Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH2010

Вопросы о SMH2010 Работа и применение контроллеров SMH2010A, SMH2010B и SMH2010C.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 06.12.2013, 12:25   #1
Alexsis
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2013
Адрес: Краснодар
Сообщения: 187
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
Smile Подключение датчика 50М (решено)

Доброго времени суток... У меня имеется в наличии ОВЕН ДТС 065-50м ...вот... Макросы скачал ,даже поколдовал над ними, В итоге вывод... Ну не показывает оно мне температуру.. даже рядышком не хочет...Помогите плиз

P.S: SMH 2010c
Alexsis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2013, 12:28   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: можно ли подключить 4 датчика 50М?

Цитата:
Сообщение от Alexsis Посмотреть сообщение
Доброго времени суток... У меня имеется в наличии ОВЕН ДТС 065-50м ...вот... Макросы скачал ,даже поколдовал над ними, В итоге вывод... Ну не показывает оно мне температуру.. даже рядышком не хочет...Помогите плиз

P.S: SMH 2010c
Подключить - можно.

Показывать правильную температуру - не будут.

На них точность хуже 5С.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2013, 12:43   #3
Alexsis
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2013
Адрес: Краснодар
Сообщения: 187
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: можно ли подключить 4 датчика 50М?

Меня энто устоит !!! Какие настройки надо произвести И подскажите какой тип датчика будет показывать точно(мож после согласования с богами прийдется приобрести)
Alexsis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2013, 12:51   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: можно ли подключить 4 датчика 50М?

Цитата:
Сообщение от Alexsis Посмотреть сообщение
Меня энто устоит !!! Какие настройки надо произвести И подскажите какой тип датчика будет показывать точно(мож после согласования с богами прийдется приобрести)
Pt1000 или Ni1000.

Настройки чего именно вы хотите произвести?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2013, 13:04   #5
Alexsis
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2013
Адрес: Краснодар
Сообщения: 187
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: можно ли подключить 4 датчика 50М?

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Pt1000 или Ni1000.

Настройки чего именно вы хотите произвести?
TermoSensor_c_v 1_9
Alexsis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2013, 13:08   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: можно ли подключить 4 датчика 50М?

Цитата:
Сообщение от Alexsis Посмотреть сообщение
TermoSensor_c_v 1_9
А что у вас там сейчас?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2013, 13:56   #7
Alexsis
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2013
Адрес: Краснодар
Сообщения: 187
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: можно ли подключить 4 датчика 50М?

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
А что у вас там сейчас?
А унас железный болт Вобщем трех-проводный датчик подключен к ain3 входу.. При наладке видны данные с прибора (750-850).... При изменении типа датчика почти на все выдают ошибку.. а которые проходят изменяется только сотые или тысячные числа .Вот как-то так
Alexsis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2013, 13:58   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: можно ли подключить 4 датчика 50М?

Цитата:
Сообщение от Alexsis Посмотреть сообщение
А унас железный болт Вобщем трех-проводный датчик подключен к ain3 входу.. При наладке видны данные с прибора (750-850).... При изменении типа датчика почти на все выдают ошибку.. а которые проходят изменяется только сотые или тысячные числа .Вот как-то так
Ну так покажете программу-то? Мне болт ваш не нужен...


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2013, 14:09   #9
Alexsis
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2013
Адрес: Краснодар
Сообщения: 187
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Подключение датчика 50М

Технологический процесс в самом начале... так что пока работа на логику... меню будет апосля.
Вложения
Тип файла: rar пастер нов1.rar (19.4 Кбайт, 141 просмотров)
Alexsis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2013, 14:16   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение датчика 50М

Цитата:
Сообщение от Alexsis Посмотреть сообщение
Технологический процесс в самом начале... так что пока работа на логику... меню будет апосля.
Ещё бы не фигню всякую показывал. Тип датчика выставлен как Pt1000, а вы тут с 50М в калашный ряд

По шагам:

1) Качаете макрос "TermoSensor_C_v2-2m(lite).msl"

2) Заменяете ваш 1.9 на него

3) Вместо числа "3" на входе "Тип" нужно задать "14" или "16" - в зависимости от того, по какой характеристике овен сделал свой датчик. Про 426-й или по 617-й


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2013, 18:15   #11
Alexsis
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2013
Адрес: Краснодар
Сообщения: 187
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Подключение датчика 50М

О великий и могучий гуру... И куда смотрели мои зеньки
Alexsis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2016, 12:18   #12
Norton
Member
 
Регистрация: May 2014
Сообщения: 86
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение датчика 50М

Здравствуйте.

