пока плаваю во всем этом.
Допускаю, что могу неправильно понимать суть работы или неясно выражаю своё желание. Скажите, уточню.
Pushin вне форума  
Старый 14.11.2017, 19:03   #2
Pushin
Senior Member
 
Аватара для Pushin
 
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel, modbus, связь с ПК

Почти уверен, что не в том месте создал тему
Pushin вне форума  
Старый 14.11.2017, 19:25   #3
ZelStar
Member
 
Регистрация: Oct 2015
Адрес: Москва
Сообщения: 65
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel, modbus, связь с ПК

Я бы структурировал бы Вашу задачу на этапы:
1. Создание требуемого проекта в SMLogix
2. Создание набора сетевых переменных для общения со Скадой
3. Конфигурирование OPC-сервера для приема данных на компьютере
4. Разработка Скады

В чем конкретно есть проблемы?
ZelStar вне форума  
Старый 14.11.2017, 19:26   #4
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Pixel, modbus, связь с ПК

Тут вам следует погуглить разные скада- системы. Там их полно, тесла скада, симпл скада, ещё какая-нибудь скада. Я бы начал с поиска "бесплатные скада-системы". Многие из них идут со своими, по-разному глючными, ОРС серверами. Некоторые без них, но можно прикрутить внешний.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума  
Старый 14.11.2017, 19:45   #5
Pushin
Senior Member
 
Аватара для Pushin
 
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel, modbus, связь с ПК

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Тут вам следует погуглить разные скада- системы. Там их полно, тесла скада, симпл скада, ещё какая-нибудь скада. Я бы начал с поиска "бесплатные скада-системы". Многие из них идут со своими, по-разному глючными, ОРС серверами. Некоторые без них, но можно прикрутить внешний.
Да, уже копал в данном направлении. Решил попробовать разобраться с некой Rapid SCADA. Дошел до момента, когда надо было подключить "шаблон устройства". Застрял на этом, возможно, что это имеет связь с Картой Памяти из контроллеров сегнетика.
В общем, хотелось бы узнать, может кто-нибудь уже пытался разбираться в этом направлении? Или просто знает какие-либо рабочие примеры?
Pushin вне форума  
Старый 14.11.2017, 19:47   #6
Pushin
Senior Member
 
Аватара для Pushin
 
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel, modbus, связь с ПК

Цитата:
Сообщение от ZelStar Посмотреть сообщение
Я бы структурировал бы Вашу задачу на этапы:
1. Создание требуемого проекта в SMLogix
2. Создание набора сетевых переменных для общения со Скадой
3. Конфигурирование OPC-сервера для приема данных на компьютере
4. Разработка Скады

В чем конкретно есть проблемы?
Так
1. Проблем никаких
2. Здесь идет речь о карте памяти, правильно понимаю?
3. В процессе изучения
4. Подскажите, какую скаду использовать?
Pushin вне форума  
Старый 14.11.2017, 20:01   #7
Pushin
Senior Member
 
Аватара для Pushin
 
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel, modbus, связь с ПК

Цитата:
Сообщение от ZelStar Посмотреть сообщение
Я бы структурировал бы Вашу задачу на этапы:
1. Создание требуемого проекта в SMLogix
2. Создание набора сетевых переменных для общения со Скадой
3. Конфигурирование OPC-сервера для приема данных на компьютере
4. Разработка Скады

В чем конкретно есть проблемы?
И ещё,
Судя по этой статье: решаются 1,2,3 этапы
получается, осталось разобраться со скадой
Pushin вне форума  
Старый 14.11.2017, 22:01   #8
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 778
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel, modbus, связь с ПК

Цитата:
Сообщение от Pushin Посмотреть сообщение
И ещё,
Судя по этой статье: решаются 1,2,3 этапы
получается, осталось разобраться со скадой
Если брать за основу к примеру MasterSCADA и при этом вы не делали этого раньше, то вам сначала сюда http://insat.ru/services/1/ (как пример).
После практически все вопросы решатся сами собой.

С "наскока" просто по гуглив, что нибудь почитав, собственный проект не создать (сам через это прошел).
непросто так люди за это хотят денег , к примеру http://insat.ru/products/?category=1304.


__________________
Саня
monstr696 вне форума  
Старый 14.11.2017, 23:28   #9
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 778
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel, modbus, связь с ПК

Цитата:
Сообщение от Pushin Посмотреть сообщение
Да, уже копал в данном направлении. Решил попробовать разобраться с некой Rapid SCADA. Дошел до момента, когда надо было подключить "шаблон устройства". Застрял на этом, возможно, что это имеет связь с Картой Памяти из контроллеров сегнетика.
В общем, хотелось бы узнать, может кто-нибудь уже пытался разбираться в этом направлении? Или просто знает какие-либо рабочие примеры?
Если вы думаете что сможете найти бесплатную SCADA, то я в этом сильно сомневаюсь.
На каком нибудь этапе для реализации вашей задачи всплывет какой нибудь подводный камень требующий финансовых вложений.
К примеру Rapid SCADA бесплатная, а вот плагины для визуализации платные. http://rapidscada.ru/download-all-files/


