По умолчанию После обновления не работает LAN (решено)

Обновил линукс и DEB из лоджика, после чего перестала работать LAN2, LAN1 не проверял. Лоджик трима не находит, пинга нет.
До обновления лань работала.
Как лечить?
АндрейЛ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2017, 18:39   #2
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: После обновления не работает LAN

Возможно, что-то криво встало. deb-пакеты после переустановки linux дополнительно не нужно ставить, они все содержатся в ядре, которое вы загружаете при переустановке linux.

Попробуйте из системного меню переключить прибор в режим программирования и снова обновить операционную систему. Возможно, что-то не так встало.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2017, 18:50   #3
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: После обновления не работает LAN

Цитата:
Сообщение от АндрейЛ Посмотреть сообщение
Обновил линукс и DEB из лоджика, после чего перестала работать LAN2
Проверить в сисменю сетевые настройки - должны вашей сетке соответствовать. После прошивки наверняка на дефолтные сбросились.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2017, 11:11   #4
АндрейЛ
Member
 
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 58
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: После обновления не работает LAN

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Попробуйте из системного меню переключить прибор в режим программирования и снова обновить операционную систему. Возможно, что-то не так встало.
Из системного меню переключить прибор в режим программирования не получается, кнопки не активны. Еще раз обновил линукс из лоджика, ничего по LAN не изменилось.
После последнего обновления обнаружился еще один баг. Если снять и подать питание, панель не показывает заставку, сразу показывает тот экран, при котором произошло отключение питания, на нажатие клавиш не реагирует. Reset решает проблему, но после следующего отключения питания панель снова зависает.
АндрейЛ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2017, 11:28   #5
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: После обновления не работает LAN

Цитата:
Сообщение от АндрейЛ Посмотреть сообщение
После последнего обновления обнаружился еще один баг. Если снять и подать питание, панель не показывает заставку, сразу показывает тот экран, при котором произошло отключение питания,
Это режим suspend, он должен работать всегда. Предотвращает перезагрузку прибора при отключении питания на короткое время (около 10секунд).

А что значит "панель зависает" ? Как это наблюдается, что на экране, что с кнопками?

Если можно - запишите видео с наглядной демонстрацией описанных проблем.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2017, 11:53   #6
АндрейЛ
Member
 
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 58
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: После обновления не работает LAN

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Это режим suspend, он должен работать всегда. Предотвращает перезагрузку прибора при отключении питания на короткое время (около 10секунд).

А что значит "панель зависает" ? Как это наблюдается, что на экране, что с кнопками?

Если можно - запишите видео с наглядной демонстрацией описанных проблем.
К сожалению сделать видео сейчас нет возможности, попытаюсь описать словами.
Последовательность действий следующая: обновил ядро, зашел в системное меню. Находясь в системном меню отключаю питание (~220), затем подаю питание снова, появляется системное меню сразу. После этого экран не реагирует на прикосновения. Кнопки под экраном тоже не работают. Продолжительность отключения питания хоть на секунду, хоть на 1 минуту, результат не меняет.
Если отключить и подать питание сразу после обновления ядра, то зайти в системное меню не удается, кнопки под экраном не работают. Экранные кнопки проекта тоже не работают.
АндрейЛ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2017, 12:17   #7
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: После обновления не работает LAN

То есть, если вы делаете так, то зависает 100%?


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2017, 12:24   #8
АндрейЛ
Member
 
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 58
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: После обновления не работает LAN

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
То есть, если вы делаете так, то зависает 100%?
Да.
После перезагрузки отваливается тач. В лоджике тоже не вижу реакции на нажатия кнопок.
АндрейЛ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2017, 12:38   #9
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: После обновления не работает LAN

Каким лоджиком обновляете контроллер?
Обновляете с форматированием?
Напишите, пожалуйста, все версии ПО, которые фигурируют в системном меню. Это в "О системе" версия встроенного ПО, и в разделе "программы" версии всяких пакетов.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2017, 13:03   #10
АндрейЛ
Member
 
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 58
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: После обновления не работает LAN

