Дискретная система управления.
Блок, умеющий управлять от 1 до 15 устройствами (или от 1 до 15 ступенями одного устройства) с учётом задержек переключения и моточасов. Гибкий подход к управлению позволяет обеспечить не только равномерный износ оборудования, но и минимизировать холостой ход устройств, которыми управляет этот блок.
Входы типа "1-ok" показывают, что соответствующую ступень можно использовать. Если на входе ноль, то считается, что устройство с этим номером нерабочее и использовать его нельзя. upd: сообщение дополнено блоком на 31 ступень. Функционирует полностью аналогично 15-тиступенчатому. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 29.08.2019 в 12:20 |
13.04.2009, 12:37 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2007
Сообщения: 174
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Дискретная система управления.
так что же все таки выдаст блок Dev15 v3_.msl, если на входах (на любом количстве) будут одинаковые ("меньшие") значения ? Какой вход при этом станет первым/ведущим ?
|
13.04.2009, 16:22 | #3 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 140
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Дискретная система управления.
Если цифры одинаковые, то включен будет выход с бОльшим номером.
. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
15.04.2009, 12:40 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2007
Сообщения: 174
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Дискретная система управления.
У блока есть вход "Пауза", каково его назначение ?
|
15.04.2009, 15:04 | #5 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 140
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Дискретная система управления.
Это минимальное время между коммутациями выходов. Т.е., если нужно включить 10 выходов, то они последовательно включатся с паузой между включениями отдельных выходов, указанной на входе "пауза".
Максимальная скорость включения будет при "Пауза" = 0. Размерность - тики. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
03.04.2012, 23:34 | #6 |
Новичок
Регистрация: Mar 2012
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Дискретная система управления
Стоит задача управления двумя насосами: включать и выключать их поочередно после каждых 100 часов наработки. Для этой задачи макрос подойдет, или лучше применить что-нибудь попроще?
|
04.04.2012, 14:31 | #7 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 140
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Дискретная система управления
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 28.08.2020 в 00:33 |
|