Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Связь с внешним миром > Проблемы с панелями Weintek

Проблемы с панелями Weintek Всё о багах панелей Weintek

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 02.03.2017, 11:46   #1
Tom27rus
Новичок
 
Регистрация: Feb 2017
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Помогите Wientec 2Gi SMH2010

Доброго времени суток.
Проблема вот в чем: подключаю панель к SMH2010 все работает нормально скорость ВП и ВВ меняется. Подключаю к 2Gi отображение температур скорости ВП ВВ нормально, а поменять не могу. Проект один и тот же.
Подскажите что делаю не так.
Вложения
Тип файла: rar Wientek 2Gi SMH2010.rar (1.88 Мбайт, 54 просмотров)
Tom27rus сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2017, 11:58   #2
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Помогите Wientec 2Gi SMH2010

У вас карты памяти в проектах контрооллеров отличаются. Раз уж вы хотите такое тестирование проводить - либо делайте одинаковый проект (конструктором), либо руками редактируйте, но карты переменных модбаса, которые пишите, должны быть одинаковыми.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2017, 14:50   #3
Tom27rus
Новичок
 
Регистрация: Feb 2017
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите Wientec 2Gi SMH2010

Есть различия, но в данном случае интересуют переменные 251 и 252. Почему в SMH работают, а в 2Gi нет. Я честно не селен в этом, поэтому и спрашиваю. Если можно подскажите в чем проблема.
Tom27rus сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2017, 14:55   #4
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Помогите Wientec 2Gi SMH2010

Цитата:
Сообщение от Tom27rus Посмотреть сообщение
переменные 251 и 252
Что это? О чём вы? Назовите названия, хотя бы, или адреса модбас.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2017, 03:08   #5
Tom27rus
Новичок
 
Регистрация: Feb 2017
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите Wientec 2Gi SMH2010

№ 7 Имя: %ВП_уставка Тип: integer Направление: R(in) Адрес: 251 Период: 100

№8 Имя: %ВВ_уставка Тип: integer Направление: R(in) Адрес: 252 Период: 100

Вот так понятно надеюсь.
Tom27rus сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2017, 05:20   #6
Tom27rus
Новичок
 
Регистрация: Feb 2017
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите Wientec 2Gi SMH2010

Заодно установленное ПО на 2Gi
kernel 2.6.29.575
libs 0.1.500
logix 0.265.474
menu 1.0.621
modem 0.1.534
qtlibs 0.1.475
skipper 0.1.719
software 265.477
sql 0.0.485
templatelite 1.1.473

SMLogix версии 3.27.0495
Вложения
Тип файла: rar Wientek 2Gi SMH2010.rar (1.87 Мбайт, 18 просмотров)
Tom27rus сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2017, 11:49   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите Wientec 2Gi SMH2010

Цитата:
Сообщение от Tom27rus Посмотреть сообщение
№ 7 Имя: %ВП_уставка Тип: integer Направление: R(in) Адрес: 251 Период: 100

№8 Имя: %ВВ_уставка Тип: integer Направление: R(in) Адрес: 252 Период: 100

Вот так понятно надеюсь.
R(in) ничего поменять и не может, т.к. это чтение. Или я что-то не так понимаю?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2017, 13:10   #8
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Помогите Wientec 2Gi SMH2010

Итак, я добрался до тестирования. Вайнтека у меня тут нету, но 2 Gi из вашего проекта потестил, всё читает, что задано и всё передаёт, что задано. Опишите конкретно, что вы не можете поменять и откуда?


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2017, 15:00   #9
Tom27rus
Новичок
 
Регистрация: Feb 2017
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите Wientec 2Gi SMH2010

Панель все читает. Не читает 2Gi. SMH2010 все читает и передает. SMH2010 отлично работает, далее меняем тип контроллера в Logic на 2Gi и все панель все отображает а 2Gi нет.
Tom27rus сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2017, 15:04   #10
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Помогите Wientec 2Gi SMH2010

Вам следует, для начала, обновить прошивку в контроллере 2Gi из нового лоджика (mini-usb кабель для этого нужен).


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2017, 15:11   #11
Tom27rus
Новичок
 
Регистрация: Feb 2017
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите Wientec 2Gi SMH2010

У нас уже почти ночь, попробую завтра.
Tom27rus сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2017, 18:34   #12
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите Wientec 2Gi SMH2010

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Вайнтека у меня тут нету
Он Вам и не нужен, если чо. У EBPro прекрасная эмуляция.
coverart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2017, 18:39   #13
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Помогите Wientec 2Gi SMH2010

Цитата:
Сообщение от coverart Посмотреть сообщение
Он Вам и не нужен, если чо. У EBPro прекрасная эмуляция.
Был у меня объект с это "прекрасной" эмуляцией. Так и вышло, как в худших представлениях - на симе работало, на котельной нет. На разборки несколько дней ушло, что да почему. Проклятые макросы работают на реальных железках иначе. Никакого бизнеса, это личное, эмуляция - бесполезное зло. Проверив что-то в эмуляторе - нельзя быть уверенным, что будет работать на железках.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2017, 20:21   #14
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите Wientec 2Gi SMH2010

Ууупс... Пардоньте, если че...
А по подробнее можете описать проблему? Как эмуляция чудила???
coverart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2017, 16:49   #15
Tom27rus
Новичок
 
Регистрация: Feb 2017
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите Wientec 2Gi SMH2010

Обновил прошивку как и сказали. По 485 все заработало. Теперь 232 не могу сделать.
Tom27rus сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2017, 16:49   #16
Tom27rus
Новичок
 
Регистрация: Feb 2017
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите Wientec 2Gi SMH2010

Наверно руки кривые.
Tom27rus сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2017, 04:08   #17
Tom27rus
Новичок
 
Регистрация: Feb 2017
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите Wientec 2Gi SMH2010

Цитата:
Сообщение от Tom27rus Посмотреть сообщение
Наверно руки кривые.
Так и есть кривоваты.
Еще один вопросик: можно ли подключить по RS485 3-4 контроллера 2Gi к одной панели
Tom27rus сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2017, 11:15   #18
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Помогите Wientec 2Gi SMH2010

Если они будут слейвами - можно.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2017, 13:16   #19
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Помогите Wientec 2Gi SMH2010

Цитата:
Сообщение от coverart Посмотреть сообщение
Ууупс... Пардоньте, если че...
А по подробнее можете описать проблему? Как эмуляция чудила???

Дело было давно, всего не упомню. Помню одно точно: я в макросах описывал какую-то, не шибко сложную, математику. Прилетало по интерфейсу одно число, писалось в регистр, а дальше макрос разбирал это число на несколько других (там составное) и выводил на экран. В эмуляшке всё работало, так и отладил, а когда приехал и загрузил - были нули на экране. По шагам проверял, где теряется. Выяснил какую-то проблему в макросах. Нельзя было использовать в одной строке несколько математических действий, пришлось добавить переменных для промежуточных результатов и по строчкам расписать, как в первом классе. Бомбило меня тогда жутко. А потом на том же объекте ещё и с эмуляцией CoDeSys была похожая фигня (когда эмулятор показывал ОК, а железо Fail). С тех пор не использую эмуляторы для реальной проверки работоспособности. Только если очень простые вещи.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 15:32.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024