__________________
Саня
monstr696 вне форума  
Старый 15.11.2017, 08:47   #10
Pushin
Senior Member
 
Аватара для Pushin
 
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel, modbus, связь с ПК

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Если вы думаете что сможете найти бесплатную SCADA, то я в этом сильно сомневаюсь.
На каком нибудь этапе для реализации вашей задачи всплывет какой нибудь подводный камень требующий финансовых вложений.
К примеру Rapid SCADA бесплатная, а вот плагины для визуализации платные. http://rapidscada.ru/download-all-files/
То есть, правильно ли я понял, что проблема только в визуализации?
Именно за это просят деньги - как за обучение, так и за ПО?
А просто получить данные на ПК с контроллера, это реально изучить самому?
Pushin вне форума  
Старый 15.11.2017, 10:03   #11
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Pixel, modbus, связь с ПК

ИМХО
Всё реально изучить самому. Я вообще ни копейки в своей жизни не заплатил за обучение программированию как таковому, и контроллеров в частности. Даже книжек не покупал, всё искал в интернете. Тратился только на оборудование. Только это долгий путь. Всё зависит от вашей ситуации. Либо вам уже сейчас надо работать над определённым объектом и решать поставленную задачу, от успеха решения которой зависит ваша, например, карьера или просто зарплата. Либо у вас в обозримом будущем такая задача будет поставлена и вы сейчас готовитесь. Либо вы просто хотите зайти в эту тему, чтобы в будущем решать такие задачи.
В любом варианте, я бы начинал с обзорных видео в интернете, чтобы определить, что вообще нужно сделать и что сделать можно. После этого, думаю, сразу возникнет понимание, за что же хотят деньги. Но и бесплатную скада-систему тоже можно сделать, только делать её придётся самому, а это совсем другой уровень головной боли и затраченного времени. Проще купить.

Для начала - возьмите автоскаду и конструктор. Пройдитесь по примерам, загрузите проект в контроллер и получите данные из него на компьютере. Так вы увидите весь процесс и технологию, как вообще это должно работать. А уж сделать проект в скаде и в лоджике - это уже частности.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума  
Старый 15.11.2017, 17:40   #12
Pushin
Senior Member
 
Аватара для Pushin
 
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel, modbus, связь с ПК

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
ИМХО
Всё реально изучить самому. Я вообще ни копейки в своей жизни не заплатил за обучение программированию как таковому, и контроллеров в частности. Даже книжек не покупал, всё искал в интернете. Тратился только на оборудование. Только это долгий путь. Всё зависит от вашей ситуации. Либо вам уже сейчас надо работать над определённым объектом и решать поставленную задачу, от успеха решения которой зависит ваша, например, карьера или просто зарплата. Либо у вас в обозримом будущем такая задача будет поставлена и вы сейчас готовитесь. Либо вы просто хотите зайти в эту тему, чтобы в будущем решать такие задачи.
В любом варианте, я бы начинал с обзорных видео в интернете, чтобы определить, что вообще нужно сделать и что сделать можно. После этого, думаю, сразу возникнет понимание, за что же хотят деньги. Но и бесплатную скада-систему тоже можно сделать, только делать её придётся самому, а это совсем другой уровень головной боли и затраченного времени. Проще купить.

Для начала - возьмите автоскаду и конструктор. Пройдитесь по примерам, загрузите проект в контроллер и получите данные из него на компьютере. Так вы увидите весь процесс и технологию, как вообще это должно работать. А уж сделать проект в скаде и в лоджике - это уже частности.
Сейчас изучаю этот вопрос чисто из интереса, с возможным дальнейшим применением.
Поэтому, так и сделаю. Разберусь со стандартными проектами, для начала.
Pushin вне форума  
Старый 15.11.2017, 17:41   #13
Pushin
Senior Member
 
Аватара для Pushin
 
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel, modbus, связь с ПК

Спасибо всем, за советы!
Pushin вне форума  
Старый 15.11.2017, 21:59   #14
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 778
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel, modbus, связь с ПК

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
ИМХО
Всё реально изучить самому. Я вообще ни копейки в своей жизни не заплатил за обучение программированию как таковому, и контроллеров в частности. Даже книжек не покупал, всё искал в интернете. Тратился только на оборудование. Только это долгий путь. Всё зависит от вашей ситуации. Либо вам уже сейчас надо работать над определённым объектом и решать поставленную задачу, от успеха решения которой зависит ваша, например, карьера или просто зарплата. Либо у вас в обозримом будущем такая задача будет поставлена и вы сейчас готовитесь. Либо вы просто хотите зайти в эту тему, чтобы в будущем решать такие задачи.
В любом варианте, я бы начинал с обзорных видео в интернете, чтобы определить, что вообще нужно сделать и что сделать можно. После этого, думаю, сразу возникнет понимание, за что же хотят деньги. Но и бесплатную скада-систему тоже можно сделать, только делать её придётся самому, а это совсем другой уровень головной боли и затраченного времени. Проще купить.

Для начала - возьмите автоскаду и конструктор. Пройдитесь по примерам, загрузите проект в контроллер и получите данные из него на компьютере. Так вы увидите весь процесс и технологию, как вообще это должно работать. А уж сделать проект в скаде и в лоджике - это уже частности.
Именно этим путем я шел.


__________________
Саня
monstr696 вне форума  
Старый 15.11.2017, 22:34   #15
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel, modbus, связь с ПК

лучше найти наставника, без него многие важнейшие и фундаментальные вещи либо пройдут мимо либо встанут в такую цену, что оглянувшись назад


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума  
 


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 21:26.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024