Есть датчик ОВЕН ДТС 035-50М. И есть SMH 2010С-3121-01-5. Подключаю ДТС на AIN0 контроллера по трёхпроводной схеме, как в руководстве на SMH нарисовано.

В программе выполняю эту инструкцию:

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение

По шагам:

1) Качаете макрос "TermoSensor_C_v2-2m(lite).msl"

2) Заменяете ваш 1.9 на него

3) Вместо числа "3" на входе "Тип" нужно задать "14" или "16" - в зависимости от того, по какой характеристике овен сделал свой датчик. Про 426-й или по 617-й
И получаю в программе картинку (приложенную).

При этом ДТС рабочий, отдельно от контроллера мультиметром сопротивление измерил - адекватные 56,5 Ом, что соответствует примерно 30-ти градусам Цельсия.

Проводные подключения все прозвонил - всё правильно подключено.
АЦП входа AIN0 показывает с подключенным датчиком значение около 800. Когда на этот вход ничего не приходит - 1700. Ничего не понимаю, помогите пожалуйста.

И что значит плохая точность 5С? То есть погрешность будет больше 5 градусов? И для нормальной точности даже Pt100 не подойдёт, а только Pt1000?
Изображения
Тип файла: png Untitled.png (33.3 Кбайт, 363 просмотров)
Norton вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2016, 12:36   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение датчика 50М

Цитата:
Сообщение от Norton Посмотреть сообщение
Здравствуйте.

Есть датчик ОВЕН ДТС 035-50М. И есть SMH 2010С-3121-01-5. Подключаю ДТС на AIN0 контроллера по трёхпроводной схеме, как в руководстве на SMH нарисовано.

В программе выполняю эту инструкцию:

И получаю в программе картинку (приложенную).

При этом ДТС рабочий, отдельно от контроллера мультиметром сопротивление измерил - адекватные 56,5 Ом, что соответствует примерно 30-ти градусам Цельсия.

Проводные подключения все прозвонил - всё правильно подключено.
АЦП входа AIN0 показывает с подключенным датчиком значение около 800. Когда на этот вход ничего не приходит - 1700. Ничего не понимаю, помогите пожалуйста.
min=0, max=100. Сделайте это.



Цитата:
Сообщение от Norton Посмотреть сообщение
И что значит плохая точность 5С? То есть погрешность будет больше 5 градусов? И для нормальной точности даже Pt100 не подойдёт, а только Pt1000?
Хорошие показатели дадут только Pt1000/Ni1000.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2016, 13:11   #14
Norton
Member
 
Регистрация: May 2014
Сообщения: 86
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение датчика 50М

Arsie

показывает 11-12 градусов. (тип 16)

и 17-18 градусов (тип 14).

а должно быть около 30-ти.
Изображения
Тип файла: png Untitled_2.png (34.0 Кбайт, 155 просмотров)
Norton вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2016, 13:48   #15
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение датчика 50М

Цитата:
Сообщение от Norton Посмотреть сообщение
Arsie

показывает 11-12 градусов. (тип 16)

и 17-18 градусов (тип 14).

а должно быть около 30-ти.
Проверьте в кипятке (кипящий чайник), сколько показывает? У кипящем электрочайнике должно быть около 95-97 градусов.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2016, 14:11   #16
Norton
Member
 
Регистрация: May 2014
Сообщения: 86
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение датчика 50М

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Проверьте в кипятке (кипящий чайник), сколько показывает? У кипящем электрочайнике должно быть около 95-97 градусов.
88 градусов в кипящем чайнике.
Norton вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2016, 14:19   #17
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение датчика 50М

Цитата:
Сообщение от Norton Посмотреть сообщение
88 градусов в кипящем чайнике.
Значит это абсолютная ошибка измерения. Для 50М вполне нормальна на этом контроллере.

Сделайте коррекцию +10..12 и показания будут верны во всём диапазоне.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2016, 15:46   #18
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение датчика 50М

Цитата:
Сообщение от Norton Посмотреть сообщение
88 градусов в кипящем чайнике.
А на входе макроса - какие значения кода АЦП?

Лучше, данные при 0°С и при 100°С.

Т.е. засунуть датчик в тающий лёд, затем в кипящий чайник.

Нашел у себя вкладыш от данных датчиков - у 50 М -> α = 0,00428 °С-1 согласно ГОСТ Р 8.625-2006


__________________
Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение.

Последний раз редактировалось serg-el, 21.06.2016 в 16:04
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2016, 18:55   #19
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение датчика 50М

Цитата:
Сообщение от Norton Посмотреть сообщение
И что значит плохая точность 5С? То есть погрешность будет больше 5 градусов?
При данных цифрах АЦП для 50 М датчика расчитал, что на каждую единицу АЦП - 0.29°С.
Т.е изменение кода АЦП на 10, соответствует изменение температуры датчика примерно на 2,9°С.