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Каким лоджиком обновляете контроллер?
Обновляете с форматированием?
Напишите, пожалуйста, все версии ПО, которые фигурируют в системном меню. Это в "О системе" версия встроенного ПО, и в разделе "программы" версии всяких пакетов.
Обновляю последним лождиком. С форматированием и без.
S/n - 369096
Встроенное ПО - 170830-152958
almon, backlight, beeperg, factory-reset, ledd, libs, logix, modem, smwatch, sysmenu, virtkb - 170822
kernel - 4.1-170822
skipper - 170830
sqld - 170616
АндрейЛ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2017, 13:37   #11
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: После обновления не работает LAN

Умеете работать по SSH?
Проведите, пожалуйста, следующий эксперимент:
1. Завешиваете тач-скрин
2. Подключаетесь по SSH
3. Пишете cat /dev/input/ts
4. Нажимаете пальцем на экран, должны появляться разнообразные символы в командной строке. Они у вас появляются, или ничего не происходит при касании экрана?


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2017, 13:46   #12
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: После обновления не работает LAN

И по Lan2 вопрос. Когда включаете заведомо рабочий кабель, присоединённый к сети, светодиоды на разъёме мерцают или нет?


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2017, 14:11   #13
АндрейЛ
Member
 
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 58
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: После обновления не работает LAN

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Умеете работать по SSH?
Проведите, пожалуйста, следующий эксперимент:
1. Завешиваете тач-скрин
2. Подключаетесь по SSH
3. Пишете cat /dev/input/ts
4. Нажимаете пальцем на экран, должны появляться разнообразные символы в командной строке. Они у вас появляются, или ничего не происходит при касании экрана?
Загуглил про SSH. Скачал PuTTY, создаю новую сессию с указанием IP USB соединения, порт по умолчанию 22. В окне ввожу логин root, пароль segnetics, доступ не дает. Я в правильном направлении двигаюсь?
АндрейЛ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2017, 14:13   #14
АндрейЛ
Member
 
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 58
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: После обновления не работает LAN

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
И по Lan2 вопрос. Когда включаете заведомо рабочий кабель, присоединённый к сети, светодиоды на разъёме мерцают или нет?
Светодиоды погасли после первого обновления.
АндрейЛ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2017, 14:15   #15
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: После обновления не работает LAN

Не совсем. Проще всего сначала в лоджике создать проект для trim, указать подключение usb и ткнуть "тест связи". В появившемся окне будет ip-адрес контроллера по usb. Вот его и надо указывать в ssh соединении, порт 22. Логин root, пароль как в проекте, по умолчанию segnetics.

Ещё у путти есть глюк, если вы пишете русские буквы в логине - то стирать надо больше, чем вы написали. Лучше сразу писать английскими без ошибок.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2017, 14:22   #16
АндрейЛ
Member
 
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 58
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: После обновления не работает LAN

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Умеете работать по SSH?
Проведите, пожалуйста, следующий эксперимент:
1. Завешиваете тач-скрин
2. Подключаетесь по SSH
3. Пишете cat /dev/input/ts
4. Нажимаете пальцем на экран, должны появляться разнообразные символы в командной строке. Они у вас появляются, или ничего не происходит при касании экрана?
Ничего не происходит при касании по зависшей панели. После ресета символы есть.
АндрейЛ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2017, 15:23   #17
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: После обновления не работает LAN

Мы провели кое-какие исследования. На данный момент я могу вам предложить только работать (загружать проекты) через usb, и не включать режим suspend. В ближайшее время наши программисты подготовят какое-то решение. Скорее всего, нужно будет просто обновить панель очередным новым софтом, и все проблемы на этом закончатся (и lan2 и тачскрин).
Как появится информация - я напишу в эту тему.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2017, 15:29   #18
АндрейЛ
Member
 
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 58
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: После обновления не работает LAN

Ok. На данный момент проблема с сетью и тачем решилась после установки лоджика версии 3.27 и даунгрейдом прошивки из под него.
АндрейЛ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2017, 14:06   #19
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: После обновления не работает LAN

Проблема исправлена в версии 3.28.0029. От туда надо обновлять ядро.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2017, 15:23   #20
АндрейЛ
Member
 
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 58
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: После обновления не работает LAN

Спасибо за оперативность, обе проблемы ушли.
АндрейЛ вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 21:13.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024