Т.е. это минимальное достижимое разрешение для данного типа датчиков в данном контроллере.


__________________
Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение.

Последний раз редактировалось serg-el, 21.06.2016 в 19:16
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2016, 00:11   #20
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение датчика 50М

Цитата:
Сообщение от serg-el Посмотреть сообщение
При данных цифрах АЦП для 50 М датчика расчитал, что на каждую единицу АЦП - 0.29°С.
Что-то уж слишком хорошо для 50 Ом
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2016, 10:30   #21
Norton
Member
 
Регистрация: May 2014
Сообщения: 86
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение датчика 50М

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Значит это абсолютная ошибка измерения. Для 50М вполне нормальна на этом контроллере.

Сделайте коррекцию +10..12 и показания будут верны во всём диапазоне.
Тоже уже об этом подумал, и уже хотел таки сделать, но не удержался от эксперимента.

Макрос ведь может пересчитывать код АЦП и в КилоОмы. Вот поставил 2 таких макроса параллельно,
одному оставил тип 14, как и было, а второму поставил тип 10. Он стал показывать значение датчика в КилоОмах,
умножаем на 1000, получаем значение в Омах. Далее ставим аппроксиматор, просто линейный пересчёт, точно такой же,
как и в макросе "Датчик ХХХ". Ему задаём значения минимум и максимум на вход
- Омы при -50 и при 180 градусах из градуировочной таблицы для 50М.
Для расчёта выходного значения указываем пределы датчика, -50 и 180 градусов.
__________________
Итого получаем:
__________________
1)
Комнатная температура 26,5 градусов.
измерено промышленным биметаллическим термометром БТ.
И бытовым спиртовым термометром. А так же ОВЕН ДТС с характеристикой Pt100 показал 110,4 Ома, что в пересчёте равно
как раз примерно 26,5 градусов Цельсия.



При этом связка SMH2010 + ОВЕН ДТС 035-50М дают:
код АЦП 805, из которого программа высчитывает сопротивление 50,375 Ом, из которого аппроксиматор
высчитывает температуру 1,77 градуса Цельсия, что вполне соответствует градуировочной таблице.
То есть математика правильная, если бы аналоговый вход правильно измерял сопротивление датчика (которое на самом деле 55,9 Ом),
то всё бы было хорошо.

А макрос, считающий по типу 14 показывает температуру 15,9 градусов..
__________________
2)
Кипящий чайник, температура около 100 градусов.

При этом связка SMH2010 + ОВЕН ДТС 035-50М дают:
код АЦП 1053, из которого программа высчитывает сопротивление 66,062 Ом (на самом деле 71,7 Ом), из которого аппроксиматор
высчитывает температуру 75,2 градуса Цельсия, что, опять же, вполне соответствует градуировочной таблице.

макрос, считающий по типу 14 показывает температуру 88,9 градусов..

Разница в 13 градусов из-за разных цифр на аппроксиматорах. Понятно что коррекция нужна обоим значениям, но всё же -
Как правильнее будет? Картинки приложены к сообщению.

Цитата:
Сообщение от serg-el Посмотреть сообщение
А на входе макроса - какие значения кода АЦП?

Лучше, данные при 0°С и при 100°С.

Т.е. засунуть датчик в тающий лёд, затем в кипящий чайник.

Нашел у себя вкладыш от данных датчиков - у 50 М -> α = 0,00428 °С-1 согласно ГОСТ Р 8.625-2006
0°С я сделать не могу, к сожалению..

26,5°С равно коду АЦП 805
В кипящем чайнике - код АЦП 1053
Изображения
Тип файла: png Untitled_3.png (50.7 Кбайт, 108 просмотров)
Тип файла: png Untitled_4.png (55.0 Кбайт, 64 просмотров)
Norton вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2016, 11:01   #22
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение датчика 50М

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Что-то уж слишком хорошо для 50 Ом
Ок. Считаем вместе.

R=50 Ом, вычисленное 0,68°С при ,Ацп =849,
R=60 Ом, вычисленное 48,42°С при , АЦП =1012.
(48,42-0,68)/(1012-849)=0,2928 °С на единицу кода.

R=60 Ом, вычисленное 48,42°С при ,АЦП =1012.
R=70 Ом, вычисленное 93,52°С при ,АЦП =1166.
(93,52-48,42)/(1166-1012)=0,2928 °С на единицу кода

Кода АЦП снимал с Pixel-я.

Посчитать так можно в любом участке диапазона.


__________________
Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение.
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2016, 11:14   #23
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение датчика 50М

Цитата:
Сообщение от serg-el Посмотреть сообщение
Ок. Считаем вместе.
1023 отсчёта на диапазон примерно 2000 Ом. Это даёт примерно 1 отсчёт на 2 Ома.

2 Ома для 50М примерно равно 10 градусам.

Всё, что лучше - заслуга методов интеллектуального оверсемплинга. Который, как вы видите, прекрасно у вас работает)


PS. Для Pt1000 мы обещаем 0.5С и лучше, что прекрасно согласуется с программными и аппаратными возможностями Пикселя.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2016, 11:18   #24
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение датчика 50М

Цитата:
Сообщение от Norton Посмотреть сообщение

При этом связка SMH2010 + ОВЕН ДТС 035-50М дают:
код АЦП 805, из которого программа высчитывает сопротивление 50,375 Ом, из которого аппроксиматор
высчитывает температуру 1,77 градуса Цельсия, что вполне соответствует градуировочной таблице.
То есть математика правильная, если бы аналоговый вход правильно измерял сопротивление датчика (которое на самом деле 55,9 Ом),
то всё бы было хорошо.

А макрос, считающий по типу 14 показывает температуру 15,9 градусов..

Характеристики 14 и 16 соответствуют разным кривым. Нужно выяснить, какой кривой соответствует ваш датчик и есть ли эта кривая в макросе.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2016, 11:32   #25
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение датчика 50М

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Всё, что лучше - заслуга методов интеллектуального оверсемплинга. Который, как вы видите, прекрасно у вас работает)

R=55,9 Ом, вычисленное 27,57°С при ,Ацп =805,
R=71,7 Ом, вычисленное 101,4°С при , АЦП =1053.
(101,4-27,57)/(1053-805)=0,2977 °С на единицу кода.

Как видно, не только у меня.

А вот почему занижаются показания кода АЦП, надо посмотреть.

Norton - проверьте подключение датчика. Провода достаточно длинные? Сечение одинаковое?
Если мне не изменяет память, то при коротком кабеле (малом сопротивлении) - алгоритм коррекции перебарщивает со своеё коррекцией
Изображения
Тип файла: jpg 2016-06-22_103137.jpg (79.8 Кбайт, 71 просмотров)
Тип файла: jpg 2016-06-22_103506.jpg (82.2 Кбайт, 51 просмотров)
Тип файла: jpg 2016-06-22_103531.jpg (81.4 Кбайт, 43 просмотров)


__________________
Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение.
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2016, 11:38   #26
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение датчика 50М

Цитата:
Сообщение от Norton Посмотреть сообщение
0°С я сделать не могу, к сожалению..
А льда и снега в ближайшем холодильнике раздобыть ?


__________________
Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение.
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2016, 11:39   #27
Norton
Member
 
Регистрация: May 2014
Сообщения: 86
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение датчика 50М

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Характеристики 14 и 16 соответствуют разным кривым. Нужно выяснить, какой кривой соответствует ваш датчик и есть ли эта кривая в макросе.
как это выяснить?
Norton вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2016, 12:16   #28
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение датчика 50М

Цитата:
Сообщение от Norton Посмотреть сообщение
как это выяснить?
Сначала разберитесь, почему значения АЦП занижены.
Каким кабелем цеплялись? Длина, сечение?

Либо забить, и если не важна точность - сделать двухточечную аппроксимацию на основе Ваших замеров при 30°С и при 100°С.

Для этого - в макросе TermoSensor_C_v2-2m(lite) выбрать тип 0, на вход "min" 30, на вход "max" 100, внутри макроса на вход "0" 816, на вход "100" 1053.


__________________
Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение.
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2016, 12:17   #29
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение датчика 50М

Цитата:
Сообщение от Norton Посмотреть сообщение
как это выяснить?
Из документации на датчик. Если там нет, то у техподдержки.

Либо действительно забить и пересчитать аппроксиматором на основе реальных наблюдений. И так делать для каждого входа контроллера и датчика - это единственный способ получить на Пикселе и SMH2010 самый лучший результат из всех возможных.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2016, 12:20   #30
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение датчика 50М

Цитата:
Сообщение от serg-el Посмотреть сообщение
Если мне не изменяет память, то при коротком кабеле (малом сопротивлении) - алгоритм коррекции перебарщивает со своеё коррекцией
Память изменяет.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 03:15